Gå til innhold

220V i veggen, stråler den mye?


Anbefalte innlegg

Videoannonse
Annonse
Skrevet

Det er vanlig å trekke 220v og nettverk i samme kanalen. Det fungerer fint. I ditt tilfelle er det vel ikke snakk om lange strekningen. Hvis det er snakk om kablebruker med store bunter med 220v, over lange strekninger, snakker vi om noe annet.

Skrevet

Vel, det er bedre ting å gjøre, men er neppe et stort problem.

 

Vil i alle fall anbefale skjermet kabel, bare i tilfelle. Vær obs på at "strålingen" fra 230v-kabler øker med strømforbruket.

Skrevet

For Nte gang, skal du trekke noe i samme rør som sterkstrømmen så må kabelen være godkjent for den største spenningen som befinner seg i røret, noe hverken TP eller CAT kabel er.

I tillegg så forstyrrer sterkstrømmen under belastning.

Datakabel legges normalt med avstand til sterkstrøm og i kanal benyttes normalt kabelskillere for å skille svak og sterkstrøm.

Skrevet

det er riktig som perpyro sier, men om du HADDE lagt TP ved siden av strømmen i et normalt størrelse hus hadde det neppe laget nok støy i signalet til at det ble et problem.

 

-Stigma

Skrevet
Vel, det er bedre ting å gjøre, men er neppe et stort problem.

 

Vil i alle fall anbefale skjermet kabel, bare i tilfelle. Vær obs på at "strålingen" fra 230v-kabler øker med strømforbruket.

9095560[/snapback]

 

Ehm, blir ikke skjermet kabel påvirket mer enn uskjermet kabel? Trudde skjermen bare var en beskyttelse mot fysisk skade, og ikke mot stråling fra strømkabler, mener å ha hørt at "strålingen" kan lett "smitte" over på skjermen.

Skrevet (endret)
Ehm, blir ikke skjermet kabel påvirket mer enn uskjermet kabel? Trudde skjermen bare var en beskyttelse mot fysisk skade, og ikke mot stråling fra strømkabler, mener å ha hørt at "strålingen" kan lett "smitte" over på skjermen.

9097895[/snapback]

 

Ja nettopp. Og når støyen samler seg i skjermen blander den seg ikke i signalene dine.

 

Fysisk beskyttelse er normalt bare i kappen på slike puslete kabler...

Endret av rozon
Skrevet

Kraftige elektromotorer (typisk støvsuger, eller kjøleskapkompressor) og mikrobølgeovner kan også skape problemer, men ellers vil det mest sannsynlig gå bra. :)

Skrevet

1. Som Stigma sier, er det ikke lov å ha 230V og TP i samme rør. Det funker ja, men du risikerer drept datautstyr, brann eller støt.

2. Skjermet kabel er vel og bra, men husk at vist skjermen ikke blir jordet i en ende er den ubrukelig til å holde støy ute av kabelen. Kan faktisk føre til det motsatte.

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...