sikring til komfyr ryker


Anbefalte innlegg

Hei. Byttet sikringskap hos kunde i dag pga smeltet sikring. Når jeg var ferdig, etter å ha sett over alt og isolasjonstestet alle kursene skulle jeg sette på komfyren (helt tilfeldig) BAM og sikring ryker. Megger igjen og det er litt lekk til jord, men anlegget er jo gammelt.

 

Jeg ohmer komfyren til 30ohm, og mellom fasene piper det (at det er kontakt) skal det være sånn?

 

Byttet fra B til C automat. 25A...

 

Siste er at han som bor der sier at komfyren har vært ødelagt, men det sier ikke hun som jobber der (omsorgsbolig)

 

Jeg vil tro på han, men han har downs (no offence, han hørte dårlig så kan være vi missforstod hverandre)

 

Hva tror dere, andre fagfolk?

 

Enfase TN-nett

 

Ovnen er på 9.6kw

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Høres ut som om det er en intern feil i komfyren ja.

 

For enkelhetens skyld ville jeg bare gitt beskjed om at komfyren burde byttes eller ettersees av reperarør dersom den er av spesiell type.

 

Ganske ofte at noen kurser går når jeg setter strømmen på igjen etter å ha skiftet et sikrinskap.

Pleier alltid å informere kunden om muligheten for at det kan skje når jeg gir pris på jobben.