Gå til innhold
Trenger du skole- eller leksehjelp? Still spørsmål her ×

tregner hjelp beregning av ov


Anbefalte innlegg

jeg har ikke lært noe beregninger av ov, og skjønner ikke helt hvordan jeg skal gjøre det.

jeg skal beregne overbelastningsvern Tn anlegg..

Jeg har lest gjennom montørhåndboka..
Og fant ut hvilken formel jeg skal bruke.. men ved 230/400 v TN-system er det viktig å bruke rett spenning når effekten for hver enkelt kurs skal beregnes..
Dette skjønte jeg ikke

takk..

Endret av anonym bruker555
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Du legger sammen alle kursene også finner du P total på 230V. Regn tilbake til strøm på 400V. Altså P/U*rota av 3. Bruk evt. også Cos ohi hvis det er induktiv last i anlegget også. Så multipliserer du med samtidighetsfaktor. Typisk 0,5 for en enebolig hvis jeg husker riktig.

Men OV/KV må ikke være større enn det inntakskabelen tåler.

Endret av Nedward
  • Liker 1
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...