Hei!

Eg driver på med fagprøve i elektrikerfaget nå.

Hadde møte med sensor og vi gikk igjennom dokumentasjonen min idag.

Han fortalte meg at eg hadde for lite kunnskap om beregning av kortslutningsvern og tegning av enlinjeskjema av fordeling.

Og hvordan beregner eg overspenningsvern? Har dimensjonert alle kursene og har tatt ut ein OV 40 i anlegget mitt. Dette kontrollerte sensor og var OK!

 

Lurte på om dere kunne ha hjelp meg litt med denne oppgaven?

Opplysninger i oppgaven:

TN nett

230/400 V

Ik max: 5,0 kA

Ik min: 0,9 kA

Jordingssystem: Ringjord

Share this post


Link to post

Spørsmål til hint:

 

Skal et overspenningsvern beregnes?

 

Hvordan kobler man opp et overspenningsvern? Hvordan fungerer det? Og hva er det i så fall som skal beregnes?

 

Edit:

 

Her har vi vel litt lesestoff. (Men det skulle vel ha vært lest litt tidligere.)

 

http://www.eaton.no/ecm/groups/public/@pub/@norway/documents/content/pct_471368.pdf