Session^^ Skrevet 28. november 2015 Del Skrevet 28. november 2015 Hei. Kobler til en Fibaro FGD-212. Det lyser grønt og lyset dimmer opp 3-4 ganger. Så slukker det grønne lyset og når jeg skal inkludere noden i pcen så finner den ingenting. Skal det grønne lyset lyse hele tiden? Jeg har 5 spotter på 50W koblet på dimmeren. Dette er jo 250W som er ratet som max på dimmeren. Kan det være den innebygde sikringen som ikke liker den høye lasten? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1696902-fibaro-fgd-212-problem-for-stor-last/
Moskus Skrevet 28. november 2015 Del Skrevet 28. november 2015 5 spotter på 50W kan gi høyere momentanbelastning, så strengt tatt kan det være et problem. LED kan være et alternativ. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1696902-fibaro-fgd-212-problem-for-stor-last/#findComment-22918240
hkmod25 Skrevet 28. november 2015 Del Skrevet 28. november 2015 Hei. Kobler til en Fibaro FGD-212. Det lyser grønt og lyset dimmer opp 3-4 ganger. Så slukker det grønne lyset og når jeg skal inkludere noden i pcen så finner den ingenting. Skal det grønne lyset lyse hele tiden? Jeg har 5 spotter på 50W koblet på dimmeren. Dette er jo 250W som er ratet som max på dimmeren. Kan det være den innebygde sikringen som ikke liker den høye lasten? Sikkert dette som er problemmet: P = U x U/R I Norge er det ofte 238V (og noen gang enda høyere) spenningsnivå i nettet. Videre, kald tråd i lampen har lavere motstand enn i oppvarmed tilstand. Ellers i oppvarmed tilstand en 50W halogen lampe (ved ca. 238V) trekker ca. 54W. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1696902-fibaro-fgd-212-problem-for-stor-last/#findComment-22918326
Moskus Skrevet 28. november 2015 Del Skrevet 28. november 2015 Hei. Kobler til en Fibaro FGD-212. Det lyser grønt og lyset dimmer opp 3-4 ganger. Så slukker det grønne lyset og når jeg skal inkludere noden i pcen så finner den ingenting. Skal det grønne lyset lyse hele tiden? Jeg har 5 spotter på 50W koblet på dimmeren. Dette er jo 250W som er ratet som max på dimmeren. Kan det være den innebygde sikringen som ikke liker den høye lasten? Sikkert dette som er problemmet: P = U x U/R I Norge er det ofte 238V (og noen gang enda høyere) spenningsnivå i nettet. Videre, kald tråd i lampen har lavere motstand enn i oppvarmed tilstand. Ellers i oppvarmed tilstand en 50W halogen lampe (ved ca. 238V) trekker ca. 54W. 58,5 W... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1696902-fibaro-fgd-212-problem-for-stor-last/#findComment-22918471
Session^^ Skrevet 28. november 2015 Forfatter Del Skrevet 28. november 2015 Har nå byttet ut en lampe med led, men det lyser fortsatt ikke grønt etter at den er ferdig med å dimme opp. Finner heller ikke noden i domoticz. Skjønner ikke hva som er feil. Må noden inkluderes ganske raskt etter at modulen har fått strøm? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1696902-fibaro-fgd-212-problem-for-stor-last/#findComment-22918588
Moskus Skrevet 28. november 2015 Del Skrevet 28. november 2015 Hvis skaden har skjedd, så er det muligens for sent... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1696902-fibaro-fgd-212-problem-for-stor-last/#findComment-22918703
_iblis_ Skrevet 28. november 2015 Del Skrevet 28. november 2015 Har nå byttet ut en lampe med led, men det lyser fortsatt ikke grønt etter at den er ferdig med å dimme opp. Finner heller ikke noden i domoticz. Skjønner ikke hva som er feil. Må noden inkluderes ganske raskt etter at modulen har fått strøm? Er det ikke slik at den nye Fibaro dimmeren auto-kalibrerer seg selv ved oppstart for å finne ut hvilken lyskilde som blir brukt? Da trur jeg ikke det er lurt å blande lyskildene slik du kunne gjøre på den gamle modellen. Jeg trur det som faktisk skjer er at dimmeren feiler på auto-kalibreringen og vil derfor ikke gi deg et grønt "go ahead" signal. Ser også at det står følgende advarsel i manualen: Do not connect different types of light sources simultaneously Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1696902-fibaro-fgd-212-problem-for-stor-last/#findComment-22919340
Moskus Skrevet 29. november 2015 Del Skrevet 29. november 2015 Ah, jeg leste feil. Trodde alle var byttet til LED. Men det er sant som _iblis_sier: IKKE BLAND TYPER, det gjelder egentlig alle typer, men spesielt LED. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1696902-fibaro-fgd-212-problem-for-stor-last/#findComment-22920359
Session^^ Skrevet 1. desember 2015 Forfatter Del Skrevet 1. desember 2015 Ah, jeg leste feil. Trodde alle var byttet til LED. Men det er sant som _iblis_sier: IKKE BLAND TYPER, det gjelder egentlig alle typer, men spesielt LED. Det gjelder vel: For ohmic, inductive and capacitive loads Det utgjør ikke noen forskjell å koble inn en led pære som er dimbar. Det fungerer nå, men jeg aner faktisk ikke hva jeg gjort for å få det til Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1696902-fibaro-fgd-212-problem-for-stor-last/#findComment-22924942
Moskus Skrevet 1. desember 2015 Del Skrevet 1. desember 2015 Ah, jeg leste feil. Trodde alle var byttet til LED. Men det er sant som _iblis_sier: IKKE BLAND TYPER, det gjelder egentlig alle typer, men spesielt LED. Det gjelder vel: For ohmic, inductive and capacitive loads Jo, men ikke samtidig... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1696902-fibaro-fgd-212-problem-for-stor-last/#findComment-22924958
Havnegata Skrevet 25. august 2016 Del Skrevet 25. august 2016 Ah, jeg leste feil. Trodde alle var byttet til LED. Men det er sant som _iblis_sier: IKKE BLAND TYPER, det gjelder egentlig alle typer, men spesielt LED. Det gjelder vel: For ohmic, inductive and capacitive loads Det utgjør ikke noen forskjell å koble inn en led pære som er dimbar. Det fungerer nå, men jeg aner faktisk ikke hva jeg gjort for å få det til Jeg sliter med akkurat samme problem. Jeg har inkludert og fjernet flere ganger. Dukket den bare plutselig opp hos deg? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1696902-fibaro-fgd-212-problem-for-stor-last/#findComment-23423589
Anbefalte innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en kontoLogg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå