Sliter litt med å få til en programmering av start/stopp av motor, trenger litt veiledning for å få dette til.

 

Ett spørsmål dukket opp: hvordan får jeg start/(nød)stopp til å holde seg på plass når jeg trykker den? Regner med de skal på make/break men må holde de inne for at de skal holde seg på plass. 

 

EDIT: bruk RS (latching relay block) 

 

styrestrøm/hovedstrøm tegninger: https://ndla.no/nb/node/142154?fag=43

 

https://imgur.com/a/g9wCYwB (bilde av "forsøk")

 

 

EDIT: oppdatert programmering. Motorvern og nødstopp (Switch) koblet til ELLER/OR blokk fungerer ikke. 

 

EDIT2: Motorvern, nødstopp, stopp på break, men koblet til AND/og blokk. Fungerer. 

 

Edit3: Tekstblokker fungerer bare når jeg holder inne knappene.

post-489910-0-65736300-1534507270_thumb.png

Endret av sykkapac
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Helt sikkert, men har bare aldri sett denne løsningen i bruk, men er nok samme prinsipp så skal prøve meg frem.

Jeg har ikke brukt funksjonblokk siden fagprøven og noen opphaver på universitetet. Abb bruker vell noe lignende på noen av deres systemer men ellers har det vært lite i bruk på mine arbeisplasser:)

Lenke til kommentar

Jeg har ikke brukt funksjonblokk siden fagprøven og noen opphaver på universitetet. Abb bruker vell noe lignende på noen av deres systemer men ellers har det vært lite i bruk på mine arbeisplasser:)

Er nok mer vanlig, ja. Må være ærlig å si at jeg har alltid ligget langt bak når det gjeller PLS biten. En såkaldt "RS" (Latching relay) blokk fikset problemet, men etter jeg trykker på startknappen kan jeg ikke trykke av med stopp. 

 

edit: hmm når jeg tenker meg om bryter den bare sin egen ledning her..

 

edit2: Funker når jeg tok stopp ledningen rett til RS blokken.. men da måtte jeg invertere (gjøre signal til motsatt). Forstår ikke helt hvorfor jeg må invertere her. 

post-489910-0-15212000-1534499767_thumb.png

Endret av sykkapac
Lenke til kommentar

Bakgrunnen for at du må invertere signalet står forklart på https://ndla.no/nb/node/142154?fag=43

 

Tallene som står i skjemaet er tilkoblingsskruene sitt nummer. De forskjellige komponenters tilkoblingsskruer er merket med disse tallene. For eksempel en grønn bryter som er normalt åpen (NO), har alltid tallene 3 og 4. En rød stoppbryter som er normalt lukket (NC) har alltid tallene 1 og 2.

 

Se https://ndla.no/nb/node/142194?fag=43 for videre forklaring av bryterene.

  • Liker 1
Lenke til kommentar

Bakgrunnen for at du må invertere signalet står forklart på https://ndla.no/nb/node/142154?fag=43

 

 

Se https://ndla.no/nb/node/142194?fag=43 for videre forklaring av bryterene.

Trodde det var nok å ha stopp bryteren som NC, men inverter funksjonen viser vell at det er ledningen til motoren som skal slutte når jeg bruker knappen. :) I praksis så kobler man en holdekontakt, er RS blokk et alternativ eller skal det programmeres? Endret av sykkapac
Lenke til kommentar

Ser ut som det løser seg for deg, det er bra. 

 

Ang PLS, det er noe en må bruke for å lære seg. Det er spesielt viktig å lære seg hvordan PLS'en leser programmet, da er det lettere å forstå hvordan en må bygge det opp. I tillegg har "alle" de forskjellige leverandørene egne blokker og spesial ting som en bare må lese seg til å forstå i hjelpedokumentet til programmet. 

  • Liker 1
Lenke til kommentar

SR-Vippa finnes jo både i ladder og i funksjonsblokk. Her er en skjermdump fra SR vippe i funksjonsblokk. Skal man ta med en nødstopp så behøves det vel en ekstra "eller" etter den inverterte inngangen. Grunnen til at den er invertert er at "stopp-bryter" vanligvis er "normally closed". Nødstopp kan vel ellers også heller kobles opp "fysisk" via kabling. Ellers når det gjelder å lære seg PLS så er jeg helt enig med Salvesen over. PLS programmering er som sykling, svømming og fotball. Det er kjempe-enkelt når man først kan det, og ikke helt så enkelt før man får erfaring og rutine. Zeliosoft kan ellers laster ned gratis og den inneholder en simulator.

post-92308-0-35077200-1534834620_thumb.png

Endret av arne22
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...