I dokumentasjonen til et ventilasjonsanlegg står det at viften skal starte 5 sekunder før varmeelementet blir koplet inn. Dette for å unngå stor startstrøm til anlegget.

Tegn styrestrømsskjema, hovedstrømsskjema og en tenkt arrangementstegning.

 

lurer på hvordan koblingskjemaet ser ut for denne oppgaven?

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

I dokumentasjonen til et ventilasjonsanlegg står det at viften skal starte 5 sekunder før varmeelementet blir koplet inn. Dette for å unngå stor startstrøm til anlegget.

Tegn styrestrømsskjema, hovedstrømsskjema og en tenkt arrangementstegning.

 

lurer på hvordan koblingskjemaet ser ut for denne oppgaven?

 

 

 

Jeg sliter litt med å se hvordan det innlegget ditt er relevant ift kategorien "Bærbare datamaskiner"?

 

Hensikten med en slik oppgave er å tilegne seg kunnskap. Det gjør du ikke om noen her serverer deg et koblingsskjema.

Lenke til kommentar

He he. Smart å få det servert da.

 

Skal ikke gi deg koblingskjema, men kansje litt tips skriftlig.

 

For det første så må du velge om du skal ha mykstarter/frekvensomformer eller kontaktorstyring av viften. Siden dette er en skoleoppgave går jeg ut i fra at det er kontaktorere med motorvern det er snakk om.

 

De vil kansje da at du også tar med stjerne/trekant vender?

Norsk skole så sikkert ikke 400V.

Dette har du sikkert satt opp før.

 

Lag vanlig oppsett med stjerne/trekant eller startkrets som du sikkert kan. Fra kontaktoren til viften bruker du et NO kontaksett og gir strøm til spolen til et tidsrele med forsinkelse inn. Bruk et NO kontaktsett fra tisreleet til å gi strøm til kontakoren for varmelelementet.

 

Lykke til :)

Lenke til kommentar

Uten å vite noe mer om anlegget er det eneste fornuftige som kan sies at du nødvendigvis må legge inn en tidsforsinkelse før varmeelementet kobles inn når viften står, men det står jo i dokumentasjonen!

 

Ellers må et ventilasjonsanlegg nødvendigvis ha et mer omfattende styringssystem, og hvordan denne tidsforsinkelsen bør ordnes avhenger selvsagt av hvordan styringen ellers er innrettet.

 

De aktuelle effekt- og spenningsnivåene er selvsagt også av betydning.

 

Den enkle løsningen består som allerede nevnt i prinsippet av et tidsrele og en kontaktor.

Lenke til kommentar

Effekten til anlegget er ikke oppgitt, så hvordan kan man si at startstrømmen er for stor?.

Dessuten er 5 sekunder for lite forsinkelse på en vifte, da den får større motstand jo fortere den går.

 

Var borti en viftemotor med merkestrøm på rundt 15-20A (husker ikke nøyaktig). Den hadde Y/D-start som var innstillet på ~20 sekunder, fortsatt klarte den å sprenge en D32 når den koblet om til trekant. Til sammenligning bruker en ubelastet asynkronmotor under 2 omdreininger til å nå merketurtall, eller ca. 40ms for en 2 polt motor.

 

Her er uansett et skjema som gir den funksjonen du beskriver. Dermed mangler det to ting som er veldig vesentlig i forhold til brannsikkerhet. Faktisk er det et krav, så det er merkelig at ikke det er nevnt "dokumentasjonen".

 

L1
|
|
-
/ S1
-
|
|------------------------|
|                        |
|----------              |
|         |              |
-         -              -
 S2         K1           --) KT1
-         -              -
|         |              |
|----------              |
|                        |
|---------               |
() KT1   () KT1          () K2
|         |              |
---------------------------
N 

 

Tegnforklaring:

 

-

= NO kontakt

-

 

-

/ = NC kontakt

-

 

() = Rele/kontaktorspole

 

- og | = ledninger

 

-

--) = Forsinket innkobling.

-

Endret av Dj_eLmO
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...