Trondms Skrevet 17. desember 2022 Rapporter Del Skrevet 17. desember 2022 Dimmer Elko Gled316 lager rar lyd (klikkelyd) og det blinker et lys inni dimmeren (bak det runde lokket). Ledlysene i taket sluttet å fungere når klikkelyden begynte. De blinker bare når jeg presser inn den runde bryteren. Sikringen til det rommet er koplet ut for å slippe lyden, samt i tilfelle noe kunne bli overbelastet. Noen som har en tanke om dette kan fikses uten å involvere elektriker? Lenke til kommentar
Trene Arnholdt Skrevet 17. desember 2022 Rapporter Del Skrevet 17. desember 2022 Tenker det er tryggest å få en trikker til å se på det. Høres ut som overslag og at lyset du ser er gnist. 1 Lenke til kommentar
3l33t3 Skrevet 17. desember 2022 Rapporter Del Skrevet 17. desember 2022 (endret) Leser at den har : Mekanisk overtemperatursikring på 145°C. (Kan ikke resettes) og: Elektronisk overtemperatursikring på 75°C , dimmer kan slås på igjen på 65°C. Har den vert over 145 grader? Slå av eller på lys rundt dimmerknapp (ELKO Plus versjon) Dimmeren må være påslått. Langt trykk i ca. 5 sekunder - lysdiode blinker en gang - kort trykk - lysdiode blinker to ganger - vri så dimmerrattet til høyre (lys på) eller venstre (lys av) Lagre: vent til det slutter å blinke. Endret 17. desember 2022 av 3l33t3 1 Lenke til kommentar
Bjerknez Skrevet 17. desember 2022 Rapporter Del Skrevet 17. desember 2022 Hvis det klikker så tror jeg nok det er den mekaniske som har slått inn og dermed har oversteget 145 grader. Få en trikker til å se på det er det enkle svaret. 1 Lenke til kommentar
Trondms Skrevet 18. desember 2022 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. desember 2022 Trene Arnholdt skrev (På 17.12.2022 den 18.26): Tenker det er tryggest å få en trikker til å se på det. Høres ut som overslag og at lyset du ser er gnist. Lyset er en lysdiode som blinker en gang i sekundet Lenke til kommentar
Trondms Skrevet 18. desember 2022 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. desember 2022 3l33t3 skrev (På 17.12.2022 den 18.31): Leser at den har : Mekanisk overtemperatursikring på 145°C. (Kan ikke resettes) og: Elektronisk overtemperatursikring på 75°C , dimmer kan slås på igjen på 65°C. Har den vert over 145 grader? Slå av eller på lys rundt dimmerknapp (ELKO Plus versjon) Dimmeren må være påslått. Langt trykk i ca. 5 sekunder - lysdiode blinker en gang - kort trykk - lysdiode blinker to ganger - vri så dimmerrattet til høyre (lys på) eller venstre (lys av) Lagre: vent til det slutter å blinke. Kan ikke skjønne hvorfor den skulle ha vært over 145 grader. Men sikring er uansett slått av og elektriker er bestilt. Lenke til kommentar
Powertrainer Skrevet 19. desember 2022 Rapporter Del Skrevet 19. desember 2022 Kan være releet i termostaten som er defekt. Hender de klaprer litt før de tar kveld, da vil dioden blinke febrisk. De samme symptomene vil oppstå hvis du har periodisk kontaktfeil i tilførselen til termostaten. Lenke til kommentar
Martinebh Skrevet 28. september Rapporter Del Skrevet 28. september Fant du noen løsning på dette? Har samme problem her. 1 Lenke til kommentar
Anbefalte innlegg