Vent til noen jurister svarer. Herr.Brun og Krikkert vil nok svare deg om de har mulighet.
Jeg er ingen jurist, men jeg tenker en muntlig avtale er like bindende som en skriftlig avtale.
Takk for din tilbakemelding.
Jeg forstår det, men problemet er at jeg har ikke avtalt noe. Verken muntlig eller skriftlig.
-
Hei,
Jeg solgte en leilighet. Leiligheten hadde en stor hage som var felles eid av både seksjon 1(meg) og seksjon 2. Kjøper tok over leiligheten på overtagelsesdagen. Han ringte meg etter noen dager og krevde at jeg skulle rydde i hagen siden det lå noen trestammer og noe gammelt gress. Han mente vi hadde en muntlig avtale. Jeg avviste det siden vi hadde ikke noen avtale om at jeg skulle rydde i hagen.
Nå har jeg fått et krav på 6000kr fra HelpForsirking. De mener at vi hadde en muntlig avtale om jeg skulle rydde hagen. De henviser til noen lover som dette her: avhendingsloven §3-1.
Innholdet i brevet ser skummel ut med tanke på at jeg føler meg presset til å betale dette kravet og har 30 dagers frist til å betale og jeg har må svare innen to uker om jeg vil besikte eiendommen. Det står ikke noe sted at jeg har rett til å avvise kravet hvis jeg mener at dette er feil. For vi har ingen avtale og det står ikke noe i overtagelsesprotokollen.
Noe som har greie på sånt? Skal jeg avvise krave og si at vi har ingen avtale og hun må bare bevise at vi har en avtale? Eller skal jeg gå til en advokat? En advokat kan også koste mye penger.
-
Finnes mange måter å gjøre det på, her er èn av dem:
for(int i = nedre; i < ovre; i++) { sum += i; utskrift += i+"+"; } utskrift = utskrift.substring(0, utskrift.length()-1); utskrift += "=" + sum;
Du bør bruke Google og Java-dokumentasjonen når du har slike enkle problemer så slipper du å vente.
Takker igjen.
Jeg bruker mye Google, men har ikke brukt java dok. så mye. Med tanke på at jeg kan så lite og er i start fase, så er nødt til å bruke andre metoder for å forstå
-
for(int i = nedre; i < øvre; i++)
{
sum += i;
utskrift = utskrift + i + "+";}
utskrift += " = " + sum;Jeg har gjort det slik. Men jeg får en ekstra + tegn før = i skjerm meldingen -
Kanskje det heller skal være slik:
for (int i = nedre; i < øvre; i++) { sum += i; utskrift += sum; }
?Takker. Det fungerte, men jeg tok utskrift ut av krøllparentesen.
Vet du hvordan jeg får skrevet ut alle tallene som er med i summasjonen i utskriften? Altså om jeg taster inn 2 og 5 i de grensene, så ønsker jeg denne meldingen kommer på skjermen: 2+3+4+5 = 14
-
Klarer noen å se hva er det jeg gjør feil siden jeg får ingen melding på skjermen? Jeg får ingen kompileringsfeil.
import javax.swing.*;public class Oppgave4kap5
{
public static void main(String[]args)
{
String nedregrense = JOptionPane.showInputDialog("Skriv inn nedre grense");
String øvregrense = JOptionPane.showInputDialog("Skriv inn øvre grense");int nedre = Integer.parseInt(nedregrense);
int øvre = Integer.parseInt(øvregrense);String utskrift = "";
int sum = 0;for(int i = nedre; nedre < øvre; i++)
{
sum += i;
utskrift += sum;
}
JOptionPane.showMessageDialog(null, utskrift);
}
} -
CMD må kjøre som administrator.Deaktiver hibernation så får du sikkert 5-10gb på C:
win+r - cmd - powercfg -h off
Når jeg prøver å slå av hibernate får jeg denne her til svar: Unable to perform operation. An unexpected error (0x65b) has occurred: Funksjonen mislyktes under utføring.
Hva gjorde jeg feil her?
Da fikk jeg til! Den frigjorde ca 3gb. Bedre enn ingenting. Takk for all hjelp alle sammen
-
Altså jeg har prøvd cmd. Funnet noen metoder ute på google. cmd så administrator, så clean hele disken, så formater osv. Men den prosenten øker aldri..
Har prøvd bare ntfs. Jeg burde kanskje teste exFat
-
Jeg klarte å slette sikkerhetskopiene og frigjorde mins 20gb i iTunes;)
-
windirstat
Er den gratis?
Ja det er den, der får en oversikt over hvilke filer/mapper osv som inneholder store mengde data.
Jeg fikk lastet ned og kjørt en analyse. Det visste seg at alt kom fra Apple Computer - Mobil synkronisering.
Men jeg har slettet iTunes. Det viser seg at all data jeg har synkronisert ligger fortsatt i pc.
Vet du hvordan jeg får slette den dataen?
-
windirstat
Er den gratis?
-
Deaktiver hibernation så får du sikkert 5-10gb på C:
win+r - cmd - powercfg -h off
Når jeg prøver å slå av hibernate får jeg denne her til svar: Unable to perform operation. An unexpected error (0x65b) has occurred: Funksjonen mislyktes under utføring.
Hva gjorde jeg feil her?
-
Har en ekstern harddisk. Har(hadde) masse data på den. Jeg hadde koblet den til pcen og overførte noen bilder. Det var mange bilde og det ville ta lang tid. Så avbrøt jeg det, men så kræsjet harddisken. Jeg koblet den av med trygg fjerning. Og så koblet eksterne harddisken til pcen igjen, men da var den ødelagt og denne ba meg om å formatere før bruk.
Nå prøver jeg å formatere den. Men får feilmelding hele tiden. Se bilder.
Og når jeg bruker cmd for å formatere, så står den på 0 prosent i mange timer. Se bilde.
Vet noen hva jeg kan gjøre for å få formatert den?
-
Søk etter diskopprydding via start-menyen
Jeg har prøvd diskopprydding. Jeg har også prøvd å se hvilke apper det er på pc og deres størrelse. Men det er ikke mange apper og de er ikke store heller. Tar Windows 10 så mye plass?
-
-
e) Ved tilkobling av kursene i skapet viser det seg at noen hadde satt spenning på skapet i løpet av natta. Kollegaen din får strømgjennomgang og faller om på gulvet.
Beskriv hva du ville gjort i en slik situasjon.
Skal jeg kontakte lege eller er det trygt å ta på min kollega i denne situasjonen?
Har du noen tips om hvordan jeg går fram på denne oppgaven:
S1 er en startbryter (NO-bryter)
S2 er en startbryter (NO-bryter)
S3 er en nødstopp (NC-bryter)
S4 er en stoppbryter (NC-bryter)
H1 er en feillampe for motorvern utløst
H2 er en driftslampe (motor går)
a) Lag en I/O liste for PLS/releerstatteren
b) Lag er program til PLS/releerstatteren. Programmeringsspråk er valgfritt.
Du kan nok trygt ta på kollegaen din, hvordan du skal håndtere situasjonen spørs der og da hvor lenge han fikk strømigjennomgang, men ta det iallefall med ro og få han til lege/legevakt raskest muligt for en sjekk. En må og melda fra til f.eks. lederen din så han vet om ulykken, det ville jeg gjort.
På PLS oppgaven ville jeg først tegnet opp ett styrestrømskjema for en PLS med de opplysningene du fikk. Det vil da bli lettere for deg og lage en liste over outputs og inputs eller hva jeg skal kalle det Når du skal lage PLS program spørs vel hvilket programmeringsspåk du bruker. Jeg har alltid brukt ladder diagram da jeg synes det er kjekkest.
Er det VG2 Elenergi du går på?
Jeg tar fag fra vg1 elektro. Det er privatist, og jeg får ikke delta i timene på skolen, så må lese på egen hånd.
Det er ikke så lett, men jeg prøver mitt beste. Heldigvis finnes det mange snille folk her og svarer på spørsmål når man trenger hjelp.
Jeg skal ha eksamen i Elenergi i morgen, og så Automatiseringssystem til onsdag.
-
e) Ved tilkobling av kursene i skapet viser det seg at noen hadde satt spenning på skapet i løpet av natta. Kollegaen din får strømgjennomgang og faller om på gulvet.
Beskriv hva du ville gjort i en slik situasjon.
Skal jeg kontakte lege eller er det trygt å ta på min kollega i denne situasjonen?
Har du noen tips om hvordan jeg går fram på denne oppgaven:
S1 er en startbryter (NO-bryter)
S2 er en startbryter (NO-bryter)
S3 er en nødstopp (NC-bryter)
S4 er en stoppbryter (NC-bryter)
H1 er en feillampe for motorvern utløst
H2 er en driftslampe (motor går)
a) Lag en I/O liste for PLS/releerstatteren
b) Lag er program til PLS/releerstatteren. Programmeringsspråk er valgfritt. -
Hei, sitter og øver til Elenergisystemer eksamen.
Har noen tips på hvordan jeg løser denne oppgaven:
a) Hvordan går du frem når du skal velge OV i et anlegg?
b) Hva vil en sluttkontroll på en slik jobb inneholde?
c) Etter at spenningen er satt på skal montøren justere litt på kablene inne i skapet. En kabel løsner og han får strømgjennomgang. Hva gjør du?
Er det sånn at jeg må finne Ib<In<I2<Iz på deloppgave a?
Hei! Skal svare så godt jeg kan.
a) Når du beregner OV i et anlegg er det viktig at du vet hvilket fordelingsystem du har da det er forskjell på IT, TT og TN da TN nett er 400V. Jeg regner med du har montørhåndboken, der kan du lese på side 114-117 om hvordan du gjør dette. Er f.eks alle kurssikringene tofas så trenger du bare og plusse dem alle sammen og gange med samtidighetsfaktor som du finner på side 117. For og finne ut dette må du vite antall kurser du har og om det er bolig eller andre bygg. Er OV tofas så er du ferdig og velger nærmeste vern over f.eks 36A som da blir 40A OV. Er OV trefaset med inntak på du første dele på kvadratroten av 3 så har du svaret ditt.
Er en av kursene trefas elle det er TN-Nett må du regne om alle sikringene til effekt. Deretter bruker du formelem på side.144 så har du svaret ditt.
b)Sluttkontroll skal minst inneholde dette:
-Visuell kontroll (sjekke at alle deksler er på plass osv...)
-Funksjonstest av anlegget.
- Målinger (kontinuitet, spenningstest og megging (isolasjonsmåling)
-Eventuelt sjekkpunkter ut fra produsentens montasjebeskrivelse f.eks. måling av varmekabler.
-Dokumentasjon som kabelberegning osv.
-Ferdigattester
-At alt er ryddig.
C) Får en strømgjennomgang skal en alltid inn på sjekk hos legen. ALLTID!
Og til sist, en trenger ikke direkte og bruke Ib<In<Iz og de kravene i oppgave A men får du oppgave i og beregne inntakskabel eller kabel mellom KV og OV vil dette være nødvendig.
Si ifra hvis du lurer på noe
Hei og takk for din hjelp.
Opplysninger om anlegget:
- Trafo 400 kVA
- Inntakskabel TFXP 4x25 mm2 AL
- Kortsluttningsvern i kabelskap 3x80 A
- Fundamentjording 25 mm2 Cu
- Fordelingssystem IT 230 V
- Ik2pmin 1kA
- Ik3pmaks 6kA
Jeg har funnet denne formelen: I(ov) = (Ptot x samtidighetsfaktor)/U
Men det er ikke oppgitt noen total effekt. Hvordan skal jeg gå fram og finne den, så putte inn i formelen?
Er det heller ikke oppgitt hvor mange kurser (sikringer) det er i anlegget? Av min erfaring blir det litt vanskelig og regne ut OV uten og vite hvor mange kurser det er.
Kanskje oppgavens mening var at jeg skulle bare forklare hvordan jeg skulle fram enn å vise og finne OV, for jeg fant en annen oppgave hvor jeg skulle beregne OV. Fulgte din måte og fikk til takke være deg
Her er oppgaven:
d) Sikringsskapet består av flere kurser.
5 kurser på 10 A 1 kurs på 20 A 4 kurser på 16 A og 1 kurs til bad på 16 A
11 kurser totalt.
Inntaket er 3 fase og du skal beregne OV (Aktuelle overbelastnings vern størrelser er 25A, 32A, 40A, 50A og 63A).
Vis utregninger og formler du velger å bruke.
e) Ved tilkobling av kursene i skapet viser det seg at noen hadde satt spenning på skapet i løpet av natta. Kollegaen din får strømgjennomgang og faller om på gulvet.
Beskriv hva du ville gjort i en slik situasjon.
-
Hei, sitter og øver til Elenergisystemer eksamen.
Har noen tips på hvordan jeg løser denne oppgaven:
a) Hvordan går du frem når du skal velge OV i et anlegg?
b) Hva vil en sluttkontroll på en slik jobb inneholde?
c) Etter at spenningen er satt på skal montøren justere litt på kablene inne i skapet. En kabel løsner og han får strømgjennomgang. Hva gjør du?
Er det sånn at jeg må finne Ib<In<I2<Iz på deloppgave a?
Hei! Skal svare så godt jeg kan.
a) Når du beregner OV i et anlegg er det viktig at du vet hvilket fordelingsystem du har da det er forskjell på IT, TT og TN da TN nett er 400V. Jeg regner med du har montørhåndboken, der kan du lese på side 114-117 om hvordan du gjør dette. Er f.eks alle kurssikringene tofas så trenger du bare og plusse dem alle sammen og gange med samtidighetsfaktor som du finner på side 117. For og finne ut dette må du vite antall kurser du har og om det er bolig eller andre bygg. Er OV tofas så er du ferdig og velger nærmeste vern over f.eks 36A som da blir 40A OV. Er OV trefaset med inntak på du første dele på kvadratroten av 3 så har du svaret ditt.
Er en av kursene trefas elle det er TN-Nett må du regne om alle sikringene til effekt. Deretter bruker du formelem på side.144 så har du svaret ditt.
b)Sluttkontroll skal minst inneholde dette:
-Visuell kontroll (sjekke at alle deksler er på plass osv...)
-Funksjonstest av anlegget.
- Målinger (kontinuitet, spenningstest og megging (isolasjonsmåling)
-Eventuelt sjekkpunkter ut fra produsentens montasjebeskrivelse f.eks. måling av varmekabler.
-Dokumentasjon som kabelberegning osv.
-Ferdigattester
-At alt er ryddig.
C) Får en strømgjennomgang skal en alltid inn på sjekk hos legen. ALLTID!
Og til sist, en trenger ikke direkte og bruke Ib<In<Iz og de kravene i oppgave A men får du oppgave i og beregne inntakskabel eller kabel mellom KV og OV vil dette være nødvendig.
Si ifra hvis du lurer på noe
Hei og takk for din hjelp.
Opplysninger om anlegget:
- Trafo 400 kVA
- Inntakskabel TFXP 4x25 mm2 AL
- Kortsluttningsvern i kabelskap 3x80 A
- Fundamentjording 25 mm2 Cu
- Fordelingssystem IT 230 V
- Ik2pmin 1kA
- Ik3pmaks 6kA
Jeg har funnet denne formelen: I(ov) = (Ptot x samtidighetsfaktor)/U
Men det er ikke oppgitt noen total effekt. Hvordan skal jeg gå fram og finne den, så putte inn i formelen?
-
Hei, sitter og øver til Elenergisystemer eksamen.
Har noen tips på hvordan jeg løser denne oppgaven:
a) Hvordan går du frem når du skal velge OV i et anlegg?
b) Hva vil en sluttkontroll på en slik jobb inneholde?
c) Etter at spenningen er satt på skal montøren justere litt på kablene inne i skapet. En kabel løsner og han får strømgjennomgang. Hva gjør du?
Er det sånn at jeg må finne Ib<In<I2<Iz på deloppgave a?
-
Si rommet er 3m x 3m = 9kvm. Du ønsker for eksempel 100W/kwm installert effekt. Da må du legge 9kvm x 100W/kvm = 900W for å nå dette målet.
Det kan hende at kabelen kun kommer som 800W eller 1000W. Da må du regne ut hva innstalert effekt per kvm blir med de to alternativene og ta en vurdering for om du legger noe mere enn 100W eller noe mindre.
Tallene her var tatt rett ut fra ingenting for å ilustrere.
Takker for hjelpen. Jeg skjønner mer nå
-
Her er noen tips:
- Mål på rommet (kvm) x ønsket effekt per kvadratmeter = effekt som må installerers. Regn ut CC ut i fra kabel som treffer ønsket W best.
- Termostat eller effektregulator.
- Regn sammen det du vet av last og legg på for eksempel en hårføner el. Dimensjoner ut i fra dette.
- Hva kan være galt? Jordfeil eller overlast?
Tusen takk for tipset.
Er det riktig at jeg har funnet varmekabel lengden i vedlegg 1 eller må jeg regne meg fram for å finne lengden?
-
Hei,
Jeg skal opp til eksamen i elektro, ele1002. Sitter og øver på gamle eksamenssett. Og trenger noe hjelp med noen oppgaver.
Her er den ene oppgaven jeg sliter med:
Oppgave 1
Når du løser oppgavene nedenfor skal alle utregninger og formler være med for å få full uttelling.
Du skal installere i et bad. Badet har målene 3m x 2m.a) Tegn opp badet i målestokk 1/25.
Det skal være en dusj, toalett, vaskemaskin (2000W) og vask inne på badet.b) Tegn inn dette og vis de forskjellige sonene på badet.
Det skal være varmekabel som oppvarming. Du trenger ikke ta hensyn til det som står på gulvet i badet, så det skal legges varmekabel på 6m². Kabelen skal støpes ned i betong (ikke brennbart), og det skal legges flis på toppen.c) Bruk vedlegg 1. Velg hvilken kabel du vil bruke og beregn hvor mye du trenger. Beregn også cc avstand på kabelen.
d) Foreslå en regulering av denne kabelen.
e) Dimensjoner kursen for badet.
f) Det har oppstått en feil slik at sikringen på badet slår ut. Hva kan være feil og hvordan går du frem for å finne feilen?
Det jeg har svart så langt:
a) 1/25
3 x 2 = 300cm/25cm x 200cm/25cm = 12 x 8.
b) Tegne dusj, toalett, vaskemaskin og vask.
c) Velger 125W/m etter hva som er behovet.
Ptot = p x A = 125W/m x 6m2= 750W.
Siden det støpes ned i betong, så velger vi da en varmekabel som har en effekt på 20W/m2.
Den nærmeste effekten vi finner i vedlegg 1, er en varmekabel med effekt på 700W og med en lengde på 41 meter.
c-c avstand = (areal(m2)/kabel lengde) x 100 = 14,6cm.
Jeg trenger hjelp fra og med c og resten.
krav fra HelpForsikring siden hagen var ikke ryddet på overtakelsesdato
i Juss
Skrevet
Takker for din tilbakemelding.
Du har rett i det. Jeg tenkte ikke over det så mye.
Hva er anbefalingene? Å avvise kravet selv eller be en advokat gjøre det?