Gå til innhold

[Løst] Hjelp til å ta ut kabel og vern til en kurs.


Anbefalte innlegg

Hei, har fått en oppgave om å ta ut kabel og vern til en kurs og trenger litt hjelp.

 

Oppgaven går ut på å ta ut kabel og vern til en pumpe.

Tekniske opplysninger: P: 5,5 kW, cos: 0,82, Virkningsgrad: 0,86, 230V/19,6A – 400V/11,3A

Kabelen skal være 50m hvor 30m skal legges på kabelstige sammen med 2 andre kabler og 20m skal ligg på åpen vegg, alene.

En installatør har beregnet Ikmin for ulike kabler:

Ikmin for 3x1,5/1,5 mm2: 140A

Ikmin for 3x2,5/2,5 mm2: 219A

Ikmin for 3x4/4 mm2: 330A

 

Har prøvd selv men er usikker på om det ble riktig.

Jeg må vell bruke formelen: Ib ≤ In ≤ Iz

Ib = P / U*rot3*Cos*Virikningsgrag

5500/(400*1,73*0,82*0,86) = 11,2A

 

In = Siden Ib = 11,2A må jeg vell ha en 16A C-automat sikring

 

Iz= 30m skal ligge på stige så det bil forlegningsmetode E og 20m skal legges rett på vegg så det blir C.

 

For 30 meteren har jeg tatt: Tversnitt * 20 grader * Antall kabler

30m=1,5mm2 * 20C * Antall kabler

15mm2 * 1,12 * 0,82 = 13,776 Dette går ikke siden den skal være høyere enn 16A

Med 2,5mm2:

25mm2 * 1,12 * 0,82 = 24,08 Dette går.

For de 20 meterne på vegg blir det, tversnitt * 20 grader

25 * 1,12 = 22,4 Dette går også.

Iz = 24,08A (fordi det er størst?)

 

Ib ≤ In ≤ Iz

11,2A 16A 24,08A

 

Er dette riktig, håper noen kan hjelpe meg hvis dette er feil.

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Du har allerede fått oppgitt merkestrømmen, så det er unødvendig å regne ut Ib. Til motorer bruker man motorvern, som fungerer som overbelastningsvern og skal stilles inn på merkestrømmen. Hvorfor regner du med omgivelsestemperatur på 20 grader? Ta utgangspunkt i det som gir lavest/dårligst strømføringsevne. Det hjelper ikke at halve kabelen tåler 24 A, når resten bare tåler 22.

 

@War: Nye 16 A automater har annen karakteristikk for å tilfredsstille kravene.

Lenke til kommentar

Protip:

Når man dimensjonerer kabler som skal på kabelbru eller kabelstige så dimensjoner kabel slik at den tilfredsstiller kravene til strømføringsevne når stigen er full, og ikke når det er to kabler der. I framtiden kan det være aktuelt å legge opp ti nye kabler der, det blir det kjedelig å bytte tre av dem fordi dem ikke tilfredsstiller kravene til strømføringsevne lengre.

 

Protip 2:

Bruk heller motorvernbryter. Da trenger du ikke sikring og vanlig motorvern. Motorvernbryteren koster mindre enn sikring og motorvern samtidig som den ivaretar kortsluttningssikring og overlastbeskyttelse (aka. termisk vern).

Lenke til kommentar
  • 2 uker senere...

Ok. Tusen takk for svaret.

Så det blir da: Ib = 11,3A In = 11,3A Iz = 12,3A (15*0,82)

Er det riktig å ta utgangspunkt i at Ib er 11,3A (400V) eller skal den være 19,6 (230V)?

 

Spenningsfall: U=rot3*I*ro*l*cos

A

1,73*11,3*0,0175*50*0,82 = 9,35V = 2,33% Spenningsfall.

1,5

 

Oppgaven er å velge ut kabel og vern for denne kursen

Vernet blir en motorvernbryter som stilles inn på 11,3A.

Kabelen blir 1,5mm2 kabel, men hvordan type kabel skal jeg velge og hvordan finner jeg det ut?

Endret av Kråkeslått
Lenke til kommentar
  • 2 uker senere...

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
  • Opprett ny...