Gå til innhold

Lager en transformator spike transienter hvis den kortsluttes?


Gjest member-63169

Anbefalte innlegg

Gjest member-63169
Skrevet (endret)

Hvis jeg kortslutter en transformator, for så å bryte kortslutningen, vil det da oppstå en spike/spenningstransient i det øyeblikket jeg bryter?

Er en 230v til 2*40v transformator.

Bygget noe elektronikkgreier i dag som gikk i stykker etter en kors stund...

Endret av member-63169
Videoannonse
Annonse
Skrevet

Transformatoren består av spoler.

 

Spenningen over en spole er gitt av den deriverte av strømmen.

 

fc19a7ce96062fa21fb5df3841456089.png

 

Når den deriverte endres instantant, (altså strømmen kuttes), vil spenningen i teorien bli uendelig.

Gjest member-63169
Skrevet

takker! bra svart. men kommer til å ta litt tid før jeg forstår det på den måten du svarte på.

Gjest member-63169
Skrevet

tror jeg skjønner det nå, interessant måte å beskrive fenomenet på.

En spole som har en strøm over seg som øker linjært, rett linje har konstant spenning over seg?

Skrevet (endret)

Dersom strømmen er konstant DC vil spenningen over spolen være tilnærmet lik 0. (I praksis litt mer da det er litt resistans i spolen)

 

Normalt brukes jo spoler ved AC, og da endrer spenningen seg som den deriverte av strømmen. Derivasjon er et begrep som brukes i matematikken. Den deriverte beskriver stigningen/endringen i stigning for en kurve/funksjon. Man kan på mange måter si at spenningen over en spole er avhengig av endringsraten til strømmen. Dess raskere strømmen endres dess høyere vil spenningen bli, avhengig av spolens størrelse i Henry, L. Når strømmen kuttes går man fra strøm til null strøm med en gang, endringsraten er altså veldig stor, noe som fører til spenningsspikes.

 

http://no.wikipedia.org/wiki/Derivasjon

 

Akkurat å forklare selve virkingen til en transformator på denne måten vil kreve stor forståelse for matematikk.

 

Bilde nedenfor viser spenninger og strøm over en transformator (primær og sek spole). (Merk idealisert matematisk eksempel)

02309.png

 

Du ser at når strømmenkurven(rød) er brattest (endres raskest) er spenningen høyest. Når strømmen nesten ikke endres i det hele tatt på toppen av kurven er spenningen 0.

Endret av Thorsen

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...