Gå til innhold

Kalkulering av varmeutvikling i kabler


Anbefalte innlegg

Jeg har lenge lurt på hvordan man beregner varmeutvikling i kabler.

 

Finnes det en formel der man legger inn ampere, kabeltversnitt, materialet og evt en konstant?

 

Eksempel: kobber(OFC), antall ampere, areal mm^2, og "k".

 

Er det noen triks for å regne ut varmeutviklingen ved dynamisk last, eller må man finne et gjennomsnitt?

 

Tusen takk for hjelp :)

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Hmmm... Er det mulig da? Du må jo ta hensyn til temperaturen utenfor kabelen også da, og det er ikke sikkert at den er den samme langs hele kabel strekket....

Eneste jeg har lært/vert innom er motstanden i kabelen ved forskjellige temperaturer, men den husker jeg ikke i hodet :hmm:

Lenke til kommentar

Det er en formel for varmeutvikling i kabelen. Den er følgende p*l/a

 

der p står for koeffisienten til materialet du bruker ( kobber har 0,0075 eller noe lignende, husker ikke helt)

 

L står for lengden på kabelen du bruker. Husk at hvis det er en 2 leder må du gange med 2 osv.

 

A står for tverrsnittet på kabelen.

 

Altså P(material koeffisient) ganger L (Lengde på kabel) delt på A (Tverrsnittet på kabelen du bruker)

Lenke til kommentar
Det er en formel for varmeutvikling i kabelen. Den er følgende p*l/a

 

der p står for koeffisienten til materialet du bruker ( kobber har 0,0075 eller noe lignende, husker ikke helt)

5075196[/snapback]

 

Formelen er for resistans, og p (rho) er resistivitet (0.0175 for kobber).

 

l = lenge i meter (litt viktig)

A = areal i kvadratmillimeter (også viktig)

R = Resultat i ohm

 

Det er lite poeng i å regne slik for kabler, da alle kabel produsenter allerede er nødt til å oppgi R, C, og H for kabler, og de skjelden bruker helt rent kobber.

 

Hvordan du finner varmeutviklingen i kabelen vet jeg ikke, men spenningsfallet kan du bruke til å beregne tapet i kabelen. Mesteparten av dette går til varmeutvikling.

Lenke til kommentar

Hvis du f.eks. skal finne en sikring på en last på flere kW, bruker du følgende utrekning for å finne tversnitt og sikring:

 

Ènfase:

Ib=P/U

 

ΔUmax= 230*3%/100

 

ΔU= I*(δ*l*2/A)

 

absloutt minste tversnitt: A= δ*Ib*2*l/ΔU

 

Så velger man en sikring som passer.(In)

 

Så ser man i tabell etter sikrigs-størrelse, og finner Im.

 

Så finner man;

Iz=Im*Kt*Kp

 

 

Så deretter har man noen krav;

 

Krav 1;

Ib<In<Iz

 

Krav 2;

I²<Iz (til og med 4mm²)

I²<1,45*Iz (fra og med 6mm²)

 

;)

 

Ib=Belastnings-strømmen

δ=Materiellet i kabelen sin motstand (kobber=0,0175)

ΔUmax= Max spenningsfall i volt

ΔU= Spenningsfall i kabel

I²=Høy prøvestrøm som garantert vil gi utkobling innen en fastsatt prøvetid

Im=Kabelens lederevne, ukorrigert

Iz=Lederens strømføringsevne, korigert

Kt=Kabeltemp

Kp=Kabel paralell

 

:thumbup:

Endret av SoW
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...