sålenge man legger kablen i rør kan man legge den som man vil, men her er det, såvidt jeg kan skjønne, snakk om å kle inn en kabel som allerede ligger åpent på vegg, da er det ikke bare bare å tre på rør. men som sagt, gjør du det tilgjengelig( i praksis betyr det at ting er skrudd med så få skruer som mulig, ikke spikret) og du ikke legger isolasjon rundt kabelen skal det være greit.

Lenke til kommentar

Man kan ikke bare kle inne en kabel sånn uten videre. Den skal/bør ligge i rør der hvor den blir kledd inne. Dersom kabelen er av type PFXP kan denne kles inne, uten å legge den i rør. Det pleier å stå på kabelen hva den heter, så hvis den heter PFSP kan den ikke kles inne, da må den legges i rør. Hvis kabelen er av veldig gammel type, så er det ikke sikkert det står hva den heter etc, da bør man kanskje kontakte elektriker for vurdering.

 

Hilsen

 

Elektriker.

Lenke til kommentar
Man kan ikke bare kle inne en kabel sånn uten videre. Den skal/bør ligge i rør der hvor den blir kledd inne. Dersom kabelen er av type PFXP kan denne kles inne, uten å legge den i rør. Det pleier å stå på kabelen hva den heter, så hvis den heter PFSP kan den ikke kles inne, da må den legges i rør. Hvis kabelen er av veldig gammel type, så er det ikke sikkert det står hva den heter etc, da bør man kanskje kontakte elektriker for vurdering.

 

Hilsen

 

Elektriker.

 

PFXP er ikke lengre tillatt lagt i vegg uten rør.

Lenke til kommentar

Som hovedregel skal alle kabler legges på en slik måte at du kan bytte kabelen på en hensiktsmessig god måte, altså at du ikke trenger å rive vegger osv. Kabler er kun beregnet å holde i 20 år. Ved overbelastning og en forleggningsmåte som ikke er ideel for kabelen ødelegges isolasjonen mye raskere enn 20 år.

Lenke til kommentar
# Dersom kabel unntaksvis legges som skjult anlegg, uten bruk av røranlegg (for eksempel inntakskabel eller kabel for distribusjon mellom bygninger), skal kabel være egnet for formålet. I tillegg må det sørges for at eventuelle bokser for skjult anlegg er egnet for terminering av kabel uten rør (strekkavlastning og "nippel" som ikke skader kabelen). Behov for spikeravvisning må vurderes nøye. Kabelprodusenten må angi hvilken forlegningsmåte som er akseptert/anbefalt brukt for den aktuelle kabelen. Dette følger av NEK 400: 600 avsnitt 131 "Valg av elektrisk utstyr" og avsnitt 134 "Utførelse og verifikasjon av elektriske installasjoner". De fleste kabelprodusenter oppgir at kabel av typen PFXP og noen typer TFXP-kabler (grå type med gode selvslukkende egenskaper) er egnet for direkte forlegning i vegg. De oppgir også at PR ikke er egnet for direkte forlegning i vegg da denne er en stiv entrådet kabel med aluminiumskappe og har begrenset bøyeradius.

 

Kilde

Lenke til kommentar
  • 1 måned senere...
Som hovedregel skal alle kabler legges på en slik måte at du kan bytte kabelen på en hensiktsmessig god måte, altså at du ikke trenger å rive vegger osv. Kabler er kun beregnet å holde i 20 år. Ved overbelastning og en forleggningsmåte som ikke er ideel for kabelen ødelegges isolasjonen mye raskere enn 20 år.

 

Hoved regel at en kabel kun er beregnet for å holde i 20år?!

Har du en kilde for dette, høres for meg veldig usansynlig ut. Da er det mange hus som er brann farlige.

Lenke til kommentar

Er elektriker og det er det vi blir fortalt av våre leverandører. Selvfølgelig vil de holde mye lenger omtrent som en lampe som skal holde 5000 timer godt kan klare 7000+.

 

Kravene sier at man skal alltid ha et sikkert anlegg og det er derfor essensielt med oppfølging av de elektriske anleggene jevnling hvis de er gamle. Etter 20 år begynner de å bli gamle, husk at det ofte er varme/friksjon pga motstand i kabelen da spesielt i koblingspunkt, fukt osv som tærer på isolasjonen og det blir da viktig med god oppfølging jevnlig. Mange bytter ut rundt omkring på sitt anlegg oftere en 20 år, gjerne etter 10 år da som regel i forbindelse med oppussing eller krav fra el-verket. Og ja det er veldig mange hus som er brann farlige. Faktisk de aller fleste eldre hus som har eldre anlegg har potensielle farer ved sitt elektriske anlegg.