Gå til innhold

Hjelmn

Medlemmer
  • Innlegg

    1 072
  • Ble med

  • Besøkte siden sist

Innlegg skrevet av Hjelmn

  1. hovedstrømmen din er riktig, du trenger 3 Q'er(kontaktorer), fordi du bruker Q1 og Q3 for å kjøre motoren i stjerne, og Q1 og Q2 for å kjøre i trekant. Kortslutningene på toppen av Q3 er jo det som gjør at motoren kjøres i stjerne. Så jeg tror at hovedstrømmen din er ganske riktig ja. Styrestrømmen derimot ser ikke helt ok ut enda..

  2. Driver og leter etter info om det samme. Skal opp til fagprøve snart, og da må jeg mest sannsynlig koble opp en Y/D-vender. Hovedstrømmen er grei, men det er den styrestrømmen jeg er så usikker på, skjønner liksom ikke opplegget :S

     

    Vet ikke hvor jeg kan finne symbolforklaringer o.l? Har ikke noe bok å se i..

  3. har du kompetansen i engelsk,norsk, kjemi osv. så trenger du kun å bestå i matte og fysikk. Jeg har gått forkurset, men strøk i matte og fysikk , men ikke de andre fagene, så derfor må jeg også ta opp matte og fysikk for å begynne med ingeniørstudiene.

     

    hvis jeg ikke velger Y-veien da..

     

    Så jeg kan kontakte universitetet, be om en "egen" timeliste der jeg bare er med på undervisningen i matte, fysikk og kjemi? Er ikke oppmøte obligatorisk i de andre fagene? Jeg vil ikke ha noe som helst å gjøre med de andre fagene :p

     

    Hva mener du med Y-veien? :p

     

    Y-veien er veien å gå etter at du har tatt fagbrevet, hvis du vil bli ingentingjør:-P

     

    for å komme inn på y-veien trenger du bare å ha fagbrev som elektriker, tømrer o.l. Problemet er at det bare er 2-3 høgskoler som kan tilby det. Bl.a høgskolen i telemark, de var først med å tilby det. Sjekk ut www.hit.no og se selv :)

  4. Begynner å nærme meg slutten på fagprøve nå. Og lurer derfor på hva jeg må "pugge" på til prøvenemda kommer? Vil jo få en drøss med spørsmål når de kommer for å se på anlegget.

     

    Jording vil jeg garantert få spørsmål om. Nå har jeg slått ned jordspyd her, og fått oppgitt fra e-verket at maks feilstrøm kan bli 400mA. Dvs. at jeg trenger 125ohm eller mindre på spydet?

     

    Er det andre krav mtp. jordelektrode jeg må tenke på?

  5. 5 a) hva mener vi med en risikovurdering, og hva sier sikkerhetsforskriftene om risikovurdering

    b) Forklar fremgangsmåten for å arbeide på et frakoblet anlegg

    c) Forklar fremgangsmåten for å arbeide på et spenningssatt anlegg

     

     

    Takker for alle svar ;)

     

    5a. Risikovurdering er en vurdering av alle tenkelige "risikoer" på anlegget hvor jobben skal utføres. Ifølge forskriftene skal man alltid utføre en risikovurdering på alle jobber. Trenger nok ikke være skriftlig på veldig små jobber. Men på store jobber skal man ifølge nelfos "5 sikre" ha 3 risikovurderinger. en under planlegging, en før prosjektering, en før utførelse, og en under utførelsen.

     

    5b. sier seg vel selv, er det frakoblet er det spenningsløst å da trenger man ikke tenke på annet enn å bruke egnet utstyr osv.

     

    5c. Her må man tenke på AUS prosedyrene. Bruke egnet AUS utstyr o.l. Opprette barrierer i tavler/sikringsskap osv.

     

    legger ved et skjema for risikovurdering, med veiledning. Kan være nyttig :)

    Veiledning_for_utfylling_av_Rapport_fra_risikovurdering.pdf

  6. Er blitt innkalt til Garden 13. april i år. Rekruttperioden er på 3 måneder, på slutten av denne, nærmere sagt 17. juni har jeg billetter til Metallica konserten som er i spektrum!

     

    Er det noen mulighet for å få søke om perm slik at jeg kan dra på konserten? Og hvem er det jeg skal kontakte for eventuelle søkeskjema o.l ?

  7. Kan bidra med noen replays (spiller som Empire):

     

    Godt eksempel på hvordan terrordrones og sickles skaper problemer, denne kampen var fra i kveld faktisk:

    Last ned

     

    En litt annerledes EvA replay, siden han går tidlig warfactory:

    Last ned

     

    Herlig kamp mot Matiz_pl, regnet som en av de beste Soviet spillerne i verden:

    Last ned

     

    Alle kampene er cw.cc kamper, altså clanwars spillt gjennom nettstedet www.clanwars.cc - det er her de fleste gode spillerne spiller, enkelt og greit fordi automatch systemet fungerer veldig dårlig akuratt nå. Anbefaler alle å joine clanwars.cc. Det er en herlig måte å forbedre seg på :)

     

    I kampen mot Matiz, hvor i ALLE dager gjør han av MCV'en sin? er det jeg som er blind og ikke ser at du ødelegger den?

  8. Kursene har jeg planlagt slik:

     

    25A Komfyrtopp

    16A stekeovn

    16A VVB

    16A Oppv.maskin

    16A Tørketrommel

    16A Vaskemaskin

    16A Bad/gang 1. etg

    16A Stue 1. etg

    16A Kjøkken/spisestue

    16A Stikk 2. etg

    10A Lys 2. etg

    16A Reserve

     

    oppdater meg på hva samtidsfaktor er, husker ikke og har ikke håndboka i nærheten:P

×
×
  • Opprett ny...