Hei, sitter og øver til Elenergisystemer eksamen.

 

Har noen tips på hvordan jeg løser denne oppgaven:

 

a) Hvordan går du frem når du skal velge OV i et anlegg?

b) Hva vil en sluttkontroll på en slik jobb inneholde?

c) Etter at spenningen er satt på skal montøren justere litt på kablene inne i skapet. En kabel løsner og han får strømgjennomgang. Hva gjør du?

 

 

Er det sånn at jeg må finne Ib<In<I2<Iz   på deloppgave a?

 

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Hei, sitter og øver til Elenergisystemer eksamen.

 

Har noen tips på hvordan jeg løser denne oppgaven:

 

a) Hvordan går du frem når du skal velge OV i et anlegg?

b) Hva vil en sluttkontroll på en slik jobb inneholde?

c) Etter at spenningen er satt på skal montøren justere litt på kablene inne i skapet. En kabel løsner og han får strømgjennomgang. Hva gjør du?

 

 

Er det sånn at jeg må finne Ib<In<I2<Iz   på deloppgave a?

Hei! Skal svare så godt jeg kan.

 

a) Når du beregner OV i et anlegg er det viktig at du vet hvilket fordelingsystem du har da det er forskjell på IT, TT og TN da TN nett er 400V. Jeg regner med du har montørhåndboken, der kan du lese på side 114-117 om hvordan du gjør dette. Er f.eks alle kurssikringene tofas så trenger du bare og plusse dem alle sammen og gange med samtidighetsfaktor som du finner på side 117. For og finne ut dette må du vite antall kurser du har og om det er bolig eller andre bygg. Er OV tofas så er du ferdig og velger nærmeste vern over f.eks 36A som da blir 40A OV. Er OV trefaset med inntak på du første dele på kvadratroten av 3 så har du svaret ditt. 

Er en av kursene trefas elle det er TN-Nett må du regne om alle sikringene til effekt. Deretter bruker du formelem på side.144 så har du svaret ditt.

 

b)Sluttkontroll skal minst inneholde dette:

    -Visuell kontroll (sjekke at alle deksler er på plass osv...) 

    -Funksjonstest av anlegget.

    - Målinger (kontinuitet, spenningstest og megging (isolasjonsmåling)

    -Eventuelt sjekkpunkter ut fra produsentens montasjebeskrivelse f.eks. måling av varmekabler.

    -Dokumentasjon som kabelberegning osv.

    -Ferdigattester

     -At alt er ryddig.

 

C) Får en strømgjennomgang skal en alltid inn på sjekk hos legen. ALLTID!

 

Og til sist, en trenger ikke direkte og bruke Ib<In<Iz og de kravene i oppgave A men får du oppgave i og beregne inntakskabel eller kabel mellom KV og OV vil dette være nødvendig.

 

Si ifra hvis du lurer på noe :)

  • Liker 1
Lenke til kommentar

 

Hei, sitter og øver til Elenergisystemer eksamen.

 

Har noen tips på hvordan jeg løser denne oppgaven:

 

a) Hvordan går du frem når du skal velge OV i et anlegg?

b) Hva vil en sluttkontroll på en slik jobb inneholde?

c) Etter at spenningen er satt på skal montøren justere litt på kablene inne i skapet. En kabel løsner og han får strømgjennomgang. Hva gjør du?

 

 

Er det sånn at jeg må finne Ib<In<I2<Iz   på deloppgave a?

Hei! Skal svare så godt jeg kan.

 

a) Når du beregner OV i et anlegg er det viktig at du vet hvilket fordelingsystem du har da det er forskjell på IT, TT og TN da TN nett er 400V. Jeg regner med du har montørhåndboken, der kan du lese på side 114-117 om hvordan du gjør dette. Er f.eks alle kurssikringene tofas så trenger du bare og plusse dem alle sammen og gange med samtidighetsfaktor som du finner på side 117. For og finne ut dette må du vite antall kurser du har og om det er bolig eller andre bygg. Er OV tofas så er du ferdig og velger nærmeste vern over f.eks 36A som da blir 40A OV. Er OV trefaset med inntak på du første dele på kvadratroten av 3 så har du svaret ditt. 

Er en av kursene trefas elle det er TN-Nett må du regne om alle sikringene til effekt. Deretter bruker du formelem på side.144 så har du svaret ditt.

 

b)Sluttkontroll skal minst inneholde dette:

    -Visuell kontroll (sjekke at alle deksler er på plass osv...) 

    -Funksjonstest av anlegget.

    - Målinger (kontinuitet, spenningstest og megging (isolasjonsmåling)

    -Eventuelt sjekkpunkter ut fra produsentens montasjebeskrivelse f.eks. måling av varmekabler.

    -Dokumentasjon som kabelberegning osv.

    -Ferdigattester

     -At alt er ryddig.

 

C) Får en strømgjennomgang skal en alltid inn på sjekk hos legen. ALLTID!

 

Og til sist, en trenger ikke direkte og bruke Ib<In<Iz og de kravene i oppgave A men får du oppgave i og beregne inntakskabel eller kabel mellom KV og OV vil dette være nødvendig.

 

Si ifra hvis du lurer på noe :)

 

 

Hei og takk for din hjelp.

 

Opplysninger om anlegget:

- Trafo 400 kVA 

- Inntakskabel TFXP 4x25 mm2 AL

- Kortsluttningsvern i kabelskap 3x80 A

- Fundamentjording 25 mm2 Cu

- Fordelingssystem IT 230 V

- Ik2pmin 1kA

- Ik3pmaks 6kA

 

 

Jeg har funnet denne formelen: I(ov) = (Ptot x samtidighetsfaktor)/U

 

Men det er ikke oppgitt noen total effekt. Hvordan skal jeg gå fram og finne den, så putte inn i formelen?

Lenke til kommentar

 

 

Hei, sitter og øver til Elenergisystemer eksamen.

 

Har noen tips på hvordan jeg løser denne oppgaven:

 

a) Hvordan går du frem når du skal velge OV i et anlegg?

b) Hva vil en sluttkontroll på en slik jobb inneholde?

c) Etter at spenningen er satt på skal montøren justere litt på kablene inne i skapet. En kabel løsner og han får strømgjennomgang. Hva gjør du?

 

 

Er det sånn at jeg må finne Ib<In<I2<Iz   på deloppgave a?

Hei! Skal svare så godt jeg kan.

 

a) Når du beregner OV i et anlegg er det viktig at du vet hvilket fordelingsystem du har da det er forskjell på IT, TT og TN da TN nett er 400V. Jeg regner med du har montørhåndboken, der kan du lese på side 114-117 om hvordan du gjør dette. Er f.eks alle kurssikringene tofas så trenger du bare og plusse dem alle sammen og gange med samtidighetsfaktor som du finner på side 117. For og finne ut dette må du vite antall kurser du har og om det er bolig eller andre bygg. Er OV tofas så er du ferdig og velger nærmeste vern over f.eks 36A som da blir 40A OV. Er OV trefaset med inntak på du første dele på kvadratroten av 3 så har du svaret ditt. 

Er en av kursene trefas elle det er TN-Nett må du regne om alle sikringene til effekt. Deretter bruker du formelem på side.144 så har du svaret ditt.

 

b)Sluttkontroll skal minst inneholde dette:

    -Visuell kontroll (sjekke at alle deksler er på plass osv...) 

    -Funksjonstest av anlegget.

    - Målinger (kontinuitet, spenningstest og megging (isolasjonsmåling)

    -Eventuelt sjekkpunkter ut fra produsentens montasjebeskrivelse f.eks. måling av varmekabler.

    -Dokumentasjon som kabelberegning osv.

    -Ferdigattester

     -At alt er ryddig.

 

C) Får en strømgjennomgang skal en alltid inn på sjekk hos legen. ALLTID!

 

Og til sist, en trenger ikke direkte og bruke Ib<In<Iz og de kravene i oppgave A men får du oppgave i og beregne inntakskabel eller kabel mellom KV og OV vil dette være nødvendig.

 

Si ifra hvis du lurer på noe :)

 

 

Hei og takk for din hjelp.

 

Opplysninger om anlegget:

- Trafo 400 kVA 

- Inntakskabel TFXP 4x25 mm2 AL

- Kortsluttningsvern i kabelskap 3x80 A

- Fundamentjording 25 mm2 Cu

- Fordelingssystem IT 230 V

- Ik2pmin 1kA

- Ik3pmaks 6kA

 

 

Jeg har funnet denne formelen: I(ov) = (Ptot x samtidighetsfaktor)/U

 

Men det er ikke oppgitt noen total effekt. Hvordan skal jeg gå fram og finne den, så putte inn i formelen?

 

Er det heller ikke oppgitt hvor mange kurser (sikringer) det er i anlegget? Av min erfaring blir det litt vanskelig og regne ut OV uten og vite hvor mange kurser det er.

Lenke til kommentar

 

 

 

Hei, sitter og øver til Elenergisystemer eksamen.

 

Har noen tips på hvordan jeg løser denne oppgaven:

 

a) Hvordan går du frem når du skal velge OV i et anlegg?

b) Hva vil en sluttkontroll på en slik jobb inneholde?

c) Etter at spenningen er satt på skal montøren justere litt på kablene inne i skapet. En kabel løsner og han får strømgjennomgang. Hva gjør du?

 

 

Er det sånn at jeg må finne Ib<In<I2<Iz   på deloppgave a?

Hei! Skal svare så godt jeg kan.

 

a) Når du beregner OV i et anlegg er det viktig at du vet hvilket fordelingsystem du har da det er forskjell på IT, TT og TN da TN nett er 400V. Jeg regner med du har montørhåndboken, der kan du lese på side 114-117 om hvordan du gjør dette. Er f.eks alle kurssikringene tofas så trenger du bare og plusse dem alle sammen og gange med samtidighetsfaktor som du finner på side 117. For og finne ut dette må du vite antall kurser du har og om det er bolig eller andre bygg. Er OV tofas så er du ferdig og velger nærmeste vern over f.eks 36A som da blir 40A OV. Er OV trefaset med inntak på du første dele på kvadratroten av 3 så har du svaret ditt. 

Er en av kursene trefas elle det er TN-Nett må du regne om alle sikringene til effekt. Deretter bruker du formelem på side.144 så har du svaret ditt.

 

b)Sluttkontroll skal minst inneholde dette:

    -Visuell kontroll (sjekke at alle deksler er på plass osv...) 

    -Funksjonstest av anlegget.

    - Målinger (kontinuitet, spenningstest og megging (isolasjonsmåling)

    -Eventuelt sjekkpunkter ut fra produsentens montasjebeskrivelse f.eks. måling av varmekabler.

    -Dokumentasjon som kabelberegning osv.

    -Ferdigattester

     -At alt er ryddig.

 

C) Får en strømgjennomgang skal en alltid inn på sjekk hos legen. ALLTID!

 

Og til sist, en trenger ikke direkte og bruke Ib<In<Iz og de kravene i oppgave A men får du oppgave i og beregne inntakskabel eller kabel mellom KV og OV vil dette være nødvendig.

 

Si ifra hvis du lurer på noe :)

 

 

Hei og takk for din hjelp.

 

Opplysninger om anlegget:

- Trafo 400 kVA 

- Inntakskabel TFXP 4x25 mm2 AL

- Kortsluttningsvern i kabelskap 3x80 A

- Fundamentjording 25 mm2 Cu

- Fordelingssystem IT 230 V

- Ik2pmin 1kA

- Ik3pmaks 6kA

 

 

Jeg har funnet denne formelen: I(ov) = (Ptot x samtidighetsfaktor)/U

 

Men det er ikke oppgitt noen total effekt. Hvordan skal jeg gå fram og finne den, så putte inn i formelen?

 

Er det heller ikke oppgitt hvor mange kurser (sikringer) det er i anlegget? Av min erfaring blir det litt vanskelig og regne ut OV uten og vite hvor mange kurser det er.

 

 

Kanskje oppgavens mening var at jeg skulle bare forklare hvordan jeg skulle fram enn å vise og finne OV, for jeg fant en annen oppgave hvor jeg skulle beregne OV. Fulgte din måte og fikk til takke være deg ;)

 

 

 

Her er oppgaven:

 

d) Sikringsskapet består av flere kurser. 

5 kurser på 10 A  1 kurs på 20 A  4 kurser på 16 A  og 1 kurs til bad på 16 A

11 kurser totalt. 

Inntaket er 3 fase og du skal beregne OV (Aktuelle overbelastnings vern størrelser er 25A, 32A, 40A, 50A og 63A). 

Vis utregninger og formler du velger å bruke.

 

e) Ved tilkobling av kursene i skapet viser det seg at noen hadde satt spenning på skapet i løpet av natta. Kollegaen din får strømgjennomgang og faller om på gulvet. 

Beskriv hva du ville gjort i en slik situasjon.

post-436446-0-24191600-1495390112_thumb.jpg

Lenke til kommentar

e) Ved tilkobling av kursene i skapet viser det seg at noen hadde satt spenning på skapet i løpet av natta. Kollegaen din får strømgjennomgang og faller om på gulvet. 

Beskriv hva du ville gjort i en slik situasjon.

 

 

Skal jeg kontakte lege eller er det trygt å ta på min kollega i denne situasjonen?

 

 

 

Har du noen tips om hvordan jeg går fram på denne oppgaven:

 

S1 er en startbryter (NO-bryter)

S2 er en startbryter (NO-bryter)

S3 er en nødstopp (NC-bryter)

S4 er en stoppbryter (NC-bryter)

H1 er en feillampe for motorvern utløst

H2 er en driftslampe (motor går)
 
a) Lag en I/O liste for PLS/releerstatteren
 
b) Lag er program til PLS/releerstatteren. Programmeringsspråk er valgfritt.

Lenke til kommentar

e) Ved tilkobling av kursene i skapet viser det seg at noen hadde satt spenning på skapet i løpet av natta. Kollegaen din får strømgjennomgang og faller om på gulvet. 

Beskriv hva du ville gjort i en slik situasjon.

 

 

Skal jeg kontakte lege eller er det trygt å ta på min kollega i denne situasjonen?

 

 

 

Har du noen tips om hvordan jeg går fram på denne oppgaven:

 

S1 er en startbryter (NO-bryter)

S2 er en startbryter (NO-bryter)

S3 er en nødstopp (NC-bryter)

S4 er en stoppbryter (NC-bryter)

H1 er en feillampe for motorvern utløst

H2 er en driftslampe (motor går)

 

a) Lag en I/O liste for PLS/releerstatteren

 

b) Lag er program til PLS/releerstatteren. Programmeringsspråk er valgfritt.

Du kan nok trygt ta på kollegaen din, hvordan du skal håndtere situasjonen spørs der og da hvor lenge han fikk strømigjennomgang, men ta det iallefall med ro og få han til lege/legevakt raskest muligt for en sjekk. En må og melda fra til f.eks. lederen din så han vet om ulykken, det ville jeg gjort.

 

På PLS oppgaven ville jeg først tegnet opp ett styrestrømskjema for en PLS med de opplysningene du fikk. Det vil da bli lettere for deg og lage en liste over outputs og inputs eller hva jeg skal kalle det ;) Når du skal lage PLS program spørs vel hvilket programmeringsspåk du bruker. Jeg har alltid brukt ladder diagram da jeg synes det er kjekkest.

 

Er det VG2 Elenergi du går på?

Lenke til kommentar

 

e) Ved tilkobling av kursene i skapet viser det seg at noen hadde satt spenning på skapet i løpet av natta. Kollegaen din får strømgjennomgang og faller om på gulvet. 

Beskriv hva du ville gjort i en slik situasjon.

 

 

Skal jeg kontakte lege eller er det trygt å ta på min kollega i denne situasjonen?

 

 

 

Har du noen tips om hvordan jeg går fram på denne oppgaven:

 

S1 er en startbryter (NO-bryter)

S2 er en startbryter (NO-bryter)

S3 er en nødstopp (NC-bryter)

S4 er en stoppbryter (NC-bryter)

H1 er en feillampe for motorvern utløst

H2 er en driftslampe (motor går)

 

a) Lag en I/O liste for PLS/releerstatteren

 

b) Lag er program til PLS/releerstatteren. Programmeringsspråk er valgfritt.

Du kan nok trygt ta på kollegaen din, hvordan du skal håndtere situasjonen spørs der og da hvor lenge han fikk strømigjennomgang, men ta det iallefall med ro og få han til lege/legevakt raskest muligt for en sjekk. En må og melda fra til f.eks. lederen din så han vet om ulykken, det ville jeg gjort.

 

På PLS oppgaven ville jeg først tegnet opp ett styrestrømskjema for en PLS med de opplysningene du fikk. Det vil da bli lettere for deg og lage en liste over outputs og inputs eller hva jeg skal kalle det ;) Når du skal lage PLS program spørs vel hvilket programmeringsspåk du bruker. Jeg har alltid brukt ladder diagram da jeg synes det er kjekkest.

 

Er det VG2 Elenergi du går på?

 

 

Jeg tar fag fra vg1 elektro. Det er privatist, og jeg får ikke delta i timene på skolen, så må lese på egen hånd.

Det er ikke så lett, men jeg prøver mitt beste. Heldigvis finnes det mange snille folk her og svarer på spørsmål når man trenger hjelp.

Jeg skal ha eksamen i Elenergi i morgen, og så Automatiseringssystem til onsdag.

Lenke til kommentar

 

 

e) Ved tilkobling av kursene i skapet viser det seg at noen hadde satt spenning på skapet i løpet av natta. Kollegaen din får strømgjennomgang og faller om på gulvet. 

Beskriv hva du ville gjort i en slik situasjon.

 

 

Skal jeg kontakte lege eller er det trygt å ta på min kollega i denne situasjonen?

 

 

 

Har du noen tips om hvordan jeg går fram på denne oppgaven:

 

S1 er en startbryter (NO-bryter)

S2 er en startbryter (NO-bryter)

S3 er en nødstopp (NC-bryter)

S4 er en stoppbryter (NC-bryter)

H1 er en feillampe for motorvern utløst

H2 er en driftslampe (motor går)

 

a) Lag en I/O liste for PLS/releerstatteren

 

b) Lag er program til PLS/releerstatteren. Programmeringsspråk er valgfritt.

Du kan nok trygt ta på kollegaen din, hvordan du skal håndtere situasjonen spørs der og da hvor lenge han fikk strømigjennomgang, men ta det iallefall med ro og få han til lege/legevakt raskest muligt for en sjekk. En må og melda fra til f.eks. lederen din så han vet om ulykken, det ville jeg gjort.

 

På PLS oppgaven ville jeg først tegnet opp ett styrestrømskjema for en PLS med de opplysningene du fikk. Det vil da bli lettere for deg og lage en liste over outputs og inputs eller hva jeg skal kalle det ;) Når du skal lage PLS program spørs vel hvilket programmeringsspåk du bruker. Jeg har alltid brukt ladder diagram da jeg synes det er kjekkest.

 

Er det VG2 Elenergi du går på?

 

 

Jeg tar fag fra vg1 elektro. Det er privatist, og jeg får ikke delta i timene på skolen, så må lese på egen hånd.

Det er ikke så lett, men jeg prøver mitt beste. Heldigvis finnes det mange snille folk her og svarer på spørsmål når man trenger hjelp.

Jeg skal ha eksamen i Elenergi i morgen, og så Automatiseringssystem til onsdag.

 

Lykke til på både elenergi og automasjon!

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
  • Opprett ny...