Kabelberegning:

 

 

1. bestem IB (belastningsstrøm)

2. bestem IN (sikringen)

3. bestem forlegningsmåte og korreksjonsfaktor (fellesføring &temperatur)

4. minimum IZ= IN/korreksjon faktor for temperatur(kt) og korreksjonsfaktor for fellesføring (kp)

5. bestem IZ dette gjør du ut ifra tabell i NEK

6. beregn IZk= IZ*kt*kp

7. kontroller belastningslinja: KRAV 1: Ib<=In<=Iz(k)  (((<=1,45*Iz,dersom det ikke er A.B,C.D automat)..oversatt Ib skal være mindre elelr lik In som skal være mindre eller lik Iz(k)

8. sjekk eventuelle tilleggskrav § 533,2: NEK 400:2006

 

 

værsegod, nå kan dere skrive no fornuftig inn her ;)

8804592[/snapback]

 

 

Hvilke sider kan vi finne de i boka? :hmm:

Skrevet
Hvilke sider kan vi finne de i boka? :hmm:

Sjekk side 190 i Montærhåndboka. Er dimensjonering osv. der.

 

 

OT: Er det virkelig nødvendig å quote absolutt alt i en quotelinje når man skal svare noen her? Forstyrrende :p

Skrevet (endret)
Det er ganske nødvendig ja!

Men noen som kan si noe om sikringskap og roting inni der?

Fordeler ulemper med TN?

8809097[/snapback]

 

 

Side 145 Sikringsskap :innocent: EL-BYGG boka

Endret av Behrouz
Skrevet
står også litt om fordeler og ulemper ved TN anlegg i POF-boka side 96  :w00t:

 

: ))

8809475[/snapback]

 

Har ikke pof boka her :cry:

Kunne du skrevet opp noen fordeler og ulemper? :cool:

Skrevet

fordeler :

- tilgang til både 400v og 230v i samme overføringssystem. 400v i overføringen vil redusere tapene i ledningsnettene til nesten det halve i forhold til 230v

 

- jording av nullpunktet vil avlede overspenninger til jord

 

- jordfeil i faselederne L1, L2 eller L3, blir en enpolt kortslutning til jord.

 

- vi unngår utilsiktet oppstart av motorer eller forbikobling av stoppfunksjoner som i IT-nett.

 

Ulemper:

- jordfeil fungerer som en kortslutning og vernet skal koble ut. dette gir dårligere driftsikkerhet enn IT-nettet.

 

- dersom det er resistans i feilstedet, kan feilstrømmen bli for liten til at vernet kobler ut, og resultatet kan bli brann eller høy berøringsspenning.

 

- kortslutning mellom N-leder og PE-leder kan resultere i store strømmer i bygningskonstruksjoner, kabelstiger, metalliske vannrør o.l. dette kan forårsake høy berøringsspenning og elektromagnestiske forstyrrelser. for å unngå dette bør det monteres jordfeilbryter eller isolasjonsovervåkning også i TN-nett.

 

 

DER ! :pp rett fra POF-boka ! :thumbup:

Skrevet

dæven æ førsov mæ i mårrest.. men æ kom nu sånn passelig rætt tid :p

gikk egentlig ganske greit, einaste va at oppg 3 va litt merkelig.....

Skrevet

Jeg kunne ikke se noen målinger som ikke var godkjent på oppg 3 jeg men.. Stussa litt på kontinuiteten til jordlederen som var 0,7ohm.

 

Noen som har lyst til å sammenligne litt svar?

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...