Hei, 

Lurer på om en av to varmefolie er defekt. Går 4 kabler ut av termostaten (2N og 2L). Så virker som det er 2 "soner". 

Når jeg ohmer en av kablene (N og L) så får jeg 42,4 Ohm, mens den andre får jeg 999 Ohm. 

Jeg føler at 42,2 Ohm er riktig og at 999 Ohm (0,999k Ohm som vises på multimeteret) er feil. Men føler ikke at tallet gir mening. Ville ha trodde at hvis det var brudd så ville tallet vært mye høyere. Men hvis det var kortslutning så ville tallet vært lavere, hvis kabel hadde blitt klemt, spiker etc. Og sikring ville ha gått

Er jeg på bærtur eller må jeg anta at en av "sonene" er ødelagt. Og hva kan være årsaken?

På forhånd takk!

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

42 ohm vil gi ca 1200W, høres meningsfylt ut i denne sammenheng. Om den andre gir "uendelig" resistans (høres ut som om multimeteret ditt makser her), så er det nok brudd der. Kan være så enkelt som om tilkoblingen mellom tilførselsleder og folie er brudd i. Har du mulighet til å ta opp deler av gulvet?

Lenke til kommentar
Kaplan skrev (1 time siden):

42 ohm vil gi ca 1200W, høres meningsfylt ut i denne sammenheng. Om den andre gir "uendelig" resistans (høres ut som om multimeteret ditt makser her), så er det nok brudd der. Kan være så enkelt som om tilkoblingen mellom tilførselsleder og folie er brudd i. Har du mulighet til å ta opp deler av gulvet?


Multimeteret gir ikke uendelig, kan gå mye høyere enn det. Når jeg måler sensoren så viser den feks 15k Ohm. Så derfor jeg stusser over 999 Ohm. Hadde det vært oppi Mega Ohm eller noe sånt så hadde jeg tenkt brudd. 

Måler jeg mellom en fase på ene foliet og den andre, så får jeg OL (uendelig).

Så skjønner ikke helt hvor 999 Ohm kommer fra.

Lenke til kommentar
20 minutes ago, toy_man said:


Multimeteret gir ikke uendelig, kan gå mye høyere enn det. Når jeg måler sensoren så viser den feks 15k Ohm. Så derfor jeg stusser over 999 Ohm. Hadde det vært oppi Mega Ohm eller noe sånt så hadde jeg tenkt brudd. 

Måler jeg mellom en fase på ene foliet og den andre, så får jeg OL (uendelig).

Så skjønner ikke helt hvor 999 Ohm kommer fra.

Så vidt jeg kan se er typisk slike folier to hovedledere med mange paralelle tråder mellom de. Så om du har et brudd i en av hovedlederne ca.  0.5-1m fra tilkoplingen (antar 50-100W kvadratmeter og 1m bred folie) vil det forklare en resistans på 1kOhm.

Endret av sverreb
  • Innsiktsfullt 4
Lenke til kommentar

1000 ohm på 230V blir 52W, som kan vere eitt stykke folie. Det skal litt til å få brot inni folien, men om kretsen er delt opp i fleire panel som er laska saman så kan brot mellom første og andre folie vere ein årsak, men då er det ikkje store folien. Ev. smal.

Er det kalde soner sidan du har starta feilsøking? Finnes det noko dokumentasjon i form av skisser eller sjekkliste etter folien vart lagt? Du skal helst måle verdiane og skrive ned som ein del av verifilasjonen.

Ein folie med 60 W/m2 i 20 cm-breidde og 4,3 meter lengde vil ha ein effekt på 52 W. Det kan ha blitt lagt eigne ledningar til ein sånn del av praktiske grunnar.

Endret av Zeph
  • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Powertrainer skrev (På 25.11.2023 den 12:12 PM):

Du har nok dårlig kontakt. Hvis ikke rk-lederne er kvestet så er det nok i folietilkoblingen, enten i presshylsa eller i klammeret som skal skape kontakt med kobberfolien.

rk-lederen? Fra termostat ned til først foliekobling? Ville man ha målt 1000 Ohm hvis det var brudd på den? 
 

Labelle skrev (På 25.11.2023 den 4:38 PM):

Hvilken type varmefolie har du? Leverandør? Hvor gammelt er det?

Rekkehuset stod ferdig i 2019. Varmefolien er av typen Flexwatt, usikker størrelse. Ettersom de har kun lagt med et generelt datablad for flere flexwatt folie typer. Men ser ut som det er to størrelser. Muligens 1m og 80cm. 

Zeph skrev (På 25.11.2023 den 6:35 PM):

1000 ohm på 230V blir 52W, som kan vere eitt stykke folie. Det skal litt til å få brot inni folien, men om kretsen er delt opp i fleire panel som er laska saman så kan brot mellom første og andre folie vere ein årsak, men då er det ikkje store folien. Ev. smal.

Er det kalde soner sidan du har starta feilsøking? Finnes det noko dokumentasjon i form av skisser eller sjekkliste etter folien vart lagt? Du skal helst måle verdiane og skrive ned som ein del av verifilasjonen.

Ein folie med 60 W/m2 i 20 cm-breidde og 4,3 meter lengde vil ha ein effekt på 52 W. Det kan ha blitt lagt eigne ledningar til ein sånn del av praktiske grunnar.

Ja det er flere paneler med varmefolie. Ut ifra bildene ser det ut som det er 6 paneler i stuen. 3 stk som er på ca 5,5m lengde, 2 som er på ca 3,2 m og en mindre på ca 1m (foran boden). Det ser ut som det er 2 stk som er bredere enn resten (en 5,5m og en 3,2) og resten er like. Så de bredeste er kanskje 1m og resten er kanskje 80cm. Vil sånn halvveis gå opp med at bredden er på rommet er 5,1 og minus små avstander mellom folie/folie og vegg/folie.   


Forrige vinter så klarte vi oss fint med kun vamefolie. Nå syntes vi det var kaldere, derfor begynte vi å feilsøke. Vi merket også en betydelig forskjell mellom kjøkken og stue når det kom til varme. Og vi syntes ikke at vi kjente noe varme fra gulvet.


Eneste dokumentasjonen er generelt datablad for flexwatt varmefolie og bilder av lagt folie (ikke de beste bildene).
Ut ifra bildene kan jeg kun se ett folie panel som ikke ligger på linje med resten. Det en delen rett foran døren til boden. Resten av panelene ligger på rekke (bare med forskjellig lengde)

På bildebeskrivelsen har de skrevet Varmefolie kjøkken 72,9 Ohm, og Varmefolie stue 39,7 Ohm. Eneste verdiene jeg kan finne. 
 

Endret av toy_man
Lenke til kommentar

Kva rom er det du måler 999 ohm på? Om du legg ut bilete så kan det hjelpe.

39,7 ohm kan stemme for det du har oppgitt i førstepost. Med 42 ohm og 999 ohm i parallell så kan det ha blitt målt ca. 39,7 ohm om dei målte begge samtidig.

60 W/m2 er ganske vanleg effekt, og for Flexwatt har eit 100-panel 60W/m, mens eit 80-panel har 48 W/m.

100-panel: 5,5+3,2 = 8,7 meter. Effekt: 8,7*60 = 522 W

80-panel: 5,5+5,5+3,2+1 = 15,2 meter. Effekt: 15,2*48 = 730 W.

Sum: 1252 W.

230^2*39,7 = 1332 W.

Det er ikkje sikkert at folien er akkurat som oppgitt og det er litt +\- på målingane av folien, så det verkar ganske rimeleg med dei oppgitte verdiane.

Eg ville tippa at den eine biten med ca. 1 meter folie er tilkopla ledningane du måler 999 ohm på.

Er det i stova du ikkje kjenner varme? Har du målt ledningane på kjøkenet òg?

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere