Har man lov til å kle inn PR-kabel, uten rør rundt, i en innervegg? Det gjelder i et rom hvor kablene bare skal passere.

Endret av Irrelevant
Videoannonse
Annonse
Skrevet (endret)

Har en elektriker med fagbrev og installatør lov til å kle inn PR uten rør i veggen, da? Hadde også vært fint med henvisning til forskrifter e.l..

Endret av Irrelevant
Skrevet (endret)

Vanlig PR er ikke lov å legge fritt i vegg nei, men PFXP kan legges uten beskyttelse i isolert vegg.

Installatrørkravet gjelder naturlig nok fremdeles.

 

EDIT:

Dersom man benytter PFXP så skal det brukes en spesiell strekkavlastning i boksene, og spesielle metallvinkler når kabelen skal festes i lektere der det er fare for gjennomspikring.

Endret av Patz
Skrevet

altså, er det bare en vegg kabelen skal gjennom? altså ikke noe særlig mer enn 10cm + - ?

du skal kanskje bare sette opp en skillevegg mellom to rom el. lignende?

 

 

ikke sikkert dette har så mye med dette og gjøre, men, i følge forskriftene har man lov til og legge en PR 1m i veggen (i forbindelse med kabelgjennomføring, f.eks en 1m tykk vegg.)

Skrevet (endret)

Du kan føre den igjennom en vegg ja.

 

Men det er ikke lov å kle en større lengde inne. (Mer en en gjennomføring i en vegg)

 

Og det er på grunn av sikkerheten.

 

Kablen er ikke beregnet for å være kledd inne.

Når det går strøm igjennom kablen, og den er kledd inn, så kan temperaturen bli så høy at det kan skade kablen.

 

Og i værste fall brenne.

Endret av Arteju
Skrevet (endret)

Du har mulighet til å "legge" en Pr i vegg uten rør hvis du har inspeksjonsmulighet.

Endret av 2rgeir

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...