Gå til innhold

Maks effektuttak 3-fas


Anbefalte innlegg

Skrevet

Jeg har en dimmer for scenelys med 6x10A 1-fas kurser. Hvis jeg har forstått det rett, skal dimmeren kunne belastes med 230*6*10=13800W.

 

Denne dimmeren er montert opp på en 20A 3-fas kurs. Denne skal vel kunne belastes med 230*20*1,7=7820W.

 

Når jeg kjører alle lyskasterne på dimmeren på maks, trekker disse ca 9000W, men likevel går ikke sikringen til dimmeren... Hva skyldes dette? Luksusproblem... :p

Videoannonse
Annonse
Skrevet (endret)

Hvor lenge har du kjørt lysene på maks.

Vanlige skrusikringer tåler 1,72 ganger merkestrøm i en time før sikringen går.

Automatsikringer ligger på ca. 1,5 ganger merkestrøm i en time før sikringen går så det er litt å gå på i kortere perioder.

Er bare å finne fram karakteristikken for sikringa så finner du ut hvor lenge den holder med den aktuelle belastninga.

Endret av perpyro
Skrevet
Hvor lenge har du kjørt lysene på maks.

Vanlige skrusikringer tåler 1,72 ganger merkestrøm i en time før sikringen går.

Automatsikringer ligger på ca. 1,5 ganger merkestrøm i en time før sikringen går så det er litt å gå på i kortere perioder.

Er bare å finne fram karakteristikken for sikringa så finner du ut hvor lenge den holder med den aktuelle belastninga.

6421933[/snapback]

 

Jeg har en C20 sikring.

  • 2 uker senere...
Skrevet

Hvis dette er fordelt korrekt på alle tre fasene så har du faktisk en 60A kurs :)

 

Fordi at hvis du skal belaste en 3fas kurs med 1fas, og fordeler dette riktig så har du 20A mellom L1 og L2, 20A mellom L2 og L3 og 20A mellom L3 og L1

Skrevet

Blir ikke helt det.

Når det er 3~ så blir effekten 1,73 ganger enfase effekten.

I dette tilfellet så ville en 1~ kurs på 20A gi 4600W mens med 3~ blir det 7958W.

For at teorien din skal stemme så ville man få 4600W x 3 som skulle gi 13800W, noe en slik kurs ikke gir.

Skrevet
Hvis dette er fordelt korrekt på alle tre fasene så har du faktisk en 60A kurs :)

 

Fordi at hvis du skal belaste en 3fas kurs med 1fas, og fordeler dette riktig så har du 20A mellom L1 og L2, 20A mellom L2 og L3 og 20A mellom L3 og L1

6489927[/snapback]

Ikke utfordre PerPyro ellers setter han fyr på håret ditt ;) hehe

Det man har Ib In Iz I2 osv til, for å skape/se på selektivitet og se hvor mye du "faktisk" kan trekke utav kursen før den går. En 10A kurs tåler litt mer enn 10A, men siden strømmen ved en kortslutning dreier seg om myeee mer enn 10A slår sikringen ut og gir følelsen av at den tåler kun 10A...

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
  • Opprett ny...