Har snekkere og elektriker hos meg, og elektrikeren har tenkt å trekke 5x 2.5mm2 ledere gjennom et 16mm K-rør. Er det noen som vet av erfaring om det går? Virker for meg som det blir tight. Men andre elektrikere vet vel på stående fot om det går.

Siden de skal lukke veggene vil jeg bare forsikre meg, så de ikke må rive opp igjen senere.

Videoannonse
Annonse
Skrevet

Er det langt og mange svinger? Tror det kan bli i overkant trangt. Hvis man prøver må man tape godt og bruke smøring. Hvis det er mange meter blir det et sjansespill, ofte lurt å legge inn ekstra rør. 