Hei ,

Hovedsikringen er 32A og tre-fase strøm hjemme. Vi har installert varmepumpe og en ny sikring, 16A, var installasjonen og alt fungerte bra, og den målte stikkontakt var Earth - en fase = 130V og jord <-> andre fase = ca 130V.

men nå har jeg sjekket igjen og se på jorden - en fase = 234V og jord <-> andre fase = ca 4V. Alt fungerer som normalt, men litt bekymret om det kan være noe galt.

Hilsen

TS

Videoannonse
Annonse
Skrevet

Hei ,

Hovedsikringen er 32A og tre-fase strøm hjemme. Vi har installert varmepumpe og en ny sikring, 16A, var installasjonen og alt fungerte bra, og den målte stikkontakt var Earth - en fase = 130V og jord <-> andre fase = ca 130V.

men nå har jeg sjekket igjen og se på jorden - en fase = 234V og jord <-> andre fase = ca 4V. Alt fungerer som normalt, men litt bekymret om det kan være noe galt.

Hilsen

TS

 

Hvordan kan jeg sjekke om det er ikke jordfeil hos meg ??

Skrevet (endret)

Om du har tilgjengelig ledningene før hovedsikring, kan du ta å slå av den, og måle på samme måte før sikringen, der strømmen kommer inn. Om det fremdeles er slik ubalanse da, er det hos en nabo. Hvis det er balanse da, er det hos deg. da kan du slå på hovedsikringen og ta alle sikringene og måle mens du slår på en og en. Da finner du ut av hvor det er. Noen feil kan og komme og gå.

Endret av PROuser
  • Liker 1
Skrevet

Jeg har prøvd å slå av hoved sikring og målet (før sikringen)

 

Mellom alle trefaser er 230V.

-------------

Mellom Jord og en fase = Ca 230V

Mellom Jord og andre fase = Ca 230V

Mellom Jord og tredje fase = Ca 0-5V

Skrevet

Da er feilen hos en nabo. Kan være lurt å gi beskjed til e-verket, så kan de eventuelt finne ut hvem som har feil og pålegge feilretting.

  • Liker 1
Skrevet

I et normalt frisk 3 fase IT nett vil spenning mellom fase og jord være rundt 130V.

Ved jordfeil på trafokrets vil den ene fasen være 0V mens de to andre 230V

 

It et TN nett vil fase spenningen være 400V, fase N leder 230V, fase jord 230V og N jord 0V.

Ikke glem at på 1 fase kurser i et TN nett er det fase og N som distribueres og ikke fase fase.

Skrevet

Såfremt man har IT nett vel? TN nett vil ene fasen mot jord være 0V siden fasen i praksis er jordledningen....

 

Ja, helt korrekt.

 

(I TN-nett vil man måle større og en viss spenningsforskjell mellom N og jord desto lenger fra fordelingspunktet du kommer ettersom N tilsvarer jordpotensialet i første fordeling, mens jordledningen blir utjevnet omtrent alle steder den er i bruk.)

Skrevet

I et normalt frisk 3 fase IT nett vil spenning mellom fase og jord være rundt 130V.

Ved jordfeil på trafokrets vil den ene fasen være 0V mens de to andre 230V

 

Kan det være kortslutning mellom ene fase og jord gi også " ene fasen være 0V mens de to andre 230V " ?

Skrevet

I et normalt frisk 3 fase IT nett vil spenning mellom fase og jord være rundt 130V.

Ved jordfeil på trafokrets vil den ene fasen være 0V mens de to andre 230V

 

Kan det være kortslutning mellom ene fase og jord gi også " ene fasen være 0V mens de to andre 230V " ?

Også kalt jordfeil.
  • Liker 1
Skrevet

Kom borti en heftig feil i ett tre-fase IT-Nett. Målte på inntaket: 230v mellom L1 og jord, 260v mellom L2 og jord, 320v mellom L3 og jord. Noen som vet hva årsaken kan være?

Skrevet

Om du har tilgjengelig ledningene før hovedsikring, kan du ta å slå av den, og måle på samme måte før sikringen, der strømmen kommer inn. Om det fremdeles er slik ubalanse da, er det hos en nabo. Hvis det er balanse da, er det hos deg. da kan du slå på hovedsikringen og ta alle sikringene og måle mens du slår på en og en. Da finner du ut av hvor det er. Noen feil kan og komme og gå.

 

Jeg målt på kvelden og da var alt ok , men idag på dagen er samme igjen :(

Skrevet

Jeg målt på kvelden og da var alt ok , men idag på dagen er samme igjen :(

Er sikkert ett eller annet hos en nabo som har jordfeil. Kan være alt fra varmeovn til kaffemaskiner. Sikkert noe som blir brukt på dagen. ^^

  • Liker 1
  • 1 måned senere...
Skrevet

Kom borti en heftig feil i ett tre-fase IT-Nett. Målte på inntaket: 230v mellom L1 og jord, 260v mellom L2 og jord, 320v mellom L3 og jord. Noen som vet hva årsaken kan være?

 

Har også vært borti lignende en gang.

Målte 481V mellom fase og jord på ene fasen og 378V på en annen fase/jord.

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...