Gå til innhold

Trenger hjelp til å koble opp Danfoss VLT FC 202 frekvensomformer


Gjest Slettet+5132

Anbefalte innlegg

Videoannonse
Annonse
Skrevet

Frekvensomformeren din skal si noe om det. Er vel være et skilt på den? Side 14 inneholde ca 40 forskjellige frekvensomformer i diverse konfigurasjoner, ut fra det du har fortalt er det 11 aktuelle.

Gjest Slettet+5132
Skrevet

P3K7. altså 3,7kw utgaven. Betraktelig mindre enn 90kw :p

 

Får pumpa til å gå med Closed loop, men får ikke opp noe som ligner på trykksignal. I displayet står det 0.000 kPa, selv om manometeret på trykkrøret viser 3,8kg. Jeg har brukt dette skjema,

 

https://secureforms.danfoss.com/Global/DD/JPT/HowTo/FC202/FC202%20PID.pdf

 

eneste jeg har forandret er 3-03 og 6-25 til 450 og 20-21 til 350. Ønsker altså 4,5 bar på anlegget men får som sakt ikke opp oe referansetall fra senor Danfoss MBS 3000 060G1125. På sensoren står det på en lapp at 1 er +, 2 er common. har satt dem der skjema viser, 54 og 55

Skrevet

P3K7. altså 3,7kw utgaven. Betraktelig mindre enn 90kw :p

 

Får pumpa til å gå med Closed loop, men får ikke opp noe som ligner på trykksignal. I displayet står det 0.000 kPa, selv om manometeret på trykkrøret viser 3,8kg. Jeg har brukt dette skjema,

 

https://secureforms.danfoss.com/Global/DD/JPT/HowTo/FC202/FC202%20PID.pdf

 

eneste jeg har forandret er 3-03 og 6-25 til 450 og 20-21 til 350. Ønsker altså 4,5 bar på anlegget men får som sakt ikke opp oe referansetall fra senor Danfoss MBS 3000 060G1125. På sensoren står det på en lapp at 1 er +, 2 er common. har satt dem der skjema viser, 54 og 55

 

1 er +, 2 er common, står det noe om signal? Fleste givere pleier å ha 3 tilkoblinger, +,- og signal.

Om det er bare to ledere skal + på giveren kobles til 50, - til 53 eller 54. Og denne inngangen skal ha tilhørende bryter satt til 4-20mA.

Er ikke sikker på om jeg har oppfattet deg rett her.

 

Forøvrig ser det jo ut som at alt utstyret er laget nettopp for pumpe, rart det ikke finnes eksakte tegninger.

Giver og frekvensoformer må være lik satt opp 10V vs 4-20mA.

Gjest Slettet+5132
Skrevet

Den har 4 tilkoblinger, 1 er +, 2 er commn, 3 er ikke nevnt, 4 er jord. Har prøvd å sette 1 på 50, 2 på 55, 3 på 53 og 54 hver for seg. 4 på jord.Men lite respons i displayet. Jeg skal bladde gjennom menyen for å se om jeg kan endre 10v til 4-20mA.

Gjest Slettet+5132
Skrevet

Hva er DIP forkortelse for og hva er LCP?

Skrevet (endret)

Den har 4 tilkoblinger, 1 er +, 2 er commn, 3 er ikke nevnt, 4 er jord. Har prøvd å sette 1 på 50, 2 på 55, 3 på 53 og 54 hver for seg. 4 på jord.Men lite respons i displayet. Jeg skal bladde gjennom menyen for å se om jeg kan endre 10v til 4-20mA.

 

Står det skrevet akkurat slik?

 

DIP vil jeg tro er Dip-switch, altså en miniatyrbryter, LCP kan jeg ikke komme på.

 

Edit: elendig norsk.

Endret av toreae
Gjest Slettet+5132
Skrevet

Så med andre ord så betyr dette: " Closed loop operation from 0 - 300kPa pressure transmitter with 0-10V output. If the transmitter output is 4-20mA,"

 

------> Om det ikke fungerer så ta av brukerpanelet og sett mikrobryteren i en annen stilling?

Gjest Slettet+5132
Skrevet

Output signal type 4 - 20 mA.

 

Men driftspeningen er 10-30v iflg spec

Skrevet

Høres fint ut.

- Vet du om du har justert dipswitchen til riktig innstilling for 4-20mA ?

- Har du koblet riktig polaritet (pluss/minus) til klemmene på frekvensomformeren?

- Har du avlesning på omformeren for analoginngangen (der står isåfall enten mA, V eller %)

Skrevet (endret)

Det som står i linken i din post #38, leser jeg slik:

Du skal ha 0-10V signal. Om den står på 4-20mA, bytt.

 

 

 

Da må du også ha tilsvarende i frekvensomformeren.

Men fortsatt usikker på din post #32 commn bør jo være common altså har du koblet riktig, men rart at det ikke står signal eller noe

Endret av toreae
Gjest Slettet+5132
Skrevet

Den skal være 4-20mA, det står så på datablad for sensor http://www.danfoss.com/Norway/Products/Categories/Detail/IA/Pressure-transmitters/MBS-3000-Compact-pressure-transmitters/060G1125/40b216af-7043-49f7-a609-d48e0d8fa40c/6a8f7f24-15a6-40b0-a164-153fed081fc5.html

 

Har satt DIP bryterne på ON, satte både 53 og 54 slik. Har gått igjennom parameterne slik som forklart her: http://www.daneenergy.co.uk/Documents/FC202%20PI%20example.doc

 

Har endret fra kPa til Bar, har da selfølgelig også endret verdiene tilsvarene fra kPa til Bar.

 

Har slått frekvensomformeren av og på, Nå står det -1.119 Bar i displayet uavhenig hvor mye trykk det er. Det samme står om jeg tar av alle ledningene. Den kan umulig være koblet riktig. Har prøvd 54 til klemme 1 og 55 til klemme 2. Forsøk nr 2, 50 til klemme 1, 54 til klemme 3 og 55 til klemme 2. Noen gode forslag?

Skrevet

Almar84: Har du ett multimeter eller voltmeter som du kan måle spenningen over AnIn og Common.

 

Sensoren din trenger tilførsel på 10-30V, og tror ikke dette oppnås ved å koble 1 til 54 og 2 til 55.

 

Du skal forsåvidt også kun bruke pinne 1 & 2, for det er 4-20mA sensor du har?

Gjest Slettet+5132
Skrevet

Almar84: Har du ett multimeter eller voltmeter som du kan måle spenningen over AnIn og Common.

 

Sensoren din trenger tilførsel på 10-30V, og tror ikke dette oppnås ved å koble 1 til 54 og 2 til 55.

 

Du skal forsåvidt også kun bruke pinne 1 & 2, for det er 4-20mA sensor du har?

 

Ja det er 4-20mA jeg har. Jeg lurer på om denne leverer ett digitalt signal fra pinne 3, det ville jo vøre ett svar på mine problemer her...

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
  • Opprett ny...