Gå til innhold

Trenger hjelp med en oppgave..


Anbefalte innlegg

Skrevet

Elektrofirmaet har høyt nivå på elsikkerhet.

Bilverkstedet har små og store motorer. Sikringsavtalen har to motorer, den ene er type 1LA6 - 8AB. Den andre motoren er 1LG 4 186 - 8AB. Denne motoren skal kobles slik at en får en strømbegrensing når en starter motoren. Installasjonen skal være åpen og skjult.

Sikringstavlen har i tillegg 5stk 2 x 10 amp till stikk, 3 stk 2 x 16 amp kurser som forsyner lys. 1 stk 16 amp. til sveiseapparat, 2 stk 3 x 20 amp kurser til varmeelementer.

Du skal gjøre en overbelastning- og kortslutningsbeskyttelse på en 10 amp kurs som går til stikkontakter, kursen er 28 meter lang og ligger innfelt i vegg.

 

 

_____________________________________________________________

 

Hvordan løser man en slik oppgave?

Videoannonse
Annonse
Skrevet

Du må først og fremst grave opp brosjyrene for de aktuelle motorene så du har kjennskap til startstrømmen.

 

Hvilken type strømbegrensning viser du til? Stjerne-trekant-kobler eller softstart?

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto