just-_-me Skrevet 9. mars 2006 Skrevet 9. mars 2006 (endret) heisan fant en lyspære, halogen lignende pære, som var på 360w og merkelige 82v?! tenkte jeg kunne bruke den når jeg skal ha godt lys osv. men da trenger jeg en trafo fra 230V til 80V, og den må minst være på 5A. Finnes noe slikt? har sett litt på elfa osv, men ikke funnet noe særlig... EDIT: har regnet litt på det, og funnet ut at hvis jeg ikke bruker trafo, kan jeg til nød kjøpe en resistor, på 30ohm, 720W. Endret 9. mars 2006 av just-_-me
Hypsilofodonten Skrevet 9. mars 2006 Skrevet 9. mars 2006 eller kjøp en 500w halogensol til rundt 100lappen på de fleste byggevareforetninger?
perpyro Skrevet 10. mars 2006 Skrevet 10. mars 2006 Eller at du finner deg to pærer til så kobler du de i serie.
just-_-me Skrevet 10. mars 2006 Forfatter Skrevet 10. mars 2006 (endret) mulig jeg burde ha husket dette, men hvis jeg f.eks kobler en lyspære på 140V og 60W i serie med den på 80V 360W, vil det vel funke? eller må dem kanskje ha samme effekt? Endret 10. mars 2006 av just-_-me
perpyro Skrevet 10. mars 2006 Skrevet 10. mars 2006 140V pæras egenskaper 140V 60W I=0,429A R=326,34Ohm 82V pæras egenskaper. 82V 360W I=4,39A R=18,679Ohm Total motstand med begge pærer i serie og strømmen som vil gå gjennom dem med 230V tilkoblet. Rtotal=345,019Ohm I totalt=0,667A Spenning og effekt over 140V pæra. U 140V=217,669V P 140V=145,185W Spenning og effekt over 82V pæra. U 82V=12,459V P 82V=8,31W Total spenning og effekt over den nye kretsen. U totalt=230V P totalt=153,41W Tallene ser litt suspekte ut men det er i grunne strømstyrken som bestemmer hvor mye effekt hver enhet i en seriekobling trekker.
perpyro Skrevet 11. mars 2006 Skrevet 11. mars 2006 For å gjør det enkelt så kan du bruke en motstand eller noe som har en motstand på 37-38 Ohm til å koble i serie med pæra. Eneste ulemen er at dette må tåle rundt 500W, men en 1500W panelovn skal ligge på 35 Ohm og tåler lasta utrolig godt.
just-_-me Skrevet 11. mars 2006 Forfatter Skrevet 11. mars 2006 For å gjør det enkelt så kan du bruke en motstand eller noe som har en motstand på 37-38 Ohm til å koble i serie med pæra.Eneste ulemen er at dette må tåle rundt 500W, men en 1500W panelovn skal ligge på 35 Ohm og tåler lasta utrolig godt. 5736351[/snapback] var det jeg fant ut og.. :!: som jeg skrev i den første posten....: EDIT: har regnet litt på det, og funnet ut at hvis jeg ikke bruker trafo, kan jeg til nød kjøpe en resistor, på 30ohm, 720W.
perpyro Skrevet 11. mars 2006 Skrevet 11. mars 2006 Ja du kan nok bruke en slik motstand men er det ikke mye lettere å bruke en kassert 1500 - 1700W panelovn. De kastes jo over en lav sko så det skulle fort bli gratis.