Gå til innhold

Strøm til ovn


Anbefalte innlegg

Litt på siden kanskje, men;

 

Kursen til "teknisk" stikk på kjøkkenet mitt er på 20 ampere og har to uttak (med 3-pin flatstikk, et til platetopp og et til innbyggingsovn). Ovnen har røket, så jeg må ha ny - Er det bare å kjøpe en som passer inn i benken, eller er det noe spes jeg må passe på mhp. de tekniske spesifikasjonene på den nye innbyggingsovenen? Platetoppen skal ikke byttes.

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Du kan ikke kutte av støpselet på en 16A ledning og sette på det gamle støpselet.

 

 

Hvis du kjøper en ny ovn med vanlig 16A støpsel må du ta en ledning fra 20A stikkontakten som du har på veggen inn i en liten boks som inneholder en 16A sikring. Derifra setter man opp en 16A stikkontakt.

 

Da kan du tilkoble din nye ovn.

 

Mvh

 

Darkwing

Lenke til kommentar

Leverandørene av steikovner beregnet for 16A kurs liker ikke at man kobler ovnen til en 20A kurs fordi ovnen ikke er godkjent for dette.

Men nå er ovnen fast belastning og kan ikke trekke mere strøm fra nettet en alle elementene i ovnen samlet.

Nå er det da lov og koble denne ovnen til en 16A treg sikring som da har en momentan utløserstrøm på 160A.

En 20A kvikk sikring har en momentan utløserstrøm på 100A.

Hva gir da den største kortslutningsstrømmen ved kortslutning, 20A kvikk sikring eller 16A treg?

Så dersom det er en 20A kvikk (B karakteristikk) som beskytter komfyrkursen skal det ikke være noen fare ved dette.

Er det derimot en treg sikring så kan det by på problemer ved en kortslutning i steikovnen.

 

Hovedproblemet blir uansett å overbevise produsenten at det ikke er skadelig og koble steikovnen på en 20A kvikk sikring, hvorpå produsenten vil avvise all garanti ved en feil, så det mest riktige blir egentlig og montere en 16A sikring etter komfyrstikken med vanlig stikkontakt, dersom det i det hele tatt er plass bakom steikovnen da.

Endret av perpyro
Lenke til kommentar
  • 2 år senere...

Herlig bump av en gammel tråd her, men har et spørsmål som henger tett sammen med problematikken:

 

Har kjøpt en leilighet hvor det går en kurs til kjøkken på 25A som er ment for komfyr.

Kan denne kursen betjene både en innbyggingsovn og en induksjons platetopp, eller trenger man to forskjellige kurser til de to forskjellige enhetene?

Lenke til kommentar

Som i at man grener seg ut fra komfyrstikken, setter opp en liten boks med en 16A sikring i og en "vanlig" stikk til steikovnen.

Selvsagt utført av elektriker.

 

Når det er sagt så finnes det fremdeles steikovner som plugges rett i platetoppen men disse leveres selvsagt da som sett og da trenges ingen elektriker for da er det bare plug and play.

Endret av perpyro
Lenke til kommentar
  • 2 uker senere...

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...