Styrestrømskjema for motor med tidsrelè?


Anbefalte innlegg

Skrevet (endret)

Hei

 

Lag styrestrømsskjema for en motor som skal starte ved betjening av startbryter. Etter start skal motoren stoppe automatisk etter for eksempel 15 sekunder.

 

Hvordan skal jeg sette opp dette i et skjema ?

 

Skal prøve å få opp det grunnleggende styrestrømsskjemaet for et helt vanlig rele.

 

Edit:

 

her er det:

 

Project.png

Endret av BigJackW
Videoannonse
Annonse
Skrevet

Sett en tidsblokk på K1 som er forsinket inn hvor en NC kontakt er koblet i serie f.eks mellom F3 96 og S1 1.

Da er det bare å justere timeren på 15 sekunder så skal alt funke.

Dette er da "Old school" metoden.

Nå til dags brukes mye PLS og releerstattere.

Skrevet

Takk for svar. :)

 

Er klar over er det er på gammel måten men går elektro så det må vel læres :p

 

Har nå fått en ny oppgave.

 

Lag styrestrømsskjema for to motorer. Motor 1 skal starte ved betjening av startbryter, motor 2 skal starte automatisk en viss tid etter at motor 1 startet. Når motor 1 stoppes skal motor 2 gå en viss tid før den stopper av seg selv.

 

Nå har jeg dette:

Hva har jeg gjort feil?

 

Project2.png

Skrevet
Takk for svar. :)

 

Er klar over er det er på gammel måten men går elektro så det må vel læres :p

 

Har nå fått en ny oppgave.

 

Lag styrestrømsskjema for to motorer. Motor 1 skal starte ved betjening av startbryter, motor 2 skal starte automatisk en viss tid etter at motor 1 startet. Når motor 1 stoppes skal motor 2 gå en viss tid før den stopper av seg selv.

 

Nå har jeg dette:

Hva har jeg gjort feil?

 

Project2.png

 

 

Hei, det enkleste her blir å sette 2 tidsreleer (glem tidsblokkene!!) i paralell med K1. Det ene tidsreleet har forsinket inn og vil fungere som start for kontaktor K2. Det andre tidsreleet har forsinket ut og vil fungere som stopp for kontaktor K2.

Skrevet (endret)

Det vil si at den tidsblokken som er på K1 (punktene 15 og 16) skal byttes ut med en helt vanlig bryter som står på tidsrelèt?

 

Eller hvordan blir det?

 

Edit: PS: Ikke siter bilder. :)

Endret av BigJackW
Skrevet
når du sier "ved 15 og 16", skal jeg bytte ut de da?

 

ja

 

Blir K1 en av disse da?

fewa.JPG

 

K1 er fin som den er, du skal kun supplere med tidsrele'ene i paralell med K1.

Skrevet (endret)
Lag styrestrømsskjema for tre motorer. Motorene skal starte og stoppe etter denne sekvensen:

1. Ved betjening av startbryter S1 starter motor 1.

2. En viss tid etter at motor 1 ble startet starter motor 2, og samtidig stopper motor 1.

3. En viss tid etter at motor 2 startet starter motor 3, og samtidig stopper motor 2.

4. En viss tid etter at motor 3 startet starter motor 1, og samtidig stopper motor 3.

 

Den var mere vrien. Hvordan skal det løses?

Endret av BigJackW
Skrevet

Hehe automasjon er ikke så vanskelig som det høres ut som. Går du el. gk? Lærer lite av å få andre til å lage kretsene for deg veitu.

 

Info om stoppbryteren er glemt, tipper denne legger alle motorer døde. Stikkord i kretsen er 3x forsinket inn tidsreleer.