Hey, har eksamen nå snart så jeg lurte på om noen raskt kunne svare på dette innlegget. :)

 

Til en garasjeport har jeg valgt å velge en dreieretningsvender til motor med trefase..

Med tanke på denne motoren.. Hva slags aktiv effekt burde den ha?

Videoannonse
Annonse
Skrevet

Hvor sterk motoren bør være? Kommer jo an på vekt på døra og sånn, men du kan jo bare anta at motoren trekker 10A?

(Aktiv effekt P1 = I * U * √3 *evt.cosφ = 10 * 230 * 1,723 * 0,9 = 3585,24W tilført effekt)

Skrevet (endret)

Thnx :yes: var akkurat det jeg trengte å vite hehe :D

 

*Edit:

Har du noen spesielle fakta om en dreieretningsvender?

Kunne vært litt handy og imponere sensoren :whistle:

Endret av basit89
Skrevet (endret)

Det er vel 12 år siden jeg tenkte i disse baner sist, men er ikke det bare å bytte om på to av fasene? Og det var vel noe komplisernde om det var koblet i stjerne eller trekant?

Endret av Mr Burns
Skrevet

Det er et fett om den er koblet i stjerne eller trekant. Bytt på de to "ytterste" fasene, så skal den snu. I enfasmotorer/likestrømsmotorer må man ha en motor med flere viklinger for at den skal kunne gå begge veier.