Jeg jobber i disse dager med å sette opp ett 19" rack gulvskap. Skapet inneholder cat6 spredenett, kabeltv spredning og fiberspredning. Eneste jeg er litt usikker på er om dette skal jordes? Og i tilfelle hvordan.

 

Håper på raskt svar.

6072765[/snapback]

 

jeg har aldri jordet mine rackskap.. alle enhetene har jordet kontakt uansett da.. men kan jo være at det er fornuftig..

Lenke til kommentar
  • 3 uker senere...

Dersom det er et skjermet anlegg, er kravet en jordingsleder på 16mm² mellom rackskapet og hovedjordskinna* i bygget.

 

Jeg ville sagt meg fornøyd med å legge en 4mm² jordingsleder fra nærmeste fordeling til rackskapet.

 

 

 

* Hovedjordskinna er ikke nærmeste fordelingstavle, men det punktet der hovedjord, jordelektroder, etc. befinner seg. Dersom man skal ha et skjermet anlegg i 4. etasje som holder seg 100% til standardene, må man altså da legge en 16mm² ned til kjelleren, eller hvor enn jordskinna er.