Gå til innhold

Vannkjøling av flere enheter, hvordan forgrene rørene?


Anbefalte innlegg

Dersom man skal kjøle både CPU, GPU og NB med vann og bruker samme rørdimensjon og lik rørlengde, - er det kjangs for at enhetene mottar like mengder kjølevæske.

 

Ideelt sett kunne hver enhet ha hver sin pumpe, - med ulik kapasitet ut fra kjølebehov, - eller man kunne gjøre en regulering av kjølevæske gjennom rørdim. eller rørlengde.

 

Blir slike hensyn tatt?

 

Jeg tenker meg her at alle enhetene får kjølevæske fra samme tanken. :roll:

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Sannsynligheten for at strømningsmotstanden gjennom blokkene er forskjellig er stor, og dermed vil også vannmengden variere.

 

I de aller fleste tilfelle kan man med hell seriekoble blokkene, da har man garantert god flow gjennom alle. Foreslår CPU-NB-GPU som rekkefølge.

Temperaturforskjellen inn-ut fra blokkene er såpass beskjeden at du ikke behøver å bekymre deg for at siste ledd i sløyfa får vesentlig dårligere kjøling.

 

Om du av praktiske årsaker allikevel foretrekker å paralellkoble blokkene, så går også det helt sikkert bra. De fleste har erfart at det generelt sett ikke behøves rare vannskvetten gjennom blokkene for at disse skal kjøle godt nok, og dermed vil et reguleringsbehov via rørdimensjon etc, være ganske beskjedent.

Lenke til kommentar
Å koble i serie er det lureste og det har faktisk utrolig lite å si hvilken rekkefølge du setter det opp i.....

vannet blir nesten ikke noe varmere etter at det har vert gjennom en blokk....

 

Vel, - dette forholdet bringer et nytt spørsmål på banen, - er det da noe vits i stor eller grom radiator? :roll:

Lenke til kommentar

Ja! Det er et poeng med en stor og grom radiator.

 

La oss si at vannblokkene produserer 100W. Da må radiatoren fjerne 100W for at temperaturen skal holde seg stabil.

 

Varme strømmer som kjent fra noe som er varmt (vannet) til noe som er kaldt (radiatoren). Det er også slik at når temperaturforskjellen er stor så er varmetransporten stor. En liten radiator må derfor kanskje ha vannet på 35 grader for at den skal klare å fjerne 100W, mens enn stor radiator vil fjerne 100W allerede ved en vanntemperatur på 30 grader.

 

Når det gjelder temperaturforskjell på vannet så er min (kvalifiserte?) gjettning at det er snakk om maks 3 grader før første vannblokk og etter siste.

Lenke til kommentar