Må jo ha et himla OV for den stigekabelen da. Det går vel ut over selektiviteten til hovedvern i fordelingen i korridoren?

Har tenkt 63 med samtidighetsfaktor 0,7 :) 16mm2

Regner med foranliggende er større enn det, viss ikke kan ny fordeling bruke 50A tid nøds.

 

Ellers forstår jeg det slik at det skal være 2 datauttak pr arbeidsstasjon? Det blir da 30 + evt annet utstyr. Høres saiko mye ut, men tror det er dette kravet de prøver å fiske frem, og da blir det å montere patcheskap i klasserom?

Endret av Garrian
Lenke til kommentar

Har tenkt 63 med samtidighetsfaktor 0,7 :) 16mm2

Regner med foranliggende er større enn det, viss ikke kan ny fordeling bruke 50A tid nøds.

 

Ellers forstår jeg det slik at det skal være 2 datauttak pr arbeidsstasjon? Det blir da 30 + evt annet utstyr. Høres saiko mye ut, men tror det er dette kravet de prøver å fiske frem, og da blir det å montere patcheskap i klasserom?

 

 

Tenkte selv på C63 og 3 x PFXP på 16mm2. Samtidighetsfaktoren for 2-3 kurser i andre bygg er 0,9. De kan trekke ganske mye power ut av de kontaktene så lenge foranliggende vern holder ja.

 

Siden de bygger om fra klasserom til verksted så skulle jeg tro at de går vekk i fra én arbeidsstasjon pr elev. Men det kommer kanskje noe info i morgen om evt. arbeidsstasjoner. Håper ikke det kommer noe avanserte greier som serverskap og drit på oppgaven...

Lenke til kommentar

Tenkte selv på C63 og 3 x PFXP på 16mm2. Samtidighetsfaktoren for 2-3 kurser i andre bygg er 0,9. De kan trekke ganske mye power ut av de kontaktene så lenge foranliggende vern holder ja.

 

Siden de bygger om fra klasserom til verksted så skulle jeg tro at de går vekk i fra én arbeidsstasjon pr elev. Men det kommer kanskje noe info i morgen om evt. arbeidsstasjoner. Håper ikke det kommer noe avanserte greier som serverskap og drit på oppgaven...

 

Sliter med en samtidighetsfaktor på 0,9?

 

Det vil si, med kun 3 kurser går det vel fint. Men har tenkt 3 kurser med stikkontakter til arbeidsstasjoner og 1 kurs til patcheskap. + de 3 kursene med 3fas kontakter.

 

Men ja, rart om de skal ha så mye data, men får bare se i morgen.

Endret av Garrian
Lenke til kommentar

Har tenkt 63 med samtidighetsfaktor 0,7 :) 16mm2

Regner med foranliggende er større enn det, viss ikke kan ny fordeling bruke 50A tid nøds.

 

Ellers forstår jeg det slik at det skal være 2 datauttak pr arbeidsstasjon? Det blir da 30 + evt annet utstyr. Høres saiko mye ut, men tror det er dette kravet de prøver å fiske frem, og da blir det å montere patcheskap i klasserom?

 

Hvor står kravet om 2 datauttak pr arbeidsstasjon?

Lenke til kommentar

Må du ha patcheskap? Kan du ikke strekke 16 cat6 hvis det er switch i EF 3.1? Hvis det ikke er spesifisert så kan man gjøre det såpass enkelt?

 

Når det kommer til de 3 kursene så kan en jo bruke pfxp 3x16 med samtidighetsfaktor 0.7, da får man en 35A automatsikring?

 

Er sikker ingenting i veien for å trekke alle kablene fra fordeling i gangen.. Men om det er 30+ vi skal ha så er det kanskje greiere med eget skap. Vet ikke...

 

har dere funnet ut noe rundt brukervennlig?

Lenke til kommentar

Er sikker ingenting i veien for å trekke alle kablene fra fordeling i gangen.. Men om det er 30+ vi skal ha så er det kanskje greiere med eget skap. Vet ikke...

 

har dere funnet ut noe rundt brukervennlig?

 

Blir vel ikke mer brukervennlig enn wifi og veggkontakt? Og enkel reset av nettverket hvis det er nødvendig?

  • Liker 1