PLS, 3d printer. Ser for meg et type "små-mekk" verksted, men jeg vet ikke. Det meste utstyr trenger jo bare nett i førstegangs konfigurasjonen.

  • Liker 1
Videoannonse
Annonse
Skrevet

Har dere dimensjonert kabel og vern til rundstiftkontaktene? Noen som vil diskutere sine valg?

Tenker det holder å dimensjonere stigerkabel til underfordeling i klasserom? Eller?

Skrevet

Tenker det holder å dimensjonere stigerkabel til underfordeling i klasserom? Eller?

 

Må jo ha et himla OV for den stigekabelen da. Det går vel ut over selektiviteten til hovedvern i fordelingen i korridoren?

Skrevet (endret)

Må jo ha et himla OV for den stigekabelen da. Det går vel ut over selektiviteten til hovedvern i fordelingen i korridoren?

Har tenkt 63 med samtidighetsfaktor 0,7 :) 16mm2

Regner med foranliggende er større enn det, viss ikke kan ny fordeling bruke 50A tid nøds.

 

Ellers forstår jeg det slik at det skal være 2 datauttak pr arbeidsstasjon? Det blir da 30 + evt annet utstyr. Høres saiko mye ut, men tror det er dette kravet de prøver å fiske frem, og da blir det å montere patcheskap i klasserom?

Endret av Garrian
Skrevet

Har tenkt 63 med samtidighetsfaktor 0,7 :) 16mm2

Regner med foranliggende er større enn det, viss ikke kan ny fordeling bruke 50A tid nøds.

 

Ellers forstår jeg det slik at det skal være 2 datauttak pr arbeidsstasjon? Det blir da 30 + evt annet utstyr. Høres saiko mye ut, men tror det er dette kravet de prøver å fiske frem, og da blir det å montere patcheskap i klasserom?

 

 

Tenkte selv på C63 og 3 x PFXP på 16mm2. Samtidighetsfaktoren for 2-3 kurser i andre bygg er 0,9. De kan trekke ganske mye power ut av de kontaktene så lenge foranliggende vern holder ja.

 

Siden de bygger om fra klasserom til verksted så skulle jeg tro at de går vekk i fra én arbeidsstasjon pr elev. Men det kommer kanskje noe info i morgen om evt. arbeidsstasjoner. Håper ikke det kommer noe avanserte greier som serverskap og drit på oppgaven...

Skrevet (endret)

Tenkte selv på C63 og 3 x PFXP på 16mm2. Samtidighetsfaktoren for 2-3 kurser i andre bygg er 0,9. De kan trekke ganske mye power ut av de kontaktene så lenge foranliggende vern holder ja.

 

Siden de bygger om fra klasserom til verksted så skulle jeg tro at de går vekk i fra én arbeidsstasjon pr elev. Men det kommer kanskje noe info i morgen om evt. arbeidsstasjoner. Håper ikke det kommer noe avanserte greier som serverskap og drit på oppgaven...

 

Sliter med en samtidighetsfaktor på 0,9?

 

Det vil si, med kun 3 kurser går det vel fint. Men har tenkt 3 kurser med stikkontakter til arbeidsstasjoner og 1 kurs til patcheskap. + de 3 kursene med 3fas kontakter.

 

Men ja, rart om de skal ha så mye data, men får bare se i morgen.

Endret av Garrian
Skrevet

Har tenkt 63 med samtidighetsfaktor 0,7 :) 16mm2

Regner med foranliggende er større enn det, viss ikke kan ny fordeling bruke 50A tid nøds.

 

Ellers forstår jeg det slik at det skal være 2 datauttak pr arbeidsstasjon? Det blir da 30 + evt annet utstyr. Høres saiko mye ut, men tror det er dette kravet de prøver å fiske frem, og da blir det å montere patcheskap i klasserom?

 

Hvor står kravet om 2 datauttak pr arbeidsstasjon?

Skrevet

Må du ha patcheskap? Kan du ikke strekke 16 cat6 hvis det er switch i EF 3.1? Hvis det ikke er spesifisert så kan man gjøre det såpass enkelt?

 

Når det kommer til de 3 kursene så kan en jo bruke pfxp 3x16 med samtidighetsfaktor 0.7, da får man en 35A automatsikring?

  • Liker 1
Skrevet

Må du ha patcheskap? Kan du ikke strekke 16 cat6 hvis det er switch i EF 3.1? Hvis det ikke er spesifisert så kan man gjøre det såpass enkelt?

 

Når det kommer til de 3 kursene så kan en jo bruke pfxp 3x16 med samtidighetsfaktor 0.7, da får man en 35A automatsikring?

 

Er sikker ingenting i veien for å trekke alle kablene fra fordeling i gangen.. Men om det er 30+ vi skal ha så er det kanskje greiere med eget skap. Vet ikke...

 

har dere funnet ut noe rundt brukervennlig?

Skrevet

Er sikker ingenting i veien for å trekke alle kablene fra fordeling i gangen.. Men om det er 30+ vi skal ha så er det kanskje greiere med eget skap. Vet ikke...

 

har dere funnet ut noe rundt brukervennlig?

 

Blir vel ikke mer brukervennlig enn wifi og veggkontakt? Og enkel reset av nettverket hvis det er nødvendig?

  • Liker 1
Skrevet (endret)

Herlig! Tror det gikk greit her også. :)

 

Hva valgte du av vern og kabel?

 

Vi får vel ikke svar før langt uti januar?

Endret av Garrian

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...