TheKims Skrevet 14. september 2020 Skrevet 14. september 2020 Hårek skrev (På 13.9.2020 den 11.16): Litt, kanskje. Den kan ta overspenning mellom faseledere, men ikke mellom faseleder og jord. Komponenten som tar ut transiente overspenninger heter MOV. En normal PSU inneholder også en MOV, så ser ikke det store behovet for å ha en i tillegg. Det kan vel berge strømforsyningen? Hadde lynnedslag her i 2012 som tok knekken på min TV som var koblet direkte i stikkontakt, mens min PC som hadde overspenningsvern overlevde. Overspenningsvernet var kaputt og fikk ny på garanti.
Hårek Skrevet 14. september 2020 Skrevet 14. september 2020 Det er ikke mulig å konkludere ut fra noe slikt. Et lynnedslagkan ikke karakteriseres eller reproduseres, det går bare i tilfeldigheter. Overspenninger kommer ikke bare i stikkontakten, det induseres også i signalkabler. Og man må også vite hva som gikk feil. F.eks en kjent svakhet på TVer er HDMI inngangen, virker som de er veldig følsom for tordenvær. Kan ikke sammenlignes med en strømforsyning. Har også skjedd meg at TV var defekt etter tordenvær, mens samtlige PCer (uten overspenningsvern) ikke fikk noen problemer. 1
Impulzive Skrevet 18. september 2020 Forfatter Skrevet 18. september 2020 Endte opp med Corsair RM850x og PCen ser ut til å fungere som normalt!
Svein M Skrevet 18. september 2020 Skrevet 18. september 2020 Når det gjelder overspenningsvern (om det virker uten jord) så vil det gi ekstra beskyttelse mot overspenninger. 1
Thor. Skrevet 19. september 2020 Skrevet 19. september 2020 On 9/18/2020 at 6:31 PM, Impulzive said: Endte opp med Corsair RM850x og PCen ser ut til å fungere som normalt! Så bra! Synes du også at den støyer lite? 1
Impulzive Skrevet 20. september 2020 Forfatter Skrevet 20. september 2020 Thor. skrev (13 timer siden): Så bra! Synes du også at den støyer lite? Den støyer veldig lite! Tror ikke jeg klarer å høre viften engang
PaladinNO Skrevet 20. september 2020 Skrevet 20. september 2020 (endret) Impulzive skrev (På 13.9.2020 den 10.13): Vil denne fungere selv på en ujordet stikkontakt? Nei, et overspenningsvern vil ikke fungere med et ujordet uttak. Jeg har selv mistet 2 modemer tilkoblet en aktiv UPS med overspenningsvern både for strøm og nettverk fordi UPS-en ikke var tilkoblet et jordet uttak. Endret 20. september 2020 av PaladinNO
sedsberg Skrevet 21. september 2020 Skrevet 21. september 2020 Et overspenningsvern vil fungere mot overspenning på fasene. Men du får selvsagt ikke beskyttelse på evt. jord. Og selvfløgelig kan overspenninga grille MOV-ene hvis den er kraftig nok eller vernet er tilnærmet oppbrukt.