Gå til innhold

elektroelev

Medlemmer
  • Innlegg

    67
  • Ble med

  • Besøkte siden sist

Innlegg skrevet av elektroelev

  1. regner med dette er eldre varmekabler?

    Man gjorde ofte dette før. og da spesielt i f.eks issmeltingsanlegg.

     

    Hensikten var å smelte snøen i trekant, for å så kjøre over på stjerne en stund før kablene skrudde seg helt av. dette var for å ha en lavere ettervarme...

     

    Hvordan blir et eventuelt skjema for en trekant/stjernevender for et snøsmelteanlegg??

  2. Støtter Icer. Bruk 16A på stikk. 10A kan fort gi problemer i dag.

     

    I tillegg ser jeg at du har en regnefeil i utregning i hovedsikring. Du har delt på 3 i stedet for kvadratroten av 3. Noe som gir deg en hovedsikring som er rundt 40% for liten.

     

    Har dimesjonert OV etter det som står i Montørhåndboka.

    Dette står i Montøhåndboka helt nederst på side 111:

     

    "Ved 230/400 V TN-system der alle utgående kurser er enfase,

    bestemmer man nødvendig størrelse på et 3+N overbelastningsvern ved å dividere med 3 (i stedet for roten av 3)"

  3. Kravet til kvadrat er 2.5q om mekanisk beskyttet og 4q om ikke. Jeg bruker som regel 6q bare for å ligge høyere.

    Har du god grunn hadde ikke jeg brukt spyd, bare få linen under tele og drenering så er det bra nok, du har 1667ohm (50V berøringsspenning 230V) før du får for lav overgangsmotstand og det skal litt til. Har du et jordspyd på 1.5m som skyves ned i steingrunn får du 1900ohm og det går ikke.

    Legger du line rundt hele huset si huset er 20x15m si 80m omkrets gir mellom 120ohm(50m) og 65ohm (100m) så det er nok den beste løsningen. For den saks skyld, får du 430ohm om du legger en 10m line så spyd er ikke så bra iforhold siden det ikke er særlig tykkere enn 25q og bare 1.5m+ langt. Hadde jeg hatt et område med fare for tele ville jeg nok fått et lengre spyd og banket ned for å være sikker på å komme under telen. (Tele=høy motstand)

     

    Hovedjord: Fra skap lagt 6q frem til linen og presset på C-press

    Avløp: Kommer med 25q leder på tjømemuffen. Lagt 6q frem til denne og presset\krympet over

    Ventilasjon: Også 6q og skrudd fast med kabelsko til kanalen, se til at kanalen har metallisk kontakt hele sin lengde

     

     

    Tabell overgangsmotstand

     

    Hei og takk for et utfyllende svar ;)

    Har også et annet oppgave som jeg har løst som jeg håper noen gidder å ta en titt på.

    Oppgaven går ut på å planlegge el-installasjon i en bolig og lage installasjonstegning.

    I tillegg dimesjonere inntak og OV og lage en-linjeskjema med de nødvendige antall kurser som trengs.

    Antar at det er TN-400V nett.

     

    Bestemte overbelastningsvernet med følgende formel:

     

    Iov=(summen av alle kursikringer x samtidighetsfaktoren)/3

     

    Iov= (138A x 0,5)/3=23A

     

    Nærmeste standardn sikringstørrelse er da 25A!

     

    Setter virkelig pris på konstruktive tilbakemldinger.

     

    Synes jeg ender opp med altfor liten hovedsikring her??

    Installasjonstegning.pdf

    Enlinjeskjema.pdf

  4. Selv om forumet heter elektronikk er det mye diskusjon rundt sterkstrøm her også.

     

    Tror det de er ute etter i oppgaven er hva og hvor du vil koble evt. jording. (Vannrør, avløp osv.) Skader sikert ikke å ta med lit om kvadrat på kablene også.

     

    Et enkelt enlinjeskjema skulle vel duge. Finnes noen gode eksempler i montørhåndboka, men har den ikke forran meg nå, så klarer ikke å finne noen gode sidetall til deg.

     

    Enlinjeskjema???

    De spør jo etter en skisse for jordingsanlegget i boligen.

    Det jeg så for meg er f.eks å bare stiple en linje som starter fra hovedjordskinna i elfordeleren i huset rundt boligen for å vise at det er ringjording og få med kobling til en jordspyd eller to.

    Og notere at det skal være 20mm2 CU jordwire.

    Man kan få med mye mer,men er usikker på detaljeringen i slike oppgaver?

  5. Driver å prøver å løse noen gamle eksamensoppgaver i Elektriske bygginst og trenger noen input fra folk her som har peiling.

     

    Oppgave 1

     

    Lag en skisse som viser hvordan du vil utføre jordingsanlegget i boligen?

     

     

    Jeg skjønner ikke helt hvor omfattende detaljert skal besvarelsen være?

    Noen her som kunne gitt meg et løsningsforslag?

    bolig.pdf

  6. Driver å prøver å løse noen gamle eksamensoppgaver i Elektriske bygginst og trenger noen input fra folk her som har peiling.

     

    Oppgave 1

     

    Lag en skisse som viser hvordan du vil utføre jordingsanlegget i boligen?

     

     

    Jeg skjønner ikke helt hvor omfattende detaljert skal besvarelsen være?

    Noen her som kunne gitt meg et løsningsforslag?

    bolig.pdf

  7. Då er det jo greit. Bytt ut kabelen med ein som har jord. Eg går ut frå at stikkontakten den skal pluggast i har jord.

     

    I eit rom utan jorda stikkontakter er det riktig å bruke ujorda støpsel. Det er ein veldig grei regel.

    Er det jord i rommet skal alt jordes.

    Er det ikkje jord i rommet skal ingenting jordes.

     

    Kan være like farleg å montere ujorda apparat i eit jorda rom som eit jorda apparat i eit ujorda rom.

     

    Ja stikkontakten på kjøkkenet er en jordet stikk!!!!

    Så da tror jeg at jeg kjøper en jordet støpsel :thumbup:

  8. Høyrtes litt snodig ut at lampen hadde jordklemme og i tillegg er levert med ujorda kabel.

     

    Du misforstår lampen ble ikke levert med ledning,det er en enkel lampe kjøpt på IKEA.

    Ledningen med den ujorda støpselen ble kjøpt et annet sted!

    Dette ble gjort for å slippe å koble direkte fra taket, der stikker det jo ut noen gamle ledninger med torix klemmer og det blir så knotet å koble det så kjøpte heller støpsel med lednign for å koble til stikk.

  9. Muttern kjøpte en taklampe på IKEA og støpsel til lampen som plugges i stikkontakt.

    Lampen skal monteres på kjøkkenet!

    Da jeg skulle skru dette hjemme så ser jeg at støpselen ikke har en jordleder, men lampen har en klemme for jordleder.

    Selgeren på lampehuset fortalte muttern at man ikke trenger jordleder til lamper som ikke er på badet.

    Dette mener jeg er feil,hvis det oppstår en isolasjonsfeil i kabelen så kan jo strømlederen komme i kontakt med metalldekslet på lampa og da har man jo et potensialet der.

    Hva mener dere, hva sier forskriftene om dette egentlig??

  10. Ja det vet jeg dessverre alt for godt. Det vil si at du har betennelse i fettpuda i kneet. Jeg har selv hatt det i begge knærne og opererte på NIMI. Da snittet de bare fettpute og plukket ut fettklumper. Dette var ikke noe særlig vondt, men måtte bruke krykker og holde meg ganske rolig i 1 uke. Etter det begynte jeg å trene igjen.

    Når du har det er det fryktelig vondt. For meg kjentes det ut som noe rev inni kneet hver gang jeg bevegde beinet. Det verket veldig etter at jeg hadde løpt, spesielt om natta og dagen etter.

    Anbefaler deg å gjøre det du blir tipset om på NIMI, de er veldig dyktige!!

     

    Hei tar opp denne gamle tråden i håp om at du kansje svarer.

    Har eksakt samme problem altså Hoffas kne og har hatt det i 8 måneder nå.

    Har vært hos NIMI og det er jo egentlig der jeg fikk denne Hoffas kne diagnosen, lenge hadde jeg gått trodd at jeg har Jumpers knee.

     

    De har gitt meg noen øvelser som skal hjelpe i helingsprosessen av denne fettputen, men etter disse øvelsene ble jeg egentlig bare verre.

    Det jeg lurer på er om du har blitt helt frisk igjen etter operasjonen?

    Jeg vurderer operasjon selv, men er redd at ting knansje blir enda verre. De sier at denne operasjonen er forholdsvis enkel sak.

  11. Driver og dinesjonerer strømkurser til kontorer så må ta høyde for alt som kommer inn i disse som b.l.a PCer, dataskjermer osv, altså alt som kan plugges i stikkontakter som er i kontorer.

    Derfor prøver å finne ut hva en gjennomsnittlig PC bruker av strøm.

    Leser på på likretteren til den bærbare PCn min følgende data:

     

    Wide Range Input: 100-240V ~ 50-60Hz 2,7A

    Output: 19V 7,9A -- 150W

     

    Vil dette si at det konstante forbruket er 150W mens startstrømmen er 2,7A?

    I tillegg står det også på dataskjermen 1,1 A, det må vel også være kun startstrømmen?

  12. - On-Line UPS:

     

    Nett -> Likeretter -> Batterier -> Vekselvender -> UPS kurser til forbruker.

     

    Faller nettet ut vil effekten tas fra betteriene og fortsette å drive forbrukskursene. Forbruker vil ikke merke noe før evt. batteriene går tomme.

     

    Man kan også for å "spare" vekselvenderen ha en bypass fra nett til forbrukskursene til vanligt. Ulempen er at man vil få et kort fall i spenning på forbrukskursene ved nettutfall før vekselvenderen rekker å starte opp.

     

    - Reservekraft med generator og omkobling med rele:

     

    Nett -> Rele -> Forbrukskurser

    Generator -> Rele

     

    Nett ligger inne via rele til vanligt. Når nettet faller ut starter generatoren opp, og blir koblet inn via rele til forbrukskursene. Dette for å slippe kortslutning mot nettet når dette kommer tilbake.

     

    Forbruker vil med et slikt oppsett miste strømen en stund mens generator starter opp, og et øyeblikk når generator kobler seg av og nettet tar over når dette kommer tilbake.

     

    Ok, så hvis jeg skal ha 10 stikkontakter i et rom og 3 av de skal være på UPS kraft f.eks så må det trekkes kabel for disse 3 separat fra UPS tavla som en egen kurs?

    Altså det blir i dette tilfelle 2 separate kurs i rommet....3 stikk ligger på UPS kursen og resten på kursen fra vanlig fordeler.

    Det er sånn jeg har skjønt det!

  13. hvis f.eks man sier at et rom skal ha stikkotakter på res kraft og/eller UPS kraft.

    Vil det da si at man kobler disse stikkontaktene til en kurs i UPS tavla og Res kraft tavla slik at de brukes kun når det er behov for ekstra kraft eller nødkraft?

     

    Eller er disse stikkontaktene koblet i vanlig nettkraft tavle slik at de automatisk blir forsynt av UPS og reservekraft når vanlig nettkraft detter ut?

     

    hvordan gjøres dette prraktisk?

     

    Kobler man denne stikkontakten til 2 forskjellige kurser f.eks en kurs i nettkraft tavlen og en i UPS tavlen, eller hvordan gjøres det?

    hvordan skjer egentlig denne omkoblinga til UPS og eller reservekraft når vanlig nettkraft blir borte?

  14. Hei! impulsbryter er egentlig bare en bryter med en fjer som gjør at bryteren kun hviler i en posisjon (vanligvis av) når du trykker inn bryteren vil den sprette tilbake og således kun gi en inpuls.

    dette brukes vanligvis sammen med inpulsrelè eller skrittrelè om du vil. Dette er en spesiell type rele som er bi-stabilt. Det betyr at i motsettning til andre releer og kontaktorer, som kun holder så lenge det får spenning på spolen. skifter det hver gang det får en inpuls på spolen. post-88026-1242071540_thumb.jpg

     

    takk for skjemaet :thumbup: !

    Nå skjønner jeg ihvertfall åssen det fungerer!

    Så da er rele og alt det der inni selve bryteren antar jeg?

    Forresten, ser impulsbryteren ut som en vanlig 1-polt bryter hvor du har 2 posisjoner du trykker, eller er det bare en enkelt trykknapp?

    Fant et bilde på nettet og det ser ut som vanlig 1-polt bryter!

    post-171551-1242113461.jpg

×
×
  • Opprett ny...