Det var du som skrev 5000 watt, så jeg fortsatte ut fra det for eksemplets skyld.

 

En vanlig komfyr har en viss samtidighetsbetrakning, men er nesten uansett koblet til en 16A eller 20A kurs (altså 2.5 eller 4 mm2).

Videre vet man at vernets I1 vanligvis er 1.13xIn, altså den strømmen som sikringen garantert ikke løser ut innen en time. 

Du får med andre ord 113% overlast på kursen i minst én time.

 

Vi kan jo kjapt leke oss litt med nye tall:

- 16A kurs (belastet 113%, altså 4160 W)

- 230 V

- 70 grader i leder

- 30 meter (wow. stort hus)

- 2,5 mmPN i rør (r=7,41 x=0,103)

- effektfaktor 1 (ordinære kokeplater og ovn)

 

Spenningsfall: 

4,19% (9,6 V)

 

Da ligger det 174 W i ledningen.

 

 

edit: glemte å temperaturkorrigere lederresistans med 70℃

Endret av Twinflower
Videoannonse
Annonse
Skrevet

Er dere sikre på at dere snakker om 3-fas på komfyr?

 

Såvidt meg bekjent er det normalt å montere "teknisk stikk" for komfyrer, som er en 25A 1-fas kontakt.1807578_440x640.jpg

Disse er typisk sikret med 20A eller 25A sikring, avhengig av hvor tykk kabel som faktisk går til stikkkontakten.

  • 5 år senere...
Skrevet (endret)

Hva om jeg har et IT 400v 3 fas anlegg, og skal ha noe som trekker 8400w hvordan blir regnestykket?

Endret av Frexo
Skrevet (endret)
Frexo skrev (12 timer siden):

Hva om jeg har et IT 400v 3 fas anlegg, og skal ha noe som trekker 8400 kw hvordan blir regnestykket?

P=400V*1,73*strøm

strøm =8400W / (400*1.73) = 12.139 A

Edit: Jeg trodde det var 8400W, men ser nå at det står kW så da blir det 12139 A.

Endret av Svein M
  • Liker 1
Skrevet
Frexo skrev (12 minutter siden):

Hvor stor sikring skal jeg ha hvis det er et 400v it 3 fas nett og noe trekker 8400kw?

Om du snakker om KW og ikke W, må du ha en sikring på 121A

Skrevet (endret)
Dragonlove skrev (8 minutter siden):

Om du snakker om KW og ikke W, må du ha en sikring på 121A

Nei, 12100A. Hva i alle dager skal TS bruke dette til? Vi snakker om nesten like mye effekt som et dobbelt Flirt-togsett bruker med fult pådrag! 

Endret av ITtraktor
  • Liker 2
Skrevet
ITtraktor skrev (1 time siden):

Nei, 12100A. Hva i alle dager skal TS bruke dette til? Vi snakker om nesten like mye effekt som et dobbelt Flirt-togsett bruker med fult pådrag! 

Så det etterpå at jeg hadde blingsa litt ja, tror Ts må mene 8,4Kw

Skrevet
Svein M skrev (22 timer siden):

P=400V*1,73*strøm

strøm =8400W / (400*1.73) = 12.139 A

Edit: Jeg trodde det var 8400W, men ser nå at det står kW så da blir det 12139 A.

 

Dragonlove skrev (11 timer siden):

Så det etterpå at jeg hadde blingsa litt ja, tror Ts må mene 8,4Kw

Ja mente 8400w

Skrevet
Svein M skrev (22 timer siden):

P=400V*1,73*strøm

strøm =8400W / (400*1.73) = 12.139 A

Edit: Jeg trodde det var 8400W, men ser nå at det står kW så da blir det 12139 A.

Hvordan kom du fram til 12,139?

 

Skrevet (endret)
Frexo skrev (2 timer siden):

Hvordan kom du fram til 12,139?

 

Dette er basert på formelen P = U * I * 1.73

som er formelen for effekt (for 3-fase) om effekt faktoren er lik en. Merk at strøm blir større om der er effektfaktor mindre enn en fordi effekt faktoren da skal ganges til også i formelen.

Har så snudd på formelen til

I = P / (U * 1.73)

strøm =8400W / (400*1.73) = 12.139 A

8400/400 = 21

21/1.73 = 12.139 etter avrunding

Endret av Svein M
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Skrevet
On 3/16/2021 at 7:43 AM, Larzen_91 said:

Men hvor bor du om du har 400V på IT nett?

Et sted hvor du har et problem 😏

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...