hei, trenger litt hjelp med en gammel eksamensoppgave:

 

Badet har adkomst via 2 dører, og kunden ønsker et brytersystem for lyset som kan

betjenes fra begge dørene. Som belysning skal det benyttes lavvolt takbelysning, samt

lysarmatur (230 V) i baderomsinnredning.

Sammen med elektrikeren blir dere enige om å bruke impulsbrytere og impulsrelé for å

styre dette. Se vedlegg 2.

 

a. Lag et skjema som viser hvordan dere vil koble dette

 

impulsyg7.jpg

 

noen som kan hjelpe meg?

 

takker for svar:)

Videoannonse
Annonse
Skrevet (endret)

N skal koblast direkte på Releet (A2)

L skal koblast via bryterane (A1)

 

N til lyset skal koblast inn på 11 og ut på 14

L til lyset skal inn på 21 og ut på 24

Endret av Semikolon
Skrevet

så du mener altså at det skal gjøres sånn?

impuls2ri1.jpg

 

hva med 12 og 22, skal de kobles sammen?

 

skal ikke N direkte til lampa?

Skrevet (endret)
hørt om skrittrele/remanes rele?

8653051[/snapback]

 

nope

 

hva har det med saken å gjøre? :ermm:

Endret av biohazzard
Skrevet
så du mener altså at det skal gjøres sånn?
Nei det blir feil, du skal også ha inn to impulsbrytere. Kan være vanlige Elko-brytere med innsatte tilleggsfjærer.

 

 

hva med 12 og 22, skal de kobles sammen?
Nei da blir det kortslutning og bang.

 

skal ikke N direkte til lampa?
Nei, det er krav til topolet brudd på ett bad.

 

Tegningen over er riktig, forutsatt at releet og bryterene ikke er plassert i badrommet. Hvis ikke så må det gjøres slik:

 

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...