Gå til innhold
Spørsmål om hus eller oppussing? Still spørsmål her! ×

Varmepumpe med strømtilførsel innedel?


Anbefalte innlegg

Skrevet
Slettet-fsaSP0zV skrev (3 minutter siden):

En gjennomsnittlig panelovn trekker 800-1000 W, mens en varmepumpe trekker 1500-2000 W.

Sikker på det?    Han som monterte min i sommer sa den trakk kanskje opp mot 550 w på det meste.  (Panasonic Icebreaker 7.5)

Han tok forøvrig strøm bra en kontakt  som er rett under der pumpa skulle henges opp.   Joda han var autorisert forhandler.

Videoannonse
Annonse
Skrevet
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Skrevet
ØlBrygger'n skrev (12 minutter siden):

Sikker på det?    Han som monterte min i sommer sa den trakk kanskje opp mot 550 w på det meste.  (Panasonic Icebreaker 7.5)

Ja. Det ville du sett hvis du gadd å sjekke databladet på din egen varmepumpe. Der står det at den trekker inntil 2,16 kW når den varmer.

Skrevet

Mye tull i denne tråden. De fleste varmepumper kan man snu strømtilførselen på, men det krever merarbeid. Bransjestandarden er å legge opp stikkontakt på utedelen. Dedikert kurs er luksus, men ikke et krav.

  • Liker 1
Skrevet
Slettet-fsaSP0zV skrev (31 minutter siden):

Ja. Det ville du sett hvis du gadd å sjekke databladet på din egen varmepumpe. Der står det at den trekker inntil 2,16 kW når den varmer.

Ingen grunn til og bli ufin.

Har lest den ja.  Forteller bare hva montøren fortalte meg.  

  • Liker 1
Skrevet
Slettet-fsaSP0zV skrev (57 minutter siden):

Ja. Det ville du sett hvis du gadd å sjekke databladet på din egen varmepumpe. Der står det at den trekker inntil 2,16 kW når den varmer.

Det er svært korte perioder den trekker så mye. Rundt 500W er typisk rundt 0 grader ute.
Dette er en kaldere dag med rundt -10 ute. Rundt 800 W i snitt med 2 kW i korte peak ved avriming:

 

Varmepumpe -8 grader.PNG

  • Liker 3
  • Innsiktsfullt 1
Skrevet
45 minutes ago, Gavekort said:

Mye tull i denne tråden. De fleste varmepumper kan man snu strømtilførselen på, men det krever merarbeid. Bransjestandarden er å legge opp stikkontakt på utedelen. Dedikert kurs er luksus, men ikke et krav.

Stikk ute er vel ofte kun IP44 med lokket klappet igjen? For VP bør man etterstrebe sikkerhetsbryter i stedet for stikkontakt, etter mitt syn. Det er i hvert fall slik jeg har løst det i de aller fleste tilfeller hvor jeg har lagt frem strøm til varmepumpe.

  • Liker 1
Skrevet
Minus skrev (39 minutter siden):

Stikk ute er vel ofte kun IP44 med lokket klappet igjen? For VP bør man etterstrebe sikkerhetsbryter i stedet for stikkontakt, etter mitt syn. Det er i hvert fall slik jeg har løst det i de aller fleste tilfeller hvor jeg har lagt frem strøm til varmepumpe.

Stusset litt over det selv, men det er nå slik det blir gjort ja. I mitt tilfelle så står varmepumpa under ei trapp uansett, så det er ikke noe umiddelbar risiko.

Skrevet
2 hours ago, SpecialForce said:

Her har du flere kilder. Enova er mest relvant.

Enova setter ingen krav, ei heller norm eller forskrift

Quote

Varmepumpen bør ha egen strømkurs

Bør er ikke må

  • Liker 2
Skrevet
kremt skrev (19 timer siden):

Enova setter ingen krav, ei heller norm eller forskrift

Bør er ikke må

Hvis man skal gjøre en ny installasjon så er man tjent med varmepumpen på egen kurs. At du i det hele tatt gidder slik flisespikking er latterlig. 

Skrevet
21 minutes ago, SpecialForce said:

Hvis man skal gjøre en ny installasjon så er man tjent med varmepumpen på egen kurs. At du i det hele tatt gidder slik flisespikking er latterlig. 

Rett skal være rett. Du har skrevet at de må. At du flytter målposten etterpå gjør det ikke noe bedre. Nye kurser koster penger.

  • Liker 2
Skrevet

Om du har eit hus med skjult anlegg og vil montere varmepumpe, kvifor bruke pengar på å legge opp ein ny kurs som kanskje må leggast som åpen forlegning om du allereie har ein kurs til lys og stikk ute som er ubelasta mesteparten av tida?

  • Liker 3