Skrevet (endret)

Ik3pmaks: Vernet du skal velge må tåle denne strømmen. Er Ik3pmaks = 9kA må vernet tåle å bryte 9kA. F.eks 10kA som er en vanlig standardverdi.

 

Deretter må du sjekke I^2t <= k^2 s^2

 

k = konstant som avhenger av isolasjonstypen på kabelen.

S = leder diameter

I = kortslutningsstrømmen.

 

Da setter du t på ene siden og finner hvor lenge kabelen tåler denne strømmen.

Får du f.eks 2 sek, så må vernet bryte Ik3pmaks før 2 sek.

Husk at om du får t<0.1 så må du sjekke gjennomsluppet energi.

 

Ik2pmin må du sjekke at vernet bryter i tide. Det gjør du på samme måte som du gjorde med Ik3pmaks, men bruker Ik2pmin i formelen.

 

Samme regel gjelder om t < 0.1. Men denne er alltid ok sålenge den er OK for Ik3pmaks...

 

Tror det skulle dekke det meste....

 

Blir forøvrig feil å si at det er noen krav til Ik3pmaks og Ik2pmin... Da det er vernet det er krav til.

Endret av Jotun
Skrevet (endret)

Takk for hjelpa!

 

Det er fagprøva jeg holder på med skjønner du.

 

Ik3pmaks = 1,47 kA

1k2pmin = 0,85 kA

 

Jeg blir grilla i morra, så nå skal jeg lese på feilstrømmer og jording.

Endret av Midnight_walker
Skrevet

Hehe ... Jeg strøyk :dontgetit:

 

 

 

Hadde jeg hatt en dag til, så hadde jeg bestått. Jeg blei ikke ferdig med alt og jeg gjorde en del praktiske feil grunnet stresset. Jeg var fysisk og psykisk utslitt i går.