Gå til innhold

Enfase og trefase


Anbefalte innlegg

Videoannonse
Annonse

For å forklare forskjellen må du først forstå at vi har forskjellige strømnett i norge. 3 typer, IT, TT og TN. TT bryr vi oss ikke om her fordi det kun finnes veldig få steder i norge.

Uten å gå inn i detalj så kan vi kort si at IT-nett er 230v anlegg og TN er 400V.

 

I IT nett har du 230v mellom fasene, og ca 110v mellom fase og jord.

I TN nett har du 400v mellom fasene, og ca 230v mellom fase og jord.

 

1-fas. Når det er snakk om 1-fas er det konsekvent snakk om TN anlegg. Her er det kun spenning på 1 av fasene i stikkontakten. Den andre "fasen" er en såkaldt nøytralfase, der 400v over en nøytralfasen blir 230v tilsammen.

 

2-fas. Ved 2-fas er det som regel snakk om IT anlegg. Her er det da spenning på begge faser i stikkontakten, som gir da totalt 230v. Dette er da den vanligste type nett innad i husstanden rundt om kring i norge. Jeg har blitt fortalt at det finnes 2-fas 400v også, men det er visstnok kun spesielle maskiner som trenger dette.

 

3-fas. ved 3-fas kan det være snakk om om begge type nett. Her bruker du da alle 3 fasene. I TN anlegg er det ofte snakk om at du bruker alle 3 fasene samt nøytralfasen.

Lenke til kommentar

Helt riktig forklaring Footy. :new_woot:

 

Men vil skyte inn at "1-fas" brukes på alt som har 2 ledere, også IT-nett.. Svært få som sier "2-fas" om IT-nett, selv om det som du sier er det som er riktig.

Jeg har fått de på jobben til å skjønne det, men kundene (som trådstarter) ser ut som et spørsmålstegn når man spørr om han ønsker 3-fas eller om det holder med 2-fas i garasjen.. :roll:

Lenke til kommentar

Det er stort sett bare enfase og trefase anlegg som benyttes, og de aller fleste enfaseanlegg er stort sett veldig små, og/eller avtgrenet fra trefaseanlegg.

 

Tofase-benevnelsen blir også brukt av noen, men stort sett skyldes dette at man misforstår begrepene fase og leder. Et trefase anlegg har tre ledere (+ eventuell N-leder i TN-nett) og et enfase anlegg har to ledere, selv om mange da tenker at to ledere er det samme som to faser.

  • Liker 2
Lenke til kommentar

Det er stort sett bare enfase og trefase anlegg som benyttes, og de aller fleste enfaseanlegg er stort sett veldig små, og/eller avtgrenet fra trefaseanlegg.

 

Tofase-benevnelsen blir også brukt av noen, men stort sett skyldes dette at man misforstår begrepene fase og leder. Et trefase anlegg har tre ledere (+ eventuell N-leder i TN-nett) og et enfase anlegg har to ledere, selv om mange da tenker at to ledere er det samme som to faser.

Er litt usikker på hvor i fordelingsnettet du er nå, er du hos forbruker eller hos leverandør?

 

(Hos forbrukeren)

Hva mener du at en vanlig 16A 1090 stikkontakt på et vanlig norsk IT-nett er i praksi?

En stikkontakt på IT vil ha to ledere, og to faser..

I realtiteten er det vel bare på TN nett at man har faktisk 1fas.?

Lenke til kommentar

En stikkontakt på IT vil ha to ledere, og to faser..

To faseledere ja, men kun en fase. Kobl til et oscilloskop og se om du får mer enn en sinuskurve ut av kontakten. (uten å jukse og benytte deg av beskyttelsesjord)

 

I mitt hode innebærer "tofase" bruk av to faseledere, pluss N, pluss beskyttelsesjord; da kan du ta ut to forskjellige faser mellom fase og N, men faseforskyvningen blir ikke lik (120+240* i stedet for 3x120*), og det er såvidt jeg vet (go ahead, prove me wrong...) ikke brukt noe sted.

  • Liker 1
Lenke til kommentar

Det er stort sett bare enfase og trefase anlegg som benyttes, og de aller fleste enfaseanlegg er stort sett veldig små, og/eller avtgrenet fra trefaseanlegg.

 

Tofase-benevnelsen blir også brukt av noen, men stort sett skyldes dette at man misforstår begrepene fase og leder. Et trefase anlegg har tre ledere (+ eventuell N-leder i TN-nett) og et enfase anlegg har to ledere, selv om mange da tenker at to ledere er det samme som to faser.

Er litt usikker på hvor i fordelingsnettet du er nå, er du hos forbruker eller hos leverandør?

 

(Hos forbrukeren)

Hva mener du at en vanlig 16A 1090 stikkontakt på et vanlig norsk IT-nett er i praksi?

En stikkontakt på IT vil ha to ledere, og to faser..

I realtiteten er det vel bare på TN nett at man har faktisk 1fas.?

Det gjelder både i nettet hos leverandør og forbruker.

 

Hjemme i stikkontakten tar man ut enfase. Man har kun en spenning man har lov til å bruke, (feks mellom L1 og L2 i IT-nett og L1 og N i TN-nett). Det at man bruker to ledere betyr ikke at man har to faser, dette kan man også undersøke selv med oscilloscope som Inge nevner.

 

For mer info så har Wikipedia en interessant artikkel om tofase anlegg: Two_phase

  • Liker 1
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...