Stikkontakter med og uten jord på samme kurs.


Anbefalte innlegg

Skrevet

Hei,

Skulle bytte plastdeksler på stikkontakter uten jord på gjesterommet. Ser da at kursen går fra sikringskapet til gjesterommet(med stikkontakter uten jord) videre til soverommet hvor det er stikkontakter med jord. Jordleder er koblet via stikkontaktene uten jord. 

Kan elektriker da bytte til stikkontakter med jord på gjesterom uten å måtte legge nye kabler?

Videoannonse
Annonse
Skrevet

Hos oss måtte vi bytte til jorda støpsler i et rom etter en inspeksjon. Eneste de gjorde var å trekke jordleder. Så hvis den allerede er der så bør det være godt nok.

  • Liker 1
Skrevet
shrek_2 skrev (25 minutter siden):

Hei,

Skulle bytte plastdeksler på stikkontakter uten jord på gjesterommet. Ser da at kursen går fra sikringskapet til gjesterommet(med stikkontakter uten jord) videre til soverommet hvor det er stikkontakter med jord. Jordleder er koblet via stikkontaktene uten jord. 

Kan elektriker da bytte til stikkontakter med jord på gjesterom uten å måtte legge nye kabler?

Siden det er jordede stikkontakter på enden av kursen så kan det tyde på at jordkontinuiteten er god. Da er det bare å bytte stikkontakter, på enkelte varianter av elko kan det være nok å bytte deksel da innmaten er identisk med de jordede variantene.

Skrevet
shrek_2 skrev (1 time siden):

Kan elektriker da bytte til stikkontakter med jord på gjesterom uten å måtte legge nye kabler?

Ja

Husk at du bør unngå å ha jordet og ujordet i samme rom. Hvis det ikke er mulig å unngå, pass på at det er minst et par meter i mellom jordet og ujordet.

Skrevet
3 minutes ago, ilpostino said:

Ting skal vel være iht normen som var da det ble bygget, så hvis et rom har ujordete kontakter skal det være det på alle kontaktene. 

Ikke alltid normene ble fulgt. Vi måtte som sagt bytte til jorda selv om hele anlegget var uendret fra da huset ble bygget i '94.

Skrevet
sedsberg skrev (32 minutter siden):

Ikke alltid normene ble fulgt. Vi måtte som sagt bytte til jorda selv om hele anlegget var uendret fra da huset ble bygget i '94.

Sikkerhetsmessig er det lurt og bør absolutt anbefales, men det er ikke et krav da forskriftene ikke har tilbakevirkende kraft når det gjelder dette. Unntaket er hvis det ikke er forskriftsmessig installert i utgangspunktet, f.eks mangel på jording i våtrom, da vil det være et krav til utbedring.

  • Liker 1
Skrevet

Takk for svar folkens.

Elektriker skal innom om 2 uker og ordne noe annet. Sendte han en melding og spurte om han kunne bytte de tre doble stikkene på rommet til jordet. Han sa det burde gå fint så lenge kabelendene er lange nok. I verste fall bytte kabel på gjesterommet👍

Skrevet
2 hours ago, ilpostino said:

Ting skal vel være iht normen som var da det ble bygget, så hvis et rom har ujordete kontakter skal det være det på alle kontaktene. 

En jordet kontakt vil gi økt sikkerhet. Det er ingenting i veien for å oppgradere anlegget ut over lavere krav som gjaldt på byggetidspunktet. Det er sågar anbefalt. Det er for øvrig anledning til å jorde enkeltpunkter i et rom som for øvrig ikke har krav til jording.  

  • Innsiktsfullt 1
Skrevet
2 hours ago, sedsberg said:

Ikke alltid normene ble fulgt. Vi måtte som sagt bytte til jorda selv om hele anlegget var uendret fra da huset ble bygget i '94.

En 'norm' er ikke det samme som 'krav' - det er mange som blander disse begrepene. Når det gjelder el-installasjoner er det noen absolutte krav som gjelder.

Mange har hørt om eksempelvis 'våtromsnormen" Dette er ikke et krav, men en anbefaling. Minimumskravene til våtrom er regulert i forskrift (TEK 17), men våtromsnormen derimot er utarbeidet av bransjen, og går ut over minimumskravene. 

Skrevet
9 minutes ago, Mercruiser said:

En 'norm' er ikke det samme som 'krav' - det er mange som blander disse begrepene. Når det gjelder el-installasjoner er det noen absolutte krav som gjelder.

Mange har hørt om eksempelvis 'våtromsnormen" Dette er ikke et krav, men en anbefaling. Minimumskravene til våtrom er regulert i forskrift (TEK 17), men våtromsnormen derimot er utarbeidet av bransjen, og går ut over minimumskravene. 

Hos oss mener jeg det var et krav på byggetidspunkt. Men det er mye med det huset som ikke følger normer eller standarder. Alt av rør f.eks. var "festa" med spiker. 😛

Skrevet

Jeg har fått inntrykket av at når man først gjør endringer så kan det utløse at man må følge nye krav?

I mitt hus fra 90-tallet så var det 15A kurser med ujordede stikk og 1,5mm2 kabel. Elektrikeren nektet å bytte stikk og kun trekke jording. Uten at han trakk opp igjen til 2,5mm2 kabel på alle ledere. Etter hans utsagn var det en grunn til at det ikke var lov å legge det opp med så tynne kabler lenger.

Kan jo være at det var for å tjene penger, eller bare kunne stå inne for jobben, og ikke lage noe som var brannfarlig...

Skrevet
9 minutes ago, bzzlink said:

Jeg har fått inntrykket av at når man først gjør endringer så kan det utløse at man må følge nye krav?

I mitt hus fra 90-tallet så var det 15A kurser med ujordede stikk og 1,5mm2 kabel. Elektrikeren nektet å bytte stikk og kun trekke jording. Uten at han trakk opp igjen til 2,5mm2 kabel på alle ledere. Etter hans utsagn var det en grunn til at det ikke var lov å legge det opp med så tynne kabler lenger.

Kan jo være at det var for å tjene penger, eller bare kunne stå inne for jobben, og ikke lage noe som var brannfarlig...

Endringer vil utløse nye krav, men kun for endringen som sådan. Legger du eksempelvis opp en ny kurs, vil den nye kursen være omfattet av endrede krav, men ikke resten av anlegget. 16A-kurser krever 2,5 mm2. 

Litt usikker på om bytte til et jordet enkeltstikk vil utløse krav til 2,5 mm2 på hele kursen. Det han alternativt kunne gjort er å sikre ned til 10A som ville gjort det mer sikkert (og trolig enklere og billigere), men som på den annen side vil bidra til å sikringer går oftere. 

  • Liker 1
Skrevet (endret)
Mercruiser skrev (4 timer siden):

En 'norm' er ikke det samme som 'krav' - det er mange som blander disse begrepene. Når det gjelder el-installasjoner er det noen absolutte krav som gjelder.

Mange har hørt om eksempelvis 'våtromsnormen" Dette er ikke et krav, men en anbefaling. Minimumskravene til våtrom er regulert i forskrift (TEK 17), men våtromsnormen derimot er utarbeidet av bransjen, og går ut over minimumskravene. 

Det er korrekt det du sier, normen som gjelder for vanlig installasjon av elektriske anlegg er NEK 400 (nå har de skiftet fra å kalle det norm til å kalle det en standard). Kortversjonen er at ja, du er ikke pålagt i lov/forskrift å utføre et anlegg ihht. NEK 400, men dersom du bygger et anlegg og du ikke følger NEK 400 må du kunne dokumentere at din installasjon oppfyller FEL på en like god eller bedre måte enn det NEK 400 beskriver.

For å svare trådstarter så er det som Powertrainer sier antageligvis mulig å bruke eksisterende kabling dersom jordkontinuiteten er der hele veien. Dette må verifiseres etter skift av deksel/kontakt med kontinuitetsmåling.

Endret av Larzen_91

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...