Engineer085 Skrevet 16. mars 2018 Skrevet 16. mars 2018 3 like varmekolber blir koblet til ett 3 fase nett 400 volt 50 HZ, hvert element er påstemplet 4,5 kW/230V a) Hvordan kan elementene kobles til 400 volt og hva blir totaleffekten? b) ett av elementene ryker, hva blir nå totaleffekten?
Engineer085 Skrevet 16. mars 2018 Forfatter Skrevet 16. mars 2018 Gjør leksene dine selv du Har ikke lekser
Engineer085 Skrevet 16. mars 2018 Forfatter Skrevet 16. mars 2018 Jeg mener det må kobles i stjerne. Og at effekten blir litt over 23 kW, men er ikke sikker
BigJackW Skrevet 16. mars 2018 Skrevet 16. mars 2018 1. Elementene har fortsatt 230V "over seg" i stjerne 2. Fasestrømmen er lik hovedstrømmen i stjerne