Trodde i grunnen det var vanlig at vi fikk oppgitt ik2pmin og ik3pmaks i slike sammenhenger da en elektrikker storsett aldri regner på disse tallene.

 

Selv jeg som Tavlemontør bruker ikke disse tallene til noe spesielt da det som oftest er Ingenør/Kundekonsulent/Ansvarlig Instalatør som regner på dette. Vi som jobber på gulvet/i felt skal bare bruke dette til å sjekke at vi setter opp riktig vern i skapene/tavlene/panelene.

Endret av TheHawk
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Trodde i grunnen det var vanlig at vi fikk oppgitt ik2pmin og ik3pmaks i slike sammenhenger da en elektrikker storsett aldri regner på disse tallene.

 

Selv jeg som Tavlemontør bruker ikke disse tallene til noe spesielt da det som oftest er Ingenør/Kundekonsulent/Ansvarlig Instalatør som regner på dette. Vi som jobber på gulvet/i felt skal bare bruke dette til å sjekke at vi setter opp riktig vern i skapene/tavlene/panelene.

Jeg vil bare være forberedt på det meste :p

Jeg tviler egentlig på at vi kommer til og få så my beregninger, tror det mest vil være og beskrive hvordan vi vil gjøre ting og hvorfor. de utregningene vi må gjøre tror jeg egentlig vil være ganske enkle, men vil bare være forberedt:p

Lenke til kommentar

Trodde i grunnen det var vanlig at vi fikk oppgitt ik2pmin og ik3pmaks i slike sammenhenger da en elektrikker storsett aldri regner på disse tallene.

 

Selv jeg som Tavlemontør bruker ikke disse tallene til noe spesielt da det som oftest er Ingenør/Kundekonsulent/Ansvarlig Instalatør som regner på dette. Vi som jobber på gulvet/i felt skal bare bruke dette til å sjekke at vi setter opp riktig vern i skapene/tavlene/panelene.

Jeg vil bare være forberedt på det meste :p

Jeg tviler egentlig på at vi kommer til og få så my beregninger, tror det mest vil være og beskrive hvordan vi vil gjøre ting og hvorfor. de utregningene vi må gjøre tror jeg egentlig vil være ganske enkle, men vil bare være forberedt:p

 

Er bedre å være godt forberedt ;)

 

Menne man kan jo se litt på Vår 09 eksamen fra NELFO sine sider her.

 

Der står det hva de ønsker i bygningen, men det er ikke dette de er ute etter i spørsmålet, der vil de at du skal utrede for Sikkerhet før, under og etter jobben ;) Riktig nok står det i denne eksamen FEL. Mens det er FSE som er gjeldene atm.

Lenke til kommentar

Det kan også være lurt å ta med noe om kortslutningsbeskyttelse.

 

t=K2*S2/I2

 

t=varighet

S=ledertverrsnitt

I=kortslutningsstrøm

K=konstant av ledermateriale og isolasjon tabell 43A i nek s.110

 

ved å beregne dette ser man om vernet oppfyller kravene til utkobblingstid ved kortslutning. Kan være ok å beregne dette sammen med kortslutningsberegning

 

*edit

 

Husk også Nek 434.5.2 når det gjelder kortslutninger kortere enn 0,1s

skal kabelens K2*S2 være større enn den maksimale energien som kan alippe igjennom vernet I2*t dett oppgis av utstyrsleverandøren/produsent.

Endret av Slippers
Lenke til kommentar

Det kan også være lurt å ta med noe om kortslutningsbeskyttelse.

 

t=K2*S2/I2

 

t=varighet

S=ledertverrsnitt

I=kortslutningsstrøm

K=konstant av ledermateriale og isolasjon tabell 43A i nek s.110

 

ved å beregne dette ser man om vernet oppfyller kravene til utkobblingstid ved kortslutning. Kan være ok å beregne dette sammen med kortslutningsberegning

 

*edit

 

Husk også Nek 434.5.2 når det gjelder kortslutninger kortere enn 0,1s

skal kabelens K2*S2 være større enn den maksimale energien som kan alippe igjennom vernet I2*t dett oppgis av utstyrsleverandøren/produsent.

 

hei

hva er kravet til utkoblingstid ved tn og it???

Lenke til kommentar

Hei vil tru at det kanskje er ventilasjonsanlegg. co-2 målere i rom. Da vil motorene ikke trenge å gå så hardt hvis det ikke er folk i rommene. Nattsenking på temperatur og ventilasjon.

 

Er det noen som har smørbrødoppsett på feilretting og feilsøking?

Lenke til kommentar

Det kan også være lurt å ta med noe om kortslutningsbeskyttelse.

 

t=K2*S2/I2

 

t=varighet

S=ledertverrsnitt

I=kortslutningsstrøm

K=konstant av ledermateriale og isolasjon tabell 43A i nek s.110

 

ved å beregne dette ser man om vernet oppfyller kravene til utkobblingstid ved kortslutning. Kan være ok å beregne dette sammen med kortslutningsberegning

 

*edit

 

Husk også Nek 434.5.2 når det gjelder kortslutninger kortere enn 0,1s

skal kabelens K2*S2 være større enn den maksimale energien som kan alippe igjennom vernet I2*t dett oppgis av utstyrsleverandøren/produsent.

 

hei

hva er kravet til utkoblingstid ved tn og it???

Kravet varierer etter hvilken kabel du bruker. Nek 434.5.2 sier Enhver strøm som er forårsaket av en kortslutning ett eller annet sted i kretsen skal brytes før tillat grensetemperatur for vedkommende leder nås

Lenke til kommentar

Skal man følge nye regler hvis man bytter ut gammelt utstyr med nytt i et gammelt hus?

Hvis du kun bytter utstyr f.eks fra Uz til automater. er det definert som vedlikehold og gjeldende krav er fra oprinnelig installasjon, fordi en norm ikke har tilbakevirkende kraft. hvis du utvider ved å lage en ny kurs er det nye krav som gjelder.

 

Se side 15 i Elsikkerhet nr.62 det finner du her

og side 7 i Elsikkerhet nr 63 det finner du her

Dette kan du ta utskrift av og ta med deg på eksamen

Endret av Slippers
Lenke til kommentar

Siden ingen andre gjør det så kan jeg like gjerne hive ut det jeg har skrevet i min forberedelse... om det er relevant eller korrekt er jeg ikke sikker på... Jeg gikk selv ut fra skolen i 2002 så må si jeg sliter med dette...

http://dl.dropbox.com/u/282798/Motorstart_startstrom_5_7ganger_merk_.rtf

 

Og her er en link til en spotifyliste for å roe nervene (hvis man liker lounge/electronica/chill da):

Spotifylink

Endret av aavar
Lenke til kommentar

Siden ingen andre gjør det så kan jeg like gjerne hive ut det jeg har skrevet i min forberedelse... om det er relevant eller korrekt er jeg ikke sikker på... Jeg gikk selv ut fra skolen i 2002 så må si jeg sliter med dette...

http://dl.dropbox.com/u/282798/Motorstart_startstrom_5_7ganger_merk_.rtf

 

Og her er en link til en spotifyliste for å roe nervene (hvis man liker lounge/electronica/chill da):

Spotifylink

 

Du har gjort en bra jobb, jeg vil tro du kommer langt med dette.

Lenke til kommentar

vet noen om det er lov til å ta med seg 5 sikre heftet ?

Jeg har tenkt å ta det med. hadde det med på vk1 eksamen også

 

5-sikre heftet? Er det noe man kan finne på nettet?

Forøvrig sa min "lærer" at man kan ta med omtrent hva man vil utenom lærebøker og egenskrevne notater (utenom det ett eller to ark).

 

PS: Noen som vet hvordan man regner kvadratrot på sånn gammel fancy casiocalk? CFX-9800G

 

Edit: Dette? 5 sikre