Hei!

 

Når jeg slår på min strømforsyner i pc'n min går sikringa på rommet :( Jeg har en Cooler Master Silent Pro Gold 600W PSU. Dette har skjedd helt siden dagen jeg bygde pc'n i april. I rommet mitt har jeg en 32'TV , xbox, logitech høytalere 75w og pc'n min. Jeg kan slå på pc'n ved å slå på sikringa mens psu er på. Jeg skal også på LAN på torsdag som er på en skole, Så jeg vil helst ikke at alle på lanet skal sitte uten strøm.

Videoannonse
Annonse
Skrevet

Jeg har hatt psu i en god stund nå (April) Problemet har alltid løst seg av å slå på sikringen mens pc er kobla i veggen...Jeg skal prøve noen andre strømkurser ;) I skikrings skapet står det 1x10A+N på soverom og gang.

Skrevet (endret)

Det er vanlig at strømforsyninger trekker mer når de blir slått på. Gjerne flere ganger merkestrømmen. Hadde også det problemet på hybelen jeg leide for et par år tilbake. Jeg hadde en 580W da vel og merke. Der var det også 10A kurs på rommet. Får bare la være å slå av selve strømforsyninga. :p

Endret av BigJackW
Skrevet

Det er vanlig at strømforsyninger trekker mer når de blir slått på. Gjerne flere ganger merkestrømmen. Hadde også det problemet på hybelen jeg leide for et par år tilbake. Jeg hadde en 580W da vel og merke. Der var det også 10A kurs på rommet. Får bare la være å slå av selve strømforsyninga. :p

JA, jeg slår den sjeldent av XD Jeg her bare litt beskymret siden jeg skal på LAN på torsdag. Vil ikke at alle skal sitte uten strøm idet jeg slår på pc min.

:no:

Skrevet

Det betyr at den ikke løser ut på høyere startstrømmer/strømsjokk i forhold til f.eks. B-kar.

 

OPs sikring vil løse ut på 30A strømsjokk, mens en C-kar 10A sikring vil løse ut på 50A strømsjokk om jeg ikke husker helt feil. Samtidig har han vel en del duppeditter på rommet som utgjør litt så han får jo ikke fullt 30A før sikringa løser ut.

Skrevet

Sannsynlegvis er problemet at sikringen er ganske hardt belasta i utgangspunktet. Om du prøver når alle andre ting på kursen er avslått vil det nok gå bedre. Eventuelt kan du prøve ein anna kurs.

 

Om sikringa derimot også går når du skrur på og andre ting på kursen er avslått, er det nok større sjans for at PSU'en er i ferd med å takke for seg.

Skrevet

Har samme problemet med en 750W forsyning (og en støvsuger...), det er noen stikk med B-10A som disse ikke kan brukes i. Det er ikke sikkert at det hjelper så mye å skru av annen belastning på kursen, en B-10A løser ut momentant på mellom 30A og 50A, en C-10A løser ut på mellom 50A og 100A.

Skrevet

Takk for alle svar :) Men nå lurer jeg på om det er trygt at jeg tar med pc'n min på LAN på en skole med 200 - 300 andre. De har 2 gigantiske subwooferer og masse store høytalere i salen det er lan i, så jeg tror det er mye strøm der . Vis i verste fall strømmen går, er det så enkelt som å vippe opp bryteren i sikringskapet til skolen for å få strømmen tilbake? :p

Skrevet

Tja, sikringen vil slå ut der om alle har 1000W PSUer og alle skrur dem på samtidig.

I verste fall må din eller andre sine maskiner kobles ut før sikringsbryteren flippes opp.

Skrevet

Takk for alle svar :) Men nå lurer jeg på om det er trygt at jeg tar med pc'n min på LAN på en skole med 200 - 300 andre. De har 2 gigantiske subwooferer og masse store høytalere i salen det er lan i, så jeg tror det er mye strøm der . Vis i verste fall strømmen går, er det så enkelt som å vippe opp bryteren i sikringskapet til skolen for å få strømmen tilbake? :p

 

Ta den med. Om arrangøren ikkje har tenkt gjennom dette er det særdeles dårleg planlagt. Men prøv gjerne å koble den på ein 16A-sikring på "normal" måte.

Skrevet

Alle PSU har høy startstrøm, og så vidt jeg vet så har du "A" sikring i sikringsskapet, imens dere egentlig burde hatt "C". Har nøyaktig det samme problemet hjemme med en Nitro 750W PSU :)

Så ja, du kan fint dra på lan. Maskinen din vil ikke ta strømmen for de andre på LAN'et.

Skrevet

Alle PSU har høy startstrøm, og så vidt jeg vet så har du "A" sikring i sikringsskapet, imens dere egentlig burde hatt "C". Har nøyaktig det samme problemet hjemme med en Nitro 750W PSU :)

Så ja, du kan fint dra på lan. Maskinen din vil ikke ta strømmen for de andre på LAN'et.

Det finnes ikke noe som heter A-karakteristikk.

At det står 10A betyr 10amperè

 

Det finnes idag kun B, C og D karakteristikk innen automater som blir brukt i eneboliger.

Skrevet

Takk for alle svar! :D Så problemet er det at jeg jeg har raske sikringer og ikke at PSU er defekt? Jeg skal prøve å koble pc andre kurser imorra.

 

Mest sannsynleg det ja, kanskje i kombinasjon med allerede tungt belasta kursar? Berre å prøve å koble om :)

Skrevet

Hadde et lignende problem hos en bekjent når jeg skulle hjelpe han med og bygge en pc. Problemet var akkurat det samme. Men her skyltes det at kursen til rommet hans var for dårlig.

Men vi fant ut at hvis vi slo av 3 lamper, så gikk det helt fint og koble pcen på kursen. :p

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...