kan noen ta en titt på dette og forklare meg hvorfor S3 er NO? (Normally open)

 

https://sites.google.com/site/w3elektrofag/styringsteknikk-2/oppgaver/oppgave-02

 

 

S3 burde være NC, ellers så må man stå og holde den inne for at motoren skal gå.

Tror det er feil i oppgaven.

Det er ikke feil i oppgaven om man vet at man kan invertere et inngangsignal i en PLS.

 

Det står jo at dette skal tilkobles en PLS og programmeres. Da kan du invertere signalet fra S3, eventuelt bruke en set/reset-funksjon i programmet, eller begge deler. Det har ingen praktisk betydning for denne oppgaven om det er NO eller NC start og stopp-knappene.

Skrevet

 

kan noen ta en titt på dette og forklare meg hvorfor S3 er NO? (Normally open)

 

https://sites.google.com/site/w3elektrofag/styringsteknikk-2/oppgaver/oppgave-02

 

 

S3 burde være NC, ellers så må man stå og holde den inne for at motoren skal gå.

Tror det er feil i oppgaven.

Det er ikke feil i oppgaven om man vet at man kan invertere et inngangsignal i en PLS.

 

Det står jo at dette skal tilkobles en PLS og programmeres. Da kan du invertere signalet fra S3, eventuelt bruke en set/reset-funksjon i programmet, eller begge deler. Det har ingen praktisk betydning for denne oppgaven om det er NO eller NC start og stopp-knappene.

 

Glemte litt at det var snakk om PLS, da er vel det letteste og sette en inverterer på inngangen til S3?

Skrevet

Er det ikke god praksis å sette stoppbrytere med normalt lukket kontakt slik at en ledningsbrudd ikke umuliggjør stopp av anlegget hvis en farlig situasjon inntreffer?

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...