Behydro Skrevet 17. november 2005 Skrevet 17. november 2005 Skal sette sammen 2 HK, 3 PSU og en rekke disker i samme kabbinett (Er en IBM AS400 som er ribbet om noen skulle lure). Jeg regner med at man må koble sammen minus på alle strømforsyningene. Noen som har noe erfaring med at spenningspotensialet på minus kan variere mellom flere PSUer? I teorien så er der jo galvansik skille i mellom PSUene slik at man må vel koble de sammen, eller??
Hårek Skrevet 17. november 2005 Skrevet 17. november 2005 En PSU som ikke er koblet til noe kan ha hvilket som helst potensiale til alt annet. Det er galvanisk skille. Men når du tar den i bruk så blir den uvilkårlig koblet til noe annet, og denne koblingen bestemmer potensialet. Hvis du ikke kobler jord (minus) sammen så vil dette kunne skape ubehagelige overraskelser, da man ikke har kontroll over potensialforskjeller. Så for all del, jord skal kobles sammen.
Behydro Skrevet 18. november 2005 Forfatter Skrevet 18. november 2005 var det jeg regnet med..... takker
Anbefalte innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en kontoLogg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå