Kobling av utelampe med eller uten jordledning i sukkerbit?


Anbefalte innlegg

Hei. Lurer på noe ang kobling av en utelampe, tok av den gamle lampen, ledningen fra vegg kontakten har tre ledninger der det er brun, blå og kobber ledning.
 

Den kobber jord ledningen fra veggen var bare krøllet inni lampen uten å være koblet til noe, den nye lampen har sukkerbit der man kobler til dem to med farge også er det en grønn ledning som sitter koblet til godset, skal jeg ta kobber ledningen og koble i midten av sukkerbiten? 

Takker for hjelp til dette :)

 

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse
Mercruiser skrev (1 time siden):

Utelamper som er merket som dobbeltisolert, har ikke krav til jording. Men på din nye lampe skal du koble kobberledningen til inngangen der den grønne ledningen er tilkoblet. Hvis dette er på midten, er svaret ja. 

Takk for svar skal dobbeltsjekke at den grønne går fra midten på sukkerbiten og til metallet på lampen, så kobler jeg kobber ledningen inn der :) 

Da er nok mest sannsynlig alle andre lamper her ute også koblet utenom den kobber/jording ledningen, det her er vel snakk om bruker sikkerhet sånn med å ta i lampen når den står på?

Lenke til kommentar
On 2.5.2024 at 7:12 PM, raym123 said:

Takk for svar skal dobbeltsjekke at den grønne går fra midten på sukkerbiten og til metallet på lampen, så kobler jeg kobber ledningen inn der :) 

Da er nok mest sannsynlig alle andre lamper her ute også koblet utenom den kobber/jording ledningen, det her er vel snakk om bruker sikkerhet sånn med å ta i lampen når den står på?

Jording gir ekstra sikkerhet ja. Generelt skal utendørs apparater jordes, men som nevnt - er de merket dobbeltisolert (firkant med ring inni), er det ingen krav til jording. Dette kan være årsaken til at din gamle lampe ikke var tilkoblet jord, men det skader ikke å gjøre det likevel. 

Endret av Mercruiser
Lenke til kommentar
sedsberg skrev (6 timer siden):

Ikke koble jord til utstyr som er dobbeltisolert. Da forsvinner noe av poenget.

Kva meiner du med det?

Dobbeltisolert er eit tryggleikstiltak som gjer at utstyret ikkje treng å jordast, men korleis meiner du poenget med eit tryggleikstiltak forsvinn av å legge til eit ekstra?

Når noko er dobbeltisolert har det eit ekstra lag isolasjon som skal hindre jordfeil eller kortslutning ved skade på utstyret, men du kan framleis skade det nok til at ein feil oppstår. Er den då jorda i tillegg så blir anlegget sikrare. Dobbeltisolert utstyr har stort sett ikkje jordtilkopling, så det er sjeldan eit problem, men det blir laga mange slags lampar der ute, ikkje alt er CE-merka, og unntak finnes nok. Det finnes òg dobbeltisolerte lampar med jordtilkopling der jordinga er for braketten, ikkje sjølve armaturet.

  • Liker 2
Lenke til kommentar
10 minutes ago, Zeph said:

Kva meiner du med det?

Dobbeltisolert er eit tryggleikstiltak som gjer at utstyret ikkje treng å jordast, men korleis meiner du poenget med eit tryggleikstiltak forsvinn av å legge til eit ekstra?

Når noko er dobbeltisolert har det eit ekstra lag isolasjon som skal hindre jordfeil eller kortslutning ved skade på utstyret, men du kan framleis skade det nok til at ein feil oppstår. Er den då jorda i tillegg så blir anlegget sikrare. Dobbeltisolert utstyr har stort sett ikkje jordtilkopling, så det er sjeldan eit problem, men det blir laga mange slags lampar der ute, ikkje alt er CE-merka, og unntak finnes nok. Det finnes òg dobbeltisolerte lampar med jordtilkopling der jordinga er for braketten, ikkje sjølve armaturet.

Kobler du til jord er den ikke lengre isolert. Får du en jordfeil i annet utstyr på kursen kan den forplante seg til det isolerte utstyret og kan gi deg støt hvis det er andre feil på kursen.

Det skal forøvrig ikke være mulig å koble jord til dobbeltisolert utstyr, med mindre man mekker til en kobling selv.

Lenke til kommentar
  • 2 uker senere...
On 4.5.2024 at 8:57 PM, sedsberg said:

Kobler du til jord er den ikke lengre isolert. Får du en jordfeil i annet utstyr på kursen kan den forplante seg til det isolerte utstyret og kan gi deg støt hvis det er andre feil på kursen.

 

Det gjelder i så fall dersom isolasjonslagene kobles sammen. Når det gjelder dobbeltisolerte lamper vil det ytre isolasjonslaget bestå av plast i ulike varanter, dvs. ingen fare for støt. Dobbeltisolerte lamper kan også ha opplegg for tilkobling av jord, men jordingen vil da ende i tilkoblingspunktet, dvs. ikke gå videre inn i selve lampen/chassis. Hensikten er å isolere jordingslederen, da denne ellers skal isoleres på annen måte dersom den ikke brukes. 

For øvrig finnes det mange eksempler på dobbeltisolerte apparater med jordingsplugg, men dette er primært for at pluggen skal passe både jordet og ujordede kontakter, altså ikke fordi det er jordleder inne i apparatets kabel. 

Lenke til kommentar
sedsberg skrev (På 4.5.2024 den 8:57 PM):

Kobler du til jord er den ikke lengre isolert. Får du en jordfeil i annet utstyr på kursen kan den forplante seg til det isolerte utstyret og kan gi deg støt hvis det er andre feil på kursen.

Det skal forøvrig ikke være mulig å koble jord til dobbeltisolert utstyr, med mindre man mekker til en kobling selv.

Dette gjelder kun utstyr som ikke er dobbeltisolert og som står i et rom med utsatte anleggsdeler med et annet jordingspotensiale og manglende utjevningsforbindelser eller utstyr uten jord med krypestrøm til gods som burde vært jordet.

Lenke til kommentar