  1. Du var siv ing fra NTNU hvis jeg ikke husker fra et innlegg tidligere så du kan kansje svare mg på dette?

    Det er mange typer stikk kontakter.

    jordet, ujordet, 1 pol, 2pol 3 pol, 4 pol til og med 5 pol og det har jeg spnn nogen lunde skjønt.

    Men når man sier f.eks Ujordet topolet 4 veis m/boks...hva betyr det??

    Og forresten er det ikke påbudt idag å jorde alle stikkontaktene??

    9471261[/snapback]

    for å ta det systematisk:

    1-polt stikk: aldri hørt om....

    2-polt stikk: benyttes hovedsaklig til 230V (i norge) og finnes i jordet og ujordet utførelse. ujordet utførelse er for dobbeltisolert utstyr.

    3-polt stikk: er for trefasesystemer. de runde blå er 3-faset 230V, og har fire pinner - 3 faseledninger og jord. de runde røde finnes i 4-pins og 5-pins utgave. 4 er tre faseledninger og jord, 5-pins har med n-leder i tillegg.

     

    når man snakker om ujordet, topolet 4-veis stikk - høres det ut som om man snakker om en slik stikkontakt.

     

    det er riktig at det i dag er påbudt med jord for stikkontakter på forbrukskurser. det er imidlertid tillatt å utvide et eksisterende ujordet anlegg, så lenge det ikke er omfattende inngrep det er snakk om (litt ullen praksis på området :) )

  2. orjanr skrev:

    mange innretninger har imidlertid innebygd likeretter fordi de trenger likestrøm til intern elektronikk.

     

    Jeg skjønner hvordan likretter funker og at mange innretninger har det innebygd sånn som f.eks PC og TV, trodde liksom bare at digital teknikk gikk på likestrøm?? ....men det er vel sånn at mange innretninger går på ren vekselstrøm ikke sant??

    F.eks hva går vaskemaskin, kjøleskap, vaskemaskin og lys og lamper på.

    Går disse på vekselstrøm...isåfall hvilken type 3 fase eller en fase??

    9470933[/snapback]

    vaskemaskin, kjøleskap, lys og lamper går nok i hovedsak på vekselstrøm. generelt så går ting som krever noe særlig effekt på vekselstrøm, mens elektronikk o.l. bruker likestrøm.

  3. 1) I en likestrømsmotor er det en kommutaator og børster.Hva er hensikten med disse.Så vidt jeg vet så er det kommutatoren som vender om strømmen i rotoren slik at det alltid er like poler og rotoren bare går i en retning?Hvordan endrer kommutatoren strømmen??

    9470276[/snapback]

    en kommutator består av ring rundt akslingen. denne ringen har små felter hvor annethvert felt går til samme ende av viklingen. når børsten løper over feltene snus retningen på feltet, og en får et varierende felt i motoren. les mer her på wikipedia.

     

    2) 3 fase strøm blir generert , overført og distribuert i de tusen hjem, men alle innretninger i huset bruker 1 fase.Hva er det vi får ut av stikk kontakte i veggen, er det en fase.Hvis det er det hva skjer med de andre fasene...bruker de bare en av de 3 fasene eller hva??

    9470276[/snapback]

    man genererer tre faser, ja. grunnen til det er egentlig at det er den mest økonomiske og teknisk letteste måten å gjøre det på. det har også store fordeler i forbindelse med distribusjon osv. vi kan imidlertid ta ut kraft fra bare en fase (to ledere). i et byggefelt vil en typisk da fordele fase 1 (L1-L2) til hus 1, fase 2 (L2-L3) til hus 2 og fase 3 (L3-L1) til hus 3.

     

    3) Hvilke innretninger i huset må ha likestrøm og hvilke klarer seg med vekselstrøm.

    Vet jo at komfyr og kjøleskap bruker vekselstrøm.Komfyr bruker 3 fase tror jeg, ikke sikker??Hva med lys og lamper, bruker de likestrøm eller vekselstrøm??

    9470276[/snapback]

    stort sett alt bruker jo vekselstrøm til tilførsel i dag. det er bare vekselstrøm vi får ut av stikk i moderne bygninger (de siste 100år). mange innretninger har imidlertid innebygd likeretter fordi de trenger likestrøm til intern elektronikk.

     

    4) Hva er poenget med neutral i 3 fase strøm...hva er vitsen med neutral kabelen..der er det jo 0 V..skjønner ikke det..Hva er liksom forskjellen mellom neutral og jord, begge er jo 0V?

    9470276[/snapback]

    n-leder benyttes bare i 400V-anlegg. dette for å få ut 230V. spenningen vil nemlig være 230V mellom en faseleder og n-leder. forskjell mellom jord og n-leder er i praksis ingen - de kommer fra samme sted! de skilles imidlertid i første fordeling og må aldri føres sammen igjen etter det.

     

    5) Dette er 5 pols stikk kontakt

    http://www.clasohlson.no/Product/Category....=251461#32-1082

    Hva brukes alle de lederne for....er det liksom 3 faser+ neutral+ jord der eller??

    En 4 pols stikk blir da 3 faser + jord bare eller?

    9470276[/snapback]

    5-polt stikk er for tre faseledere+jord+n-leder. 4-polt er tre faseledere+jord.
  4. i går skulle jeg opprette en ny bruker på min stasjonære ubuntuboks. dette gjorde jeg med adduser i terminal. etter å ha gitt de nødvendige opplysninger, prøver jeg å logge ut av gnome og logge inn igjen.

     

    da viser det seg at det ikke er noen muligheter for å spille av lyd. da jeg har vært ute en vinternatt før, skjønte jeg rimelig fort at det bare var å kjøre en

    sudo vim /etc/group

    og legge den nye brukeren til i audio-gruppa.

     

    spørsmålet er: hvorfor i alle dager skjer ikke dette automatisk? hvordan i huleste er det meningen at mindre erfarne brukere skal kunne få lyd på en ny bruker på en enkel måte?

     

    noen som vet?

  5. Koblet først ut våningshuset, ingen forandring. Etter å ha koblet ut fjøset, forandret situasjonen seg litt, da var det 170V på en fase, og ca. 100 på de to andre (deriblant den som lå på 0V før). Er vel tydeligvis noe muffens et sted i fjøset da, men fortsatt litt ujevnt etter å ha koblet ut begge anleggene.. :hmm:

    9387873[/snapback]

    du har tydeligvis en jordfeil eller flere i fjøset, noe du kan se på at spenningen retter seg noe opp ved utkobling. denne kan du nå finne ved å koble ut en og en kurs og måle samtidig.

     

    men det er ikke nødvendigvis bare jordfeil som kan føre til forskjell i spenningene.den resterende skjevheten kan fort skyldes kapasitans i nettet, dårlig tilførselskabel eller noe slikt. ville ikke vært så bekymret for det. men du bør få sjekket fjøsen :)

  6. Dette høres noenlunde begripelig ut, men da mener du altså at det er en skjult jordfeil et eller annet sted på den fasen som ligger på 0V i forhold til jord?

    Er eneste forbruker på denne transformatoren (flere km til naboene...), og feilen må vel da ligge i et av mine anlegg/bygninger, eller?  :hmm:

    9386498[/snapback]

    det kan fort bli konklusjonen det ja. det behøver det derimot ikke, det kan jo like gjerne være på selve trafoen eller kabelen mellom trafoen og ditt anlegg. det er imidlertid nærliggende å tro at det ligger på ditt anlegg.

     

    det kan du jo bare teste: skru av hovedsikringen, og mål igjen. er det ca 120-130V mellom alle fasene og jord er feilen hos deg. i så tilfelle må du skru av alt, og skru på en og en til du ser feilen komme tilbake. er det fremdeles feil etter at du har lagt ut hele anlegget - ring e-verket og rett din aggresjon mot dem.

  7. for å ta det første først; generatoren er for alle praktiske formål en omvendt motor, ja! det brukes riktignok (stort sett) synkrongeneratorer i norge, og ikke asynkron (benyttes i noen vindturbiner). men, ja du måler fase- og linjespenning på samme måte i en generator og en motor. skjønner ikke helt hva forvirringen her går ut på? vet ikke helt hva læreren din har sagt til deg, så om han tar feil eller ikke kan jeg ikke kommentere.

     

    når det gjelder spenningssystemer, forteller den første bokstaven noe om generatoren/transformatorens nullpunkts forhold til jord. en I står for isolert nullpunkt (isolert fra jord), en T for jordet. den andre bokstaven forteller noe om forholdet til jord i forbrukspunktet. en T betyr jord, det vil si at det legges ned jordelektrode (spyd el.l.) ute i anlegget, en N betyr at jordlederen splittes til PE- og N-leder i inntakspunktet. i norge har vi mye IT-anlegg, mer eller mindre ingenting av TT, og en del TN-anlegg.

     

    jeg er dermed enig i at det benyttes jordelektrode i IT-anlegg (f.eks spyd). vet ikke helt om jeg skjønner hva du mener med resten av avsnittet, men: hvis den ene faselederen i et IT-anlegg legges til jord, vil det riktignok gå en strøm til jord. størrelsen på denne er avhengig av overgangsmotstand, kapasitans i nettet og andre forhold. men, jordanlegget i umiddelbar nærhet vil få samme potensial som den aktuelle faselederen. dermed er det jo opplagt at spenningen mellom lederen med feil og jord vil bli 0V, og spenningen 230V mellom den andre og jord.

     

    edit:typo

  8. Synes ikke du bidrar med noe mindre vissvass..

    Mener du at hvis du måler 230V mellom en fas og jord og det ikke er TN system, at det skulle være jordfeil i et annet bygg? Kan du forklare hvordan du måler fasespenningen Uf på en motor? Hva jobber du med og når tok du utdanningen din?

    Har prøvd å finne dokumentasjon som motsier eller støtter det jeg sier, finner det ikke. Men kanskje du finner noe som understøtter det du sier?

    9382773[/snapback]

     

    vel, at jeg snakker vissvass er ikke noe nytt:) men jeg tror det jeg sier i denne tråden gir mening. jeg mener og påstår at du kan ha 230 V mellom faseleder og jord selv om det ikke er jordfeil i ditt anlegg, ja! du er jo elektrisk koblet til naboens anlegg, og så lenge naboen ikke bor så fryktelig langt unna deg, vil du oppleve at nullpunktet i anlegget ligger mer eller mindre på jordpunktet også hos deg når han har jordfeil. dette kan vises med et vektordiagram, uten at jeg har noe egnet program å tegne opp et slikt med her og nå.

     

    når det kommer til fasespenningen Uf på en trefaset vekselstrømsmotor, avhenger jo det av spenningssystemet og koblingen av motoren. hvis det er et 230V IT-system vil motoren være trekantkoblet (forutsatt 230V/400V asynkronmotor), og linje- og fasespenning vil være den samme. fasespenning kan derfor måles mellom to av tilførselslederne, og vil være 230V. i et anlegg med 400V TN-S vil motoren være stjernekoblet, og fasespenningen vil ikke være lik linjespenningen. fasespenningen måles mellom en av tilførselslederne og nullpunktet på koblingsbrettet (der de tre skruene er lasket sammen). fasespenningen vil da være 230 V. linjespenningen måles mellom to av tilførselslederne, og vil være 400V.

     

    når det gjelder yrke og utdanning er jeg elektriker og sivilingeniør elkraft (ntnu). jeg vil imidlertid advare mot å basere troverdigheten til folk på noen flotte papirer:)

  9. mye vissvass i denne tråden her.... det er nå engang slik at hvis du henter ut spenning mellom to ledere i et trefasesystem, som alle vekselstrømsystemer for forbrukere her i landet er, har du bare én fase. har du derimot med tre ledere, kan du ta ut tre faser, R-S, S-T og R-T (eller i TN-system: R-N, S-N, T-N). simen1 hadde dette riktig. disse tre fasene ligger for øvrig med 120 grader faseforskyvning.

     

    grunnen til forvirringen her er tendensen en har til å kalle en leder en fase, noe som er vanlig i resten av verden, hvor de benytter varianter av såkalt TN-system, hvor en henter ut spenning til forbruk mellom én strømførende leder og nøytrallederen. i IT-systemet vi benytter mye av her på berget tar vi ut fasespenningen mellom to strømførende ledere, vi får likevel bare én fase.

     

    når det kommer til mysteriet med jordfeilautomater, er det ganske enkelt. selv om en måler 230 V mellom en leder i jord (i IT-system), betyr ikke det at en har jordfeil i eget anlegg. jordfeilautomaten slår ut i det vektorsummen av strømmen i overvåkede ledere ikke er 0, det vil si hvis det ikke går like mye strøm inn i anlegget som det går ut. da taper man strøm et sted, nemlig til jord, og en har jordfeil. dette betyr at hvis naboen har jordfeil hos seg, kan spenningen bli 230 V mellom en leder og jord hos deg, og jordfeilvernet vil ikke slå ut.

     

    TN-anlegg i privatboliger er ikke så sjelden heller, forresten. de fleste nye bygg i dag, privatboliger som forretningsbygg, utstyres med TN.

     

    håper dette var litt oppklarende :)

    • Liker 1
  10. ikke noe problem å gå fra fagbrev til skole. jeg gjorde det for noen år siden. jeg begynte på forkurs på høgskolen i sør-trøndelag (trondheim), tok treårig ingeniørutdanning og avsluttet med toårig masterpåbygning på ntnu (sivilingeniør). det er uten tvil den beste og morsomste tiden i mitt liv, og den mest intelligente avgjørelsen jeg har tatt. trives veldig godt som ingeniør, og med fagbrev har jeg en faglig ballast som er gull verdt.

     

    jeg er elektriker, og tok elkraft, men halve klassen min var automatikere, og tok automasjon.

  11. nei, tok fullt studielån. har nå etter seks år (forkurs+siv.ing) knappe 300000 i studielån. det er klart det er en forskjellig hverdag å gå fra lønn til lån, men er du motivert og har en viss økonomisk sans så går det så fint så. det gjelder bare å legge fra seg vanen med å bruke penger som en full sjømann til enhver tid:)

×
×
  • Opprett ny...