Gå til innhold
Trenger du skole- eller leksehjelp? Still spørsmål her ×

Beregn et jordingsanlegg?


Anbefalte innlegg

Videoannonse
Annonse

Stort sett så er det vel ikke så mye å regne på ettersom det meste av dimensjoneringen vel følger av regelverket (??!!)

 

Man kan dog regne på en teoretisk berøringsspenning, der man går ut i fra en spenningsdeler som består av en seriekobling mellom tilførselskabel og jordledning. Den teoretiske berøringsspenningen skal bli mindre enn 50 V (for mennesker). Beregningen får nokså store usikkehetsfaktorer pga varierende overgangsresistans til jord, varierende jordfuktighet, osv.

 

For nye eneboliger så tror jeg ikke at denne beregningen er så aktuell ettersom utformingen av selve jordingen med dimensjonering følger av regelverket (tror jeg) mens den primære forebygging av elktrisk sjokk som følge av jordfeil ligger i jordfeilvern på 30 mA på hver enkelt kurs.

 

Må tilstå at jeg har glemt bort mye av dette stoffet, men vil forsøke å se på det i løpet av dagen, hvis ingen andrelegger inn et brukbrt svar.

 

Legger foreløpig ut denne referansen (Selv om det egentlig ikke står så mye om jordingssystemer, tror jeg.)

http://www.e-pages.d...endahls/138/905

 

En litt annen problemstilling, men den har jo allikevell noe med saken å gjøre:

Link (Kombinasjonen av ringelektrode og spyd anbefales vel også for bygninger, tror jeg.)

 

Googlet også opp denne, som inneholder ett og ennet intereressant:

http://www.ifea.no/w...til-jording.pdf

 

Spørsmålsstilleren må ellers gjerne legge ut sitt eget løsningsfoslag, slik at det kan legges ut kommentarer til dette.

Endret av arne22
Lenke til kommentar

NEK sier vel ikke så mye annet enn at berøringsspenning må være under 50V (411.4.1, 411.5.3) samt at overgangsmotstanden skal dokumenteres (61.3.6.2).

Dette oppnås med jordfeilautomat og en god jordforbindelse. Det er vanlig å benytte tabell evt. å utføre 2-punkts eller 3-punkts måling. Tabell finner du i montørhåndboka på side 36.

 

For å finne største mulig overgangsmotstand kan du benytte formelen

Rj = Uberøring / Ifeilstrøm

 

Om anlegget er forsynt av en trafo på 150kVA (IT-anlegg) så kan man få en jordfeilstrøm på opp mot 300mA.

Man anslår 2mA feilstrøm per trafo-kVA ved første jordfeil

Da blir største overgangsmotstand til jord

50V / 300mA = 167ohm. Denne verdien varierer også litt igjennom året da feilstrømmen går via kapasitanser tilbake til trafo, som igjen kommer an på hvor mange meter kabler som er brukt. Der vinteren naturligvis har "flest kabler i bruk", og gir derfor større kapasitanser.

 

Jordfeilstrømmen i TN-nett kommer an på den samlede impedansen i feilsløyfa. Er ikke noen ekspert på TN-nett men for å sitere montørhåndboka side 37:

Ved TN-system har jordingsresistansen vanligvis liten betydning i forhold til forventet berøringsspenning. Når elektrisk utstyr benyttes utendørs, har imidlertid installasjonens jordingsresistans betyding for å unngå farlig berøringsspenning mellom utstatte ledende deler og jordsmonnet rundt installasjonen. Normen inneholder ikke spesifikke krav til jordingsresistans for installasjoner forsynt fra et TN-system

 

Så, for å gjøre det hele lettvint bruk tabell 3.1b i montørhåndboka med mindre oppgaveteksten sier noe spesifikt. :p

 

Får håpe jeg ikke er så fryktelig langt ute på vidda.

Endret av BigJackW
Lenke til kommentar

Nei dette var ikke på jordet i det hele tatt, dette var veldig bra.

 

Normen (NEK 400) har også et eget kapittel eller "delnorm" som går spesifikt på utforming av jordingssystemer, NEK 400-5-54 som går fra side 272-285. Det er også en meget bra og informativ tegning på side 284. Denne gjelder jo i tillegg til 400-4-41 (Side 69 - 93) som går på "elektrisk sjokk".

 

Normkommiteen har også laget en liten håndbok som heter: "NEK 400 Bolig - Utforming av elektriske installasjoner i boliger - Teknisk spesifikasjon." Den gjelder følgelig også bare for "boliger". (Den er datert 2011.)

 

Her finnes det et eget kapittel om jording på kun 4 sider. (Side 16-20)

 

Her står det å lese at for en bolig så skal det legges opp en ringelektrode og et jordspyd, altså begge deler. Det står også at kabeldimensjonen for jordlederen skal være 6 kvadrat mm hvis den tilkobles jordkabelen over bakken og 25 mm hvis den kobles til under bakken. Ringelektroden kan ellers bestå av en kobberleder på 25 kvadrat.

 

Det står ellers også litt om plassering og utforming av hovedjordskinnen og slike ting.

 

Ellers en liten ekstra referanse som kanskje er litt "off topic" men allikevel grei å ha for "senere bruk":

http://daim.idi.ntnu...steroppgave.pdf

 

61.3.6.2 på side 323 i NEK'en stiller krav om verifikasjon og måling overgangsresistans til jord. I de tilsvarende kravene i "den utvidede bolignormen" så kan det faktisk se ut som om dette kravet (merkelig nok) er tatt vekk. (Kapittel 9.4 side 60-63). (Måling av kortslutningsytelse, Måling av isolasjonsresistans, måling av kontinuitet, polaritetsprøving og funksjonsprøving.)

Endret av arne22
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...