Gå til innhold
Trenger du skole- eller leksehjelp? Still spørsmål her ×

[Løst] AUTOMASJON 4002 EKSAMEN 30mai


Anbefalte innlegg

Skal ha eksamen i morgen å lurer på om andre har noen inspill til forbredelsedelen vi har fått i dag.

 

Her er hovedjobbene som skal utføres:

 

skole elev som ønsker å få læretid etter sommerferien.

Bevise at en kan jobbe i TEAM.

 

 

Jobbe i område 6:

 

1)Feilsøking og reprasjon på tørke 98J 600 som følge av varierende kvalitet på fiskemelet ut av tørka.

2) Bytte til hydraulisk drivmotor for tørke 98-J 600

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Sitter med samme oppgava her og, (privatist)

 

Vil tro att det kan være for mye dødtid på tempratur reguleringen, slik att denne svinger for mye, slik att det kvaliteten på melet blir varierende. Det er iallefall det jeg jobber utifra... :)

 

Men inspill fra andre hadde vært toppers... :)

Lenke til kommentar

Feilsøking og reprasjon på tørke 98J 600 som følge av varierende kvalitet på fiskemelet ut av tørka.

 

Her går det nok på

Sitter med samme oppgava her og, (privatist)

 

Vil tro att det kan være for mye dødtid på tempratur reguleringen, slik att denne svinger for mye, slik att det kvaliteten på melet blir varierende. Det er iallefall det jeg jobber utifra... :)

 

Men inspill fra andre hadde vært toppers... :)

 

Helt enig!

Tydelig her vi må rekallibrere / sjekke opp ved feilsøking

Lenke til kommentar

Tipper oppgae nr 1 blir noe sånt:

 

1)Hvordan vil du gå frem for å feilsøke på tørka? Ta med hms del/ trinn for trinn,

 

sikkert lurt å ikke glemme at du er skole elev og ikke kan utføre dette alene. :-) Du skal jo også vise at du kan jobbe i TEAM:

 

2) Du skal skifte den elektriske motoren med en hydralisk motor,

Hvordan vil du planlegge denne jobben.

Hvis med enlinjesjema hydralisk anlegg. tegnet inn.

 

3) Hva er fordeler og ulemper ved velge hydralisk fremfor elektrisk?

Lenke til kommentar

Hallo

 

noen som tenker en oppgave ut av dette?

(side 20) fullføre dukomentasjonen

 

2. STYRING OG INSTRUMENTERING

2.1 OMRÅDE 1

Beskrivelse av instrumentering er ikke ferdig utarbeidet.

 

 

(side 21) pls programmering her, vekk med regulator og inn med pls styring?

 

En gassfyrt kjele brukes til å skaffe varme til tørka.

Det benyttes følgende oppstartsekvens:

• 98-TCV-601 stenger helt

• vifta 98-I-600 startes

• 98-FCV-601 åpner fullt

• pause i 5 minutter.

• 98-FCV-601 stenger

• 98-XV-602 åpner for luft, og 98-XV-603 åpner for pilotgass til pilotbrenneren, en

liten flamme som brukes til å tenne hovedbrenneren, og som brenner hele tiden.

• tenneren 98-XY-603 lager en serie gnister

• 98-XY-602 detekterer flamme

• dersom det ikke detekteres flamme innen 30 sekunder så avbrytes sekvensen

• ved flammedeteksjon overtar sløyfe – 601 kontrollen og skalverdi for 98-TIC-601

rampestyres mot driftstemperatur Rampen stiger med 400°C/time,

driftstemperatur 300-500°C.

Endret av ahs84
Lenke til kommentar

Hvis det blir fieldbuss tegner vi vel dette som enlinjeskjema med bokser? Vet de fikk fieldbuss i fjor

da lød oppgaven

 

• Sløyfe XX skal bygges om slik at den til nå separerte reguleringssløyfa, kan tilkobles kontrollrommets skjermbaserte system.

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
  • Opprett ny...