Gå til innhold

Øke sikringen uten å øke ledningstverrsnitt?


Anbefalte innlegg

Vet ikke om denne går under dette forumet :-) Men prøver.. er vel en del elektronikk folk her.... er vel mer til elektrikere....

 

Har en kurs i huset som nå er på 10amp... Men skulle gjerne økt den til mer..

Tversnittet(?) på ledningene er på 1.5mm.. går det ann å øke sikringen uten å legge inn større ledninger?

 

er automatsikringer.

 

Og en ting til... hvilke sikringsstørrelser finnes det mellom 10a og 16a?

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Det går på forlegninsmåte, temperatur, antal kabler\ledningar i lag osv...

 

I dei fleste hus blir det brukt 16A kursar til 1,5 kvadrats kablar, men om du kan bruke det er ein annan sak.

 

Du kan sikkert gjere det, men dette må sjølvsagt reknast på først. Gidder ikkje rote fram NEK så seint på kvelden, men me kan sikkert finne ut sånn korleis ein kabel er lagt for å gå så langt ned som 10A på sikringen.

Lenke til kommentar

Kabel med en diameter på 1,5mm. er det 10A som er riktig å bruke, du kan dog gå opp til 13A automatsikring på en kurs med 1,5mm kabel men da tror jeg sikringen må være av en kvikk type.

16A kurser krever derimot 2,5mm. tverrsnitt og kan skape brann hvis noe går galt med en 1,5mm. kabel.

Lenke til kommentar

Elektrikeren som var her sa at det gikk fint med 13A sikring. Men de skulle ha så mye for å fikse det. Så snakka jeg med naboen. som jobber i elektriker firma som skulle gjøre det billig. (via jobben) Men på jobben sa de at det ikke fantes 13A sikringer.. er ikke det litt merkelig?

Virka som det ikke fantes... ikke det at de ikke hadde...

men det skal da finnes det?

 

Hva menes med KVIKK TYPE sikring? hvordan vet jeg at jeg får tak i en kvikk type =)?

Lenke til kommentar
Elektrikeren som var her sa at det gikk fint med 13A sikring. Men de skulle ha så mye for å fikse det. Så snakka jeg med naboen. som jobber i elektriker firma som skulle gjøre det billig. (via jobben) Men på jobben sa de at det ikke fantes 13A sikringer.. er ikke det litt merkelig?

Virka som det ikke fantes... ikke det at de ikke hadde...

men det skal da finnes det?

 

Hva menes med KVIKK TYPE sikring? hvordan vet jeg at jeg får tak i en kvikk type =)?

Det finnes 13A sikringer ja...

Lenke til kommentar

I følge NEK 400 kan du sikre en 1,5 kvadrat med 13 A sikring ved åpen forlegningsmåte, altså lagt på vegg. Du kan ikke sikre en 1.5 kvaderats kurs med 16 A. For noen år siden var det vanlig å sikre alle 1.5 kurser med 13A men det har de endret til 10A

 

Skal alt være lovlig så må du ha 10 A hvis det ligger i rør ( skult) evt. 13 A hvis det er åpent.

 

Kvikk sikrings type er kategori A den slår ut raskere ved mer strøm enn mekestrømmen. En kategori B sikring ( mer vanlig) vil slå ut senere.

Endret av henrikml
Lenke til kommentar

Kan du forklare litt mer angående skjult og åpent? regner med at det er skjult her... er åpent slik at hele systemet går langs veggen? det er til utleie leiligheten så er ganske sikker på at det går i rør opp ti lloftet og bort til leiligheten. og der er det skjult, men kan sjekke.

 

Om det går langsveggen, et rør opp til loftet, rør ned til leiligheten og resten langsveggen (åpent)... vil det da kategoriseres som åpent eller skjult?

Lenke til kommentar

Er det åpen forlegging (altså PR-kabel utenpå veggen) kan du belaste kabelen med hele 19,5 A, dette er da faktisk lovlig med en 16 A-sikring. Med skjult forlegging (PN-ledninger i rør) er max. belastning på 14,5 A, dermed er det lovlig med 13 A-sikring. Pass på at viss du har en kombinasjon (delvis åpent og delvis skjult med PR-kabel i rør) er det max. 13,5 A, og jeg ville vært forsiktig med en 13 A-sikring selv om det er lovlig.

 

Men jeg regner med at du har skjult installasjon, mest vanlig det :)

Lenke til kommentar

10A- 1,5mm2 skjult anlegg

13A- 1,5mm2 åpent anlegg (forlagt utenpå vegg)

16A- 2,5mm2 skjult anlegg

16A- 2,5mm2 åpent anlegg

 

Vær så snill å ikke villed folk med teorier, spesielt ikke når det kan føre til brann!!!! :no::no::no:

Verdier er tatt ut av "Elektrikkerens montørhåndbok" som er en forkortet verson av "NEK 400" som er en samling av forskrifter som er godkjent av forsikringsselskapene. (utarbeidet av NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE)

 

PS: ikke begynn å rote i sikringsskapet, det kan være farlig + at det kan gå ut over forsikringen din hvis du ikke er autorisert elektrikker (antar at du ikke er det når du spør om slikt her)

 

mvh: student på VK1 Elektro :thumbup:

Lenke til kommentar

I følge FEB91 var det mulig å sikre 1,5mm2 med 15A, det ble gjort en del slike installasjoiner for at elektrikerfirmaer skulle tjene litt ekstra på jobben samt at det skulle bli lettere å utvide eksisterende anlegg.

Resultatet ble flere branner.

Ikke forde kabelen ble farlig varm men kombinasjon maksimal utnyttelse av strømføringsevne i kombinasjon med litt dårlig kobling førte til overoppheting og brann.

Strømføringsevnen i NEK400 på PVC isolerte kabler er beregnet med en ledertemperatur på 70 grader.

70 grader er den temperaturen PVC begynner å avgi korosive gasser, disse gassene angriper metallet i koblingene og skaper korrosjon, korrosjon i koblinger skaper dårligere kontakt og mer varmgang og sirkelen er sluttet.

Denne prosesen vil fortsette dersom den ikke blir oppdaget helt til det blir så varmt at omgivelsene tar fyr.

Leit dersom du er på hytta i vinterferien.

Derfor er det laget særnorske bestemmelser som begrenser strømføringsevnen til kabler av mindre dimensjoner.

 

Som warlord sier: Ikke fikle i sikringsskapet på egenhånd!

 

En kortslutning i sikringsskapet kan i kortslutningsøyeblikket utløse en effekt på godt over 2000KW dersom huset er nært trafoen.

Endret av perpyro
Lenke til kommentar

Skal du gjøre det billig så ville jeg ha funnet ut hva det var som overbelastet kursen og om kursen gikk på mange rom, er det andre kurser som man alternativt kunne ha brukt.

Problemet med overbelastning skyldes veldig ofte store golvovnen av typen oljeovner eller stråleovner som bruker å ha et forbruk på 1500-2000W.

Det skal ikke mer en 2 slike ovner til alene for å overbelaste en 10A kurs.

Løsningen da hadde vært og varmeberegne rommet og sette opp panerlovner som varmer opp rommet.

I de fleste tilfeller er 2000W varme på et rom alt for mye, vanlig på 10-15m2 er 800W.

Ser du forskjellen?

Har du en 800W panelovn til å gjøre jobben til en 2KW oljeradiator har du fortsatt strøm til mikroen og vannkokeren dersom de ikke brukes samtidig.

 

Som sagt det er ting som kan gjøres helt gratis og skal du bruke penger for å utbedre dette får du lagt opp en ekstra kurs.

Endret av perpyro
Lenke til kommentar
10A- 1,5mm2 skjult anlegg

13A- 1,5mm2 åpent anlegg (forlagt utenpå vegg)

16A- 2,5mm2 skjult anlegg

16A- 2,5mm2 åpent anlegg

 

Vær så snill å ikke villed folk med teorier, spesielt ikke når det kan føre til brann!!!! :no:  :no:  :no:

Verdier er tatt ut av "Elektrikkerens montørhåndbok" som er en forkortet verson av "NEK 400" som er en samling av forskrifter som er godkjent av forsikringsselskapene. (utarbeidet av NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE)

 

PS: ikke begynn å rote i sikringsskapet, det kan være farlig + at det kan gå ut over forsikringen din hvis du ikke er autorisert elektrikker (antar at du ikke er det når du spør om slikt her)

 

mvh: student på VK1 Elektro :thumbup:

Viss du ser i Tabell 52A-1 i NEK elle FEL-Montørhåndboka, vil du finne ut ganske fort at det går fint å sikre 1,5 mm2, åpen installasjon (forleggingsmåte C) med en 16A-sikring!!! :)

Endret av ok2k
Lenke til kommentar

Som sagt tidligere så er det noen særnorske regler som sier noe annet en den tabellen, men jeg har ikke sett dem med egne øyne.

Du får ingen elektriker til å koble 1,5mm2 kabel på 16A sikringer i hvertfall.

Og brenner huset ned så kan du se langt etter forsikringspenger.

De som sitter med Febdoc kan dokumentere dette.

Lenke til kommentar
10A- 1,5mm2 skjult anlegg

13A- 1,5mm2 åpent anlegg (forlagt utenpå vegg)

16A- 2,5mm2 skjult anlegg

16A- 2,5mm2 åpent anlegg

 

Vær så snill å ikke villed folk med teorier, spesielt ikke når det kan føre til brann!!!! :no:  :no:  :no:

Verdier er tatt ut av "Elektrikkerens montørhåndbok" som er en forkortet verson av "NEK 400" som er en samling av forskrifter som er godkjent av forsikringsselskapene. (utarbeidet av NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE)

 

PS: ikke begynn å rote i sikringsskapet, det kan være farlig + at det kan gå ut over forsikringen din hvis du ikke er autorisert elektrikker (antar at du ikke er det når du spør om slikt her)

 

mvh: student på VK1 Elektro :thumbup:

Viss du ser i Tabell 52A-1 i NEK elle FEL-Montørhåndboka, vil du finne ut ganske fort at det går fint å sikre 1,5 mm2, åpen installasjon (forleggingsmåte C) med en 16A-sikring!!! :)

stemmer det ja, lærte vi om på skolen (GK el.) for litt siden.

 

så om det er forleggingsmåte C, kan man sikre med 16A sikring på 1,5 mm2 kabel, som nevnt tidligere her..

Endret av Noxy
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
  • Opprett ny...