kazardi Skrevet 11. februar 2011 Skrevet 11. februar 2011 Hei! Jeg holder på med en oppgave, hvor jeg skal ha 2 utelys med en stikk under hver lampe. men problemet mitt er, ute lyset skal dimmes og styres av en fotocelle. jeg har skjønt hvordan man kobler med jeg har rett og slett ikke mere plass i koplings boksen... har allerede en koblingsboks inne i huset og en boks ute. problemet er også at siden det er ute, må jeg ha 2-pol brudd forran alt, men alikevel direkte strøm til stikkene. jeg får altså ikke bruke en 2-pol dimmer, så jeg må legge på en ekstra 2-pol bryter og det er det som begynner og ta plass! på forhånd takk!
Cerwell Skrevet 11. februar 2011 Skrevet 11. februar 2011 (endret) Det eneste som skal ha topolt brudd er lampene. Det holder med ett topolt brudd. Du bruker dermed en topolt dimmer, og kjører kun enpolt brudd gjennom celle (3 ledere). Kobles: N/L->fotocelle->dimmer->lampe ^->Stikk Om jeg har regnet rett trenger du da 5 ledere mellom boksene (L+N,L+N dimmet og L retur fra celle) Endret 11. februar 2011 av Cerwell
kazardi Skrevet 12. februar 2011 Forfatter Skrevet 12. februar 2011 Det eneste som skal ha topolt brudd er lampene. Det holder med ett topolt brudd. Du bruker dermed en topolt dimmer, og kjører kun enpolt brudd gjennom celle (3 ledere). Kobles: N/L->fotocelle->dimmer->lampe ^->Stikk Om jeg har regnet rett trenger du da 5 ledere mellom boksene (L+N,L+N dimmet og L retur fra celle) ok takk for hjelpen!
Anbefalte innlegg